FORUM ÉLECTRICITÉ

S'inscrire Aide

Peut-on installer un disjoncteur 32A sur mon tableau électrique

Rechercher dans le forum électricité :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 26 608 questions dans le forum électricité


13165

Question rénovation électricité : Peut-on installer un disjoncteur 32A sur mon tableau électrique

Ploufy
Membre inscrit
Ploufy
3 messages
Bonjour à tous !

J'ai une plaque à induction qui nécessite un disjoncteur de 32A. Mon tableau électrique en est dépourvu.
Qu'à cela ne tienne me dis-je, je vais rajouter ça fissa.
Pour le moment ma plaque est raccordée à un sectionneur (un truc avec un fusible dedans) de 20A. Les fils reliant ce sectionneur à mes plaques sont du 2,5mm à vue de nez, 4 tout au plus. Je comptais faire les modifications suivantes :
* Ajout d'un disjoncteur différentiel de 30mA en tête de ligne.
* remplacer le sectionneur 20A par un DJ de 32A.
* remplacer le fils trop petits par des fils de 6mm (ils sont tous dans des goulottes donc pas ça ne devrait poser de soucis).
Jusque là rien que des trucs faisables même par moi qui ne bricole quasiment pas, l’électricité étant la seule chose que je puisse faire comme bricolage (à part des trous dans les murs pour y fixer des meubles et encore...).
Je démonte donc mon tableau électrique et horreur malheur voici ce que je trouve, cf la photo.
Je me rends donc compte que je veux alimenter ma plaque à induction par des fils plus gros que ceux qui alimentent mon tableau électrique !!!!
Ma logique me crie que c'est une fort mauvaise idée... Et que mon installation électrique est bien pourrie...
Qu'en pensez-vous donc ?

Merci d'avance pour vos réponses.
Cordialement.
Ploufy


Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
tableau electrique installer un disjoncteur

10 novembre 2013 à 16:05
Rénovation tableau électrique réponse 1

Peut-on installer un disjoncteur 32A sur mon tableau électrique

1Insp
Membre inscrit
1Insp
4 868 messages
Bonjour,
Déjà ce tableau est alimenté par le bas, certes ce n'est pas interdit, mais aucune inscription le spécifie.
Effectivement ces conducteurs sont de section un peu faible pour alimenter une plaque, bien que celle-ci n'est rarement sollicitée à sa puissance maxi; mais quel est votre contrat d'aujourd'hui ? Vous risquez de devoir augmenter ce-dit contrat, vous changerez ces conducteurs en même temps.
Cordialement.

10 novembre 2013 à 17:28
Rénovation tableau électrique réponse 2

Peut-on installer un disjoncteur 32A sur mon tableau électrique

Ploufy
Membre inscrit
Ploufy
3 messages
Bonsoir,

Mon contrat est de 6 kVA. Le contrat le plus standard qui soit me semble t-il.
Effectivement je ne pense pas utiliser un jour les 7200 W demandés par la plaque (tout à fond). Mais elle est branchée actuellement sur un 20A (le troisième en partant de la droite) qui si je ne m'abuse me délivre au plus 4200 W et du coup je ne peux même pas mettre deux boosters en route sans dépasser la puissance délivrée (je ne sais même pas ce que ça ferait d'ailleurs ?).
Le truc qui me chagrine le plus, c'est que le fil d'alimentation du tableau (4mm² au mieux voire 2,5 en étant pessimiste) me semble faiblard pour alimenter tout mon appartement et qu'il est relié à un 16A sans sortie a priori. En gros le 16A jour le rôle d'un gros domino... Ça ne correspond pas à tout ce que j'ai lu sur sur le sujet mais je suis loin d'être réellement calé dans le domaine.
Quant à changer les conducteurs, j'aimerai éviter. Je suis en location et ne compte pas rester ici trop longtemps. Je fais donc dans l'économie mais sans sacrifier la sécurité. Et ce que je vois ne me semble pas très sécure...

Merci.
Cordialement.
10 novembre 2013 à 17:41
Rénovation tableau électrique réponse 3

Peut-on installer un disjoncteur 32A sur mon tableau électrique

CMT
Membre inscrit
CMT
10 975 messages
Bonsoir

C'est clair que ce n'est pas sécurisé.
Même sans ajouter de 32A. Si vous tirez à fond sur les 30A de votre abonnement en mettant en route plein de circuit de votre logement, le fil de liaison avec le disjoncteur ERDF risque de s'échauffer.

En tant que locataire je vous déconseille d'intervenir vous même sur l'installation, surtout au vue de celle-ci.
En cas de sinistre ou d'accident votre responsabilité pourrait être engagée.

C'est au propriétaire de faire les travaux.
Demandez lui de faire faire a minima une mise en sécurité de cette installation (présence d'un 30mA et changement des câbles d'alimentation du tableau).
Demandez lui d'en profiter pour mettre un circuit 6² 32A.

@+
10 novembre 2013 à 18:32
Rénovation tableau électrique réponse 4

Peut-on installer un disjoncteur 32A sur mon tableau électrique

Ploufy
Membre inscrit
Ploufy
3 messages
Bonjour,

Je vous remercie pour vos réponses.
J'ai finalement décidé d'abandonner pour le moment. Je vais déjà voir avec le propriétaire pour avoir une installation un peu plus sécurisée.

Bonne journée.
Ploufy
12 novembre 2013 à 10:17
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Électricité

  • 1. Tableau divisionnaire branché directement à un différentiel déjà utilisé
    N°24217 : Bonjour à toutes et tous. Ceci est mon premier message, je suis déjà lecteur des différentes discussions, mais en tant que nouveau propriétaire, j'ai pas mal de questions à mon tour :) Nous avons donc acheté notre...
  • 2. Installer prise 16A sur un circuit de 32A
    N°19805 : Bonjour, Je me suis retrouvé devant le problème suivant : le coin cuisine de mon studio est équipé d’une sortie de câble 32A évidemment prévue pour une cuisinière électrique. L’ensemble évier-placards intégré...
  • 3. Brancher un cumulus et un lave linge sur un même disjoncteur 32A ?
    N°14664 : Bonjour à tous, Je sais qu'il faut une ligne dédiée pour un cumulus et une autre ligne dédiée pour le lave-linge. Malheureusement, à moins de tout casser, c'est quasiment impossible d'installer 2 lignes dédiées en...
  • 4. Ajout d'un second disjoncteur 32A sur mon tableau
    N°23116 : Bonjour. Je fais de la rénovation d'un appart d'environ 30m², et je veux installer un chauffe-eau instantané pour gagner de l'espace. Je pense installer ce chauffe eau puissance 7k5W, qui conseille une installation en 6mm²...
  • 5. Branchement recommandé tableau divisionnaire
    N°21511 : Bonjour. C'est mon premier message sur ce forum, donc déjà merci pour toutes les ressources déjà présentes ! Le sujet est un peu incomplet car j'ai plusieurs questions assez différentes :) Notez que tout ceci est...
  • 6. Conseils installation tableau électrique
    N°13299 : Bonjour, Nous avons acheté une maison ancienne dans laquelle il y a un tableau général relativement récent et conforme (semble-t-il) aux règles. :biggrin: Mais il y a une pièce dans le sous-sol qui n'est pas alimentée...
  • 7. Connexion tableau divisionnaire bornier tableau principal
    N°22117 : Bonjour à tous ! J'ai une question concernant le branchement de notre tableau divisionnaire... Pour expliquer le contexte, nous avons 2 bâtiments : une longère et un studio indépendant. Le disjoncteur de branchement EDF...
  • 8. Installation sous-tableau électrique
    N°21786 : Bonjour. Je veux installer un sous-tableau dans mon garage pour alimenter portail, prise dans le garage, prise pour recharge véhicule etc. J’ai bien une gaine 3G 6mm² qui arrive dans le garage pour alimenter tout...
  • 9. Schéma 3 tableaux électriques installation triphasée
    N°25372 : Bonjour. Pour la première fois je vais réaliser un tableau électrique (en fait 3). Je pense avoir compris les grands principes (sections des câbles de prises, de lumières, disjoncteur à associer, 8 maxi par rangée, un ID...
  • 10. Installation prise de recharge pour véhicule électrique
    N°17886 : Bonjour à tous ! J'ai commandé un véhicule électrique, et je souhaiterais installer de quoi le recharger ! J'ai pour le moment un tableau électrique dans mon habitation, qui est déjà séparée d'environ 20m du compteur...
>>> Résultats suivants pour : Peut-on installer un disjoncteur 32A sur mon tableau électrique >>>

Fiches techniques et Vidéos électricité :



information Informations sur le forum Électricité information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite