Recherche mise à la terre dans installation ancienne
Actuellement
26 504
questions dans le
forum électricité
13216
Problème installation ancienne : Recherche mise à la terre dans installation ancienne
Bonjour,
J'ai un problème de fuites de courant dans la cuisine de mes grand parents, ils habitent un immeuble construit dans les années 50-60.
1/ en ouvrant le tableau électrique, je m’aperçois que le bornier de terre est vide. On me dit que les anciennes installations étaient reliées au piquet de terre de l'immeuble par les conduits métalliques. Quelqu'un a t-il plus d'informations sur le système pratiqué à l'époque ?
2/ Découvre un conducteur de phase mal protégé touchant sa propre canalisation (sans doute en allu ou fer...). Est-il possible que le courant se propage à travers le carrelage ou conduits de la cuisine ?
3/ Comment mettre à la terre les prises cuisines sans refaire toute l’installation ? (solution pour sécuriser la pièce avant grosse rénovation coûteuse).
J'ai un problème de fuites de courant dans la cuisine de mes grand parents, ils habitent un immeuble construit dans les années 50-60.
1/ en ouvrant le tableau électrique, je m’aperçois que le bornier de terre est vide. On me dit que les anciennes installations étaient reliées au piquet de terre de l'immeuble par les conduits métalliques. Quelqu'un a t-il plus d'informations sur le système pratiqué à l'époque ?
2/ Découvre un conducteur de phase mal protégé touchant sa propre canalisation (sans doute en allu ou fer...). Est-il possible que le courant se propage à travers le carrelage ou conduits de la cuisine ?
3/ Comment mettre à la terre les prises cuisines sans refaire toute l’installation ? (solution pour sécuriser la pièce avant grosse rénovation coûteuse).
29 novembre 2013 à 11:21
Forum électricité réponse 1
Recherche mise à la terre dans installation ancienne
Bonjour,
Comment déterminez-vous ces fuites : électrisation ? déclenchements? Quelle est la sensibilité de la fonction différentielle?
Si la liaison principale de terre était par la colonne montante hydraulique, il devrait y avoir une liaison "au niveau" qui rejoindrait votre tableau; hors le bornier de terre est vide !!
Cette possibilité a existé pour les immeubles anciens, on pourrait également l'employer encore aujourd'hui; mais sa mise en œuvre nécessite des règles et des précautions, elle ne peut être réalisée que par un professionnel, et sur commande du syndic de l'immeuble.
Pas très clair; les conducteurs doivent être isolés correctement des autres masses conductrices.
Point 3 : ces prises sont-elles équipées d'un conducteur de protection ? si oui, ou vont ces conducteurs ? Il faudrait réaliser une équipotentialité de tous les contacts de terre des prises, ainsi que des éléments métalliques dans la même zone d'accessibilité ; En outre, il faudrait installer un DDR 30mA en tête de la distribution ; C'est un minimum.
Pour les gros travaux il faudrait refaire la distribution (propriétaire des lieux) acheminer le conducteur principal de terre depuis le puits de terre (syndic de l'immeuble).
Cordialement.
Comment déterminez-vous ces fuites : électrisation ? déclenchements? Quelle est la sensibilité de la fonction différentielle?
Si la liaison principale de terre était par la colonne montante hydraulique, il devrait y avoir une liaison "au niveau" qui rejoindrait votre tableau; hors le bornier de terre est vide !!
Cette possibilité a existé pour les immeubles anciens, on pourrait également l'employer encore aujourd'hui; mais sa mise en œuvre nécessite des règles et des précautions, elle ne peut être réalisée que par un professionnel, et sur commande du syndic de l'immeuble.
Citation :
2/ Découvre un conducteur de phase mal protégé touchant sa propre canalisation (sans doute en alu ou fer...).
Est-il possible que le courant se propage à travers le carrelage ou conduits de la cuisine ?
Pas très clair; les conducteurs doivent être isolés correctement des autres masses conductrices.
Point 3 : ces prises sont-elles équipées d'un conducteur de protection ? si oui, ou vont ces conducteurs ? Il faudrait réaliser une équipotentialité de tous les contacts de terre des prises, ainsi que des éléments métalliques dans la même zone d'accessibilité ; En outre, il faudrait installer un DDR 30mA en tête de la distribution ; C'est un minimum.
Pour les gros travaux il faudrait refaire la distribution (propriétaire des lieux) acheminer le conducteur principal de terre depuis le puits de terre (syndic de l'immeuble).
Cordialement.
29 novembre 2013 à 16:41
Forum électricité réponse 2
Recherche mise à la terre dans installation ancienne
Bonsoir.
Il faudrait effectivement raccorder votre tableau à la colonne de terre de l'immeuble.
S'il n'y en a pas, il faudrait en demander la création lors d'une prochaine assemblée générale de la copropriété (voir exemple courrier joint).
En attendant la réalisation de cette terre, il faudrait appliquer les mesures compensatoires suivantes :
- mettre une protection différentiel 30mA en tête de tous les circuits de l'habitation
- faire une liaison équipotentielle supplémentaire dans la cuisine à l'identique de celle qui se fait dans la sdb
- mettre sur le tableau une étiquette : "Attention installation dépourvue de prise de terre".
@+
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Il faudrait effectivement raccorder votre tableau à la colonne de terre de l'immeuble.
S'il n'y en a pas, il faudrait en demander la création lors d'une prochaine assemblée générale de la copropriété (voir exemple courrier joint).
En attendant la réalisation de cette terre, il faudrait appliquer les mesures compensatoires suivantes :
- mettre une protection différentiel 30mA en tête de tous les circuits de l'habitation
- faire une liaison équipotentielle supplémentaire dans la cuisine à l'identique de celle qui se fait dans la sdb
- mettre sur le tableau une étiquette : "Attention installation dépourvue de prise de terre".
@+
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

29 novembre 2013 à 22:02
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Rénovation d'un réseau triphasé vétuste
- N°16628 : Bonjour, Je dois rénover un appartement alimenté par un réseau en triphasé vétuste avec des fusibles en porcelaine. Je suis ingénieur de formation mais il faut que je me forme un peu pour comprendre les tenants et...
- 2. Pseudo mise aux normes installation électrique utile ?
- N°15767 : Bonjour, Mon installation électrique ne répond pas aux dernières normes, en effet, elle date de 1986. Comme protection je n'ai que le disjoncteur EDF, puis sur chaque ligne un disjoncteur coupant la phase et bien sûr, une...
- 3. Mise à la terre des prises de courant
- N°19493 : Bonjour, Je viens d’acheter une maison où l'installation date des années 70, pouvez-vous me confirmer, d'après la NFC 1500 je dois me mettre aux normes. Les prises de courant encastrées 2P+T ne sont pas reliées à la...
- 4. Avis sur installation électrique ancienne
- N°16984 : Bonjour à tous. J'ai beaucoup cherché sur le web et ici, dans le document NFC 15-100, mais je n'ai trouvé que des réponses partielles à mon problème... Je viens d’emménager dans une maison dont l'installation...
- 5. Contrôle mise à la terre installation électrique
- N°19586 : Bonjour, J'ai une partie annexe de ma maison qui ne passe pas par un disjoncteur différentiel, je compte donc en installer un Type A 30 mA en tetra car je suis en 380 V. Avant de me retrouver dans le noir, j'ai fait quelques...
- 6. Mises aux normes installation électrique maison ancienne
- N°4847 : Bonjour, Je suis sur le point d'acheter une maison ancienne (1850) dont l'installation électrique a été refaite (mais pas terminée visiblement) ces dix dernières années en partie par les derniers propriétaires. Or dans le...
- 7. Problèmes installation électrique télévision branchée sur deux disjoncteurs
- N°12912 : Bonjour, Au mois de Mai, suite à une panne d'électricité, j'ai fait intervenir une société de dépannage plus que malhonnête, puisque j'ai été forcé de payer en liquide sous peine de voir la facture fortement...
- 8. Avis sur installation électrique
- N°13478 : Bonjour, J'ai besoin d'avis d'experts SVP: Je viens d'acheter un appartement. Tout était nickel lors de visites. Avant hier, j'ai entendu des crépitements dans une prise, je démonte une puis deux et là surprise: des...
- 9. Installation électrique branchements mise en sécurité
- N°15188 : Bonjour à tous, J'ai acheté récemment un appartement de 33 m². Je ne prévois pas de rénover entièrement l'électricité (pas le budget), mais j'aimerais avoir une installation qui fonctionne dans de bonnes conditions...
- 10. Choix câble électrique et mise à la terre local technique piscine
- N°13943 : Bonjour. Pour alimenter un futur local technique pour piscine dois-je tirer un câble 3x10 mm² (donc avec terre) ou bien un de 2x10mm² et créer une nouvelle mise à la terre près du local distant de 25m du compteur...
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite