FORUM ÉLECTRICITÉ

S'inscrire Aide

Norme câblage en aérien

Rechercher dans le forum électricité :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 26 501 questions dans le forum électricité


9420

Questions Forum : Norme câblage en aérien


Invité
invité
Bonjour,
je suis nouveau sur ce site, je vous salue tous.
Voici mon petit problème, je voudrais alimenter un tableau électrique dans un local secondaire à proximité de ma maison.
Entre le disjoncteur principal dans la maison et le tableau secondaire il y a + ou - 25 m en extérieur, 22 le long du mur et 2 en aérien. Ce qui m'oblige à utiliser du 10 mm².
Mes 2 questions sont :
1) je voudrais utiliser des tubes IRL le long du mur sur 23 mètres pour faire plus propre et bien maintenir le câble et il y a 2 mètres en aérien suspendu à un câble pour la rigidité. Pour acheminer l'alimentation, dans le tube IRL puis-je utiliser simplement 3 fils (vert bleu rouge) en 10 mm², ou alors suis obligé d'utiliser un câble et non des fils.
2) si obligation d'utiliser un câble dois-je obligatoirement utiliser un câble de 3g10mm² ou puis-je utiliser un câble 2g10 mm² et un fil de terre en plus, que dit la règlementation ?
Merci pour vos réponses.
23 octobre 2010 à 12:24
Conseils Forum électricité 1

Norme câblage en aérien

1Insp
Membre inscrit
1Insp
4 868 messages
Bonjour, si vous tirez en conducteurs isolés, comment ferez-vous la partie aérienne ?
Faites un câble 3G10 d'un seul tenant, vous n'aurez pas de problèmes. Cordialement.
24 octobre 2010 à 07:15
Conseils Forum électricité 2

Norme câblage en aérien


Invité
invité
Bonjour. Et si vous pouviez tout enterrer dans un fourreau TCP, ce serait encore mieux : terminé l'IRL et rien en aérien. Mais vu d'ici, on ne sait pas si cela est réalisable. Juste une idée en passant.
GL
24 octobre 2010 à 22:22
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Électricité

  • 1. Norme câblage électrique prises inters...
    N°17664 : Bonjour. Mon fils fait construire. L’électricien a réalisé le câblage prises, inters etc. etc. avec du R2V 1,5² ou 2,5² en passant dans les cloisons en placo sans gaine ICTA. Est-ce dans les normes ce câblage...
  • 2. Remplacer câblage électrique du poteau dans la rue à la maison en aérien
    N°12277 : Bonjour. J'ai acheté une maison de 1956 où de nombreux travaux sont en cours, en l'occurrence j'ai fait refaire aux normes toute l'électricité de la maison. Dans le garage il y a le compteur électrique un ancien modèle...
  • 3. Câblage tableau électrique en rénovation
    N°17298 : Bonjour, Tout d'abord, merci d'avance pour le temps que vous m'accorderez et pour vos réponses. Je viens chercher des conseils pour le câblage d'un tableau électrique dans une maison que je viens d'acheter. Le tableau n'est...
  • 4. Câblage plaques électriques norme à respecter
    N°15620 : Bonjour, J'installe une kitchenette dans un studio. Je sais que pour les plaques électriques, la norme impose une ligne directe en 6 mm² avec un disjoncteur de 32A. Cependant, il n'y a que deux plaques et la puissance est de...
  • 5. La norme NF C 15 100 rejette-t-elle les câbles souples
    N°6705 : Bonjour, Un électricien (professionnel) m'a confié que le câble souple (multibrins) était interdit dans les installations domestiques. Je ne trouve aucune interdiction de ce genre sur le net. Je souhaite câbler une installation...
  • 6. Norme câblage cloison BA13
    N°4786 : Bonjour, Un électricien professionnel met du câble rigide isolé (3 conducteurs isolés avec enrobage global des 3 fils) avec des petits bouts de gaines au niveau des traversées des montants métalliques (structure rail +...
  • 7. Quel câblage utiliser jusqu'au tableau électrique
    N°6444 : J'aimerais changer le câblage qui va de ma niche EDF jusqu'à mon tableau électrique. Ils sont séparés d'environ 130 mètres et je ne sais pas quel type de câble il faut que j'utilise. Quelqu'un pourrait-il m'éclairer ?
  • 8. Problème de câblage sur tableau matériel avec norme allemande
    N°5377 : Bonjour à tous, j'ai un problème de câblage sur un tableau. Je n'ai que du matériel allemand et les disjoncteurs ne coupent que la phase, je ne sais pas comment relier les neutres, si je dois les connecter tous ensemble sur un...
  • 9. Norme câblage électrique Maison
    N°16972 : Bonjour. Mon fils fait construire une villa. Les circuits prises et lumière sont tirés dans du cintro, pas de souci. Il est tiré dans ces cintros du R2V 1,5 ou 2,5 et pas en unifilaire. De ce fait les retours...
  • 10. Norme électrique câbles aérien
    N°1287 : Bonjour, je souhaiterais connaître les normes à respecter pour le passage de câbles en aérien dans une propriété privée. Dans le domaine de la basse tension bien entendu. Existe-t-il des contraintes particulières à faire...
>>> Résultats suivants pour : Norme câblage en aérien >>>

Fiches techniques et Vidéos électricité :
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.
probleme tableau electrique 01fusible voiture electriquefournitures electriquefils electrique



information Informations sur le forum Électricité information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite