Mise à la terre maison village
Actuellement
26 504
questions dans le
forum électricité
16001
Question Forum Électricité : Mise à la terre maison village
Bonjour,
Je rénove de A à Z une maison de village.
Concernant la mise à la terre, je n'ai aucun extérieur.
Pensez-vous que j'arrive à planter le piquet dans la cave, j'ai peur que ce soit très rocheux. Sinon comment faire ?
Si j'y arrive, est-ce qu'il y a une distance maxi entre la barrette de coupure et le tableau électrique ?
Car pour remonter au premier étage où se trouve le tableau il faudrait que je repasse par la cage d'escalier et j'estime environ 30 mètres de câble.
Merci pour vos réponses.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Je rénove de A à Z une maison de village.
Concernant la mise à la terre, je n'ai aucun extérieur.
Pensez-vous que j'arrive à planter le piquet dans la cave, j'ai peur que ce soit très rocheux. Sinon comment faire ?
Si j'y arrive, est-ce qu'il y a une distance maxi entre la barrette de coupure et le tableau électrique ?
Car pour remonter au premier étage où se trouve le tableau il faudrait que je repasse par la cage d'escalier et j'estime environ 30 mètres de câble.
Merci pour vos réponses.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

06 novembre 2016 à 18:00
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Mise à la terre maison village
Bonjour
Si vous avez un sol rocheux avec un peu de terre dessus, il y a les grilles de terre :
forsond.com grilles de terre
Si vous n'arrivez pas à atteindre 100 ohms, il faudra mettre un disjoncteur de branchement en tête du logement avec une sensibilité plus faible que 500mA : 300mA jusqu'à 167 ohms, voire 100mA jusqu'à 500 ohms.
@+
Si vous avez un sol rocheux avec un peu de terre dessus, il y a les grilles de terre :
forsond.com grilles de terre
Si vous n'arrivez pas à atteindre 100 ohms, il faudra mettre un disjoncteur de branchement en tête du logement avec une sensibilité plus faible que 500mA : 300mA jusqu'à 167 ohms, voire 100mA jusqu'à 500 ohms.
@+
06 novembre 2016 à 18:57
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Mise à la terre maison village
Merci pour votre réponse rapide CMT.
Heureusement que vous êtes là pour réponse à mes topics.
Si la mise à la terre se fait classiquement, est-ce qu'il y a une distance maxi à ne pas atteindre entre la barrette de coupure et le tableau ? Et est-ce que je peux passer le 16² en gaine ICTA entre placo et isolant ?
Heureusement que vous êtes là pour réponse à mes topics.

Si la mise à la terre se fait classiquement, est-ce qu'il y a une distance maxi à ne pas atteindre entre la barrette de coupure et le tableau ? Et est-ce que je peux passer le 16² en gaine ICTA entre placo et isolant ?
06 novembre 2016 à 20:11
Réponse 3 d'un contributeur du forum
Mise à la terre maison village
Pas de distance maxi.
Pas de problème pour passer entre placo et isolant si vous êtes sous ICTA (je vous conseille au moins diamètre 20).
Pas de problème pour passer entre placo et isolant si vous êtes sous ICTA (je vous conseille au moins diamètre 20).
06 novembre 2016 à 23:26
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Mise à la terre terrain 2 niveaux maison principale et location
- N°19143 : Bonjour, Je souhaiterais avoir une information avec les professionnels de l'électricité. Actuellement, je suis en train de faire construire ma maison qui se trouve sur un terrain à 2 niveaux. La maison principale sera...
- 2. Mise à la terre ferraillage maison neuve
- N°4150 : Voilà, je voudrais savoir pour une maison neuve si le ferraillage de la maçonnerie de la construction doit être relié à la terre. La mise à la terre de l'installation électrique est faite avec un piquet de terre et un câble...
- 3. Mise à la terre de 2 tableaux distincts dans une même maison
- N°8451 : Bonjour J'aimerais savoir s'il est possible (et sans danger) de relier 2 tableaux (un Principale et un Secondaire) par un fil de terre 10mm2 d'une longueur de 10 mètres ? Voir schéma ci-joint. A noter que cette liaison passerait...
- 4. Maison containers installation électrique mise à la terre
- N°8113 : Bonjour, nous avons un projet de construction d'une maison avec des containers (il y en a des jolis, voir sur Google images). Je me pose une question concernant l'installation électrique, comme la maison sera entièrement...
- 5. Mise à la terre en mer
- N°3273 : Bonsoir, j'envisage d'utiliser mon groupe électrogène (1000 W) dans mon bateau à moteur hors-bord. J'ai constaté que celui-ci ne fonctionnait plus de 15 mn que lorsqu'il était relié correctement à la terre (tube de cuivre de...
- 6. Question d'un nouveau sur une mise en sécurité maison année 60
- N°13313 : Bonjour, Je suis nouveau sur ce forum que je découvre. J'ai 59 ans et j'habite la région de Grenoble, je possède la maison de mes parents que je rénove avec entre autre l'électricité et je souhaite faire une mise en...
- 7. Contrôle mise à la terre installation électrique
- N°19586 : Bonjour, J'ai une partie annexe de ma maison qui ne passe pas par un disjoncteur différentiel, je compte donc en installer un Type A 30 mA en tetra car je suis en 380 V. Avant de me retrouver dans le noir, j'ai fait quelques...
- 8. prise électrique sans la terre comment ajouter la terre
- N°211 : Bonjour, comment modifier une prise sans terre avec une prise avec terre dans une pièce où il n'y en a pas, ni à proximité ?
- 9. Mise à la terre d'une maison
- N°20705 : Bonjour à tous, J'ai acheté ma maison il y a déjà 2 ans. Ma maison étant de 2013 je ne me suis pas vraiment posé la question sur les normes vu qu'elle n'était pas trop vieille. En allant sur internet ici ou là, j'ai lu...
- 10. Normes électricité maison pas de prise de terre
- N°4680 : Bonjour je loue actuellement une maison qui n'a pas de prise de terre est-ce aux normes et qu'est-ce que je peux faire ? Merci pour vos conseils.
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite