Installation d'un tableau divisionnaire
Actuellement
26 619
questions dans le
forum électricité
18985
Question Forum Électricité : Installation d'un tableau divisionnaire
Bonjour à tous.
Je voudrais alimenter une annexe (Mazet) en électricité.
Il est situé à environ 30 35 m de mon tableau principal.
Je compte y installer un circuit éclairage une ampoule et un circuit 4 prises électriques où il y sera branché une clim réversible mobile environ 2600W et cafetière type Nespresso, voire autre lampe.
1. Peut-on partir en 3g6mm de mon tableau principal ou faut-il plus gros ?
2. Vaut-il mieux alimenter le Mazet en 3 fils du tableau principal ou deux fil et refaire une terre au Mazet ?
3. Puis-je tirer une partie de mon câble alimentation dans le vide sanitaire et le reste enterré ?
Que me conseillez-vous comme installation à partir de mon tableau principal ?
Merci de votre aide, j'ai lu un peu de tout sur internet je suis un peu perdu.
J'espère avoir été assez clair pour vous.
Amicalement, merci.
Seb
Je voudrais alimenter une annexe (Mazet) en électricité.
Il est situé à environ 30 35 m de mon tableau principal.
Je compte y installer un circuit éclairage une ampoule et un circuit 4 prises électriques où il y sera branché une clim réversible mobile environ 2600W et cafetière type Nespresso, voire autre lampe.
1. Peut-on partir en 3g6mm de mon tableau principal ou faut-il plus gros ?
2. Vaut-il mieux alimenter le Mazet en 3 fils du tableau principal ou deux fil et refaire une terre au Mazet ?
3. Puis-je tirer une partie de mon câble alimentation dans le vide sanitaire et le reste enterré ?
Que me conseillez-vous comme installation à partir de mon tableau principal ?
Merci de votre aide, j'ai lu un peu de tout sur internet je suis un peu perdu.

J'espère avoir été assez clair pour vous.
Amicalement, merci.
Seb
25 avril 2019 à 21:38
Réponse 1 d'un contributeur du forum électricité
Installation d'un tableau divisionnaire
Bonjour.
1/ à 35m la chute de tension commence à ne pas être négligeable.
En s'autorisant une chute de tension maxi d'environ 2% comme il est d'usage sur ce genre de raccordement, du 6² vous autorisera environ 20A, soit 4500W.
Je ne sais pas la puissance de la clim est la puissance absorbée ou restituée, mais si c'est la puissance absorbée et qu'elle fonctionne en même temps que la cafetière c'est limite mais c'est jouable.
Si vous voulez que ce soit plus évolutif passez au 10mm² qui vous permettra 7kW.
2/Je cite le guide Promotelec :
"Il y a deux solutions pour la prise de terre d'un local extérieur : soit on ramène la terre du logement principal en passant un conducteur de protection avec le câble d'alimentation électrique, soit on crée une nouvelle prise de terre au niveau du local concerné.
Si on crée une nouvelle prise de terre, il faut en effectuer la mesure, ce qui nécessite un équipement particulier.
Il faut également s'assurer qu'aucun équipement électrique alimenté par des circuits dont la terre provient du tableau principal (par exemple un éclairage extérieur) ne soit à proximité d'équipements alimentés par des circuits du local en annexe (par exemple un autre éclairage extérieur).
Ramener la terre du logement principal dispense de la mesure de terre et supprime les problèmes de proximité éventuelle entre des équipements électriques raccordés à des terres d'origines différentes. Cela peut cependant se révéler plus onéreux selon la distance entre le logement et l'annexe."
Car effectivement le coût de création d'une terre n'est pas neutre :
- un ou plusieurs piquets de terre
- câblette 25² cuivre nu
- barrette de coupure
- 16² vert/Jaune pour faire la liaison avec le tableau
- location de l'appareil de mesure
... et je ne compte pas le temps passé.
3/ Oui si c'est du câble R2V
Mettre un disjoncteur 20A ou 32A selon départ dans le tableau principal (voir schéma).
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

1/ à 35m la chute de tension commence à ne pas être négligeable.
En s'autorisant une chute de tension maxi d'environ 2% comme il est d'usage sur ce genre de raccordement, du 6² vous autorisera environ 20A, soit 4500W.
Je ne sais pas la puissance de la clim est la puissance absorbée ou restituée, mais si c'est la puissance absorbée et qu'elle fonctionne en même temps que la cafetière c'est limite mais c'est jouable.
Si vous voulez que ce soit plus évolutif passez au 10mm² qui vous permettra 7kW.
2/Je cite le guide Promotelec :
"Il y a deux solutions pour la prise de terre d'un local extérieur : soit on ramène la terre du logement principal en passant un conducteur de protection avec le câble d'alimentation électrique, soit on crée une nouvelle prise de terre au niveau du local concerné.
Si on crée une nouvelle prise de terre, il faut en effectuer la mesure, ce qui nécessite un équipement particulier.
Il faut également s'assurer qu'aucun équipement électrique alimenté par des circuits dont la terre provient du tableau principal (par exemple un éclairage extérieur) ne soit à proximité d'équipements alimentés par des circuits du local en annexe (par exemple un autre éclairage extérieur).
Ramener la terre du logement principal dispense de la mesure de terre et supprime les problèmes de proximité éventuelle entre des équipements électriques raccordés à des terres d'origines différentes. Cela peut cependant se révéler plus onéreux selon la distance entre le logement et l'annexe."
Car effectivement le coût de création d'une terre n'est pas neutre :
- un ou plusieurs piquets de terre
- câblette 25² cuivre nu
- barrette de coupure
- 16² vert/Jaune pour faire la liaison avec le tableau
- location de l'appareil de mesure
... et je ne compte pas le temps passé.
3/ Oui si c'est du câble R2V
Mettre un disjoncteur 20A ou 32A selon départ dans le tableau principal (voir schéma).
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

26 avril 2019 à 07:58
Réponse 2 d'un contributeur du forum électricité
Installation d'un tableau divisionnaire
Comptez environ 50€ de plus pour 35m de câble 3G10² par rapport à du 2x10²
26 avril 2019 à 08:00
Réponse 3 d'un contributeur du forum électricité
Installation d'un tableau divisionnaire
Bonjour.
Merci pour vos éclaircissements.
Je vais regarder pour du 3g10mm avec un disjoncteur 30 A au départ car on a toujours tendance à rajouter ou brancher plus d'appareil.
Avec vos conseils ça semble plus simple.
Je reviens vers vous si besoin.
Merci encore.
Merci pour vos éclaircissements.

Je vais regarder pour du 3g10mm avec un disjoncteur 30 A au départ car on a toujours tendance à rajouter ou brancher plus d'appareil.
Avec vos conseils ça semble plus simple.
Je reviens vers vous si besoin.
Merci encore.
26 avril 2019 à 08:35
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Conseils installation tableau électrique
- N°13299 : Bonjour, Nous avons acheté une maison ancienne dans laquelle il y a un tableau général relativement récent et conforme (semble-t-il) aux règles. :biggrin: Mais il y a une pièce dans le sous-sol qui n'est pas alimentée...
- 2. Branchement recommandé tableau divisionnaire
- N°21511 : Bonjour. C'est mon premier message sur ce forum, donc déjà merci pour toutes les ressources déjà présentes ! Le sujet est un peu incomplet car j'ai plusieurs questions assez différentes :) Notez que tout ceci est...
- 3. Tableau divisionnaire branché directement à un différentiel déjà utilisé
- N°24217 : Bonjour à toutes et tous. Ceci est mon premier message, je suis déjà lecteur des différentes discussions, mais en tant que nouveau propriétaire, j'ai pas mal de questions à mon tour :) Nous avons donc acheté notre...
- 4. Refaire installation électrique tableau principal
- N°16359 : Bonjour, Je suis en train de rénover une maison des années 30 et donc de refaire l’installation électrique. Le tableau divisionnaire que vous pouvez voir sur le schéma est déjà raccordé et alimente le 1 et le 2...
- 5. Conseils installation d’un tableau divisionnaire
- N°20812 : Bonjour à tous. Voici mon projet : - Installation d’un tableau divisionnaire dans une grange (35 mètres du tableau principal) : pour un éclairage (5 points maxi), des prises électriques (pour une utilisation "classique"...
- 6. Avis installation tableau divisionnaire
- N°14802 : Bonjour. Je viens de faire une extension à ma maison et je compte mettre un tableau divisionnaire. Il est à 8 m du tableau principal. Je voudrais simplement savoir si la liste ci-dessous est correcte ou non : l'alimentation...
- 7. Câbler un tableau divisionnaire
- N°17584 : Bonjour. Je dois poser un tableau divisionnaire dans le pallier du haut de mon habitation. N'ayant plus de place en bas , sur mon tableau principal et devant installer 5 circuits pour 4 radiateurs dans les chambres et un...
- 8. Installation tableau divisionnaire
- N°19095 : Salutations, Je me présente humblement devant vous afin de solliciter votre aide pour la mise en place d'un tableau divisionnaire. Je rénove une maison de ville qui est très très longue.... :-) Et comme un dessin vaut...
- 9. Installer un tableau divisionnaire
- N°12358 : Bonjour, Je souhaite installer un tableau divisionnaire à l'étage de ma maison. Celui-ci alimentera 3 pièces (chambres) et un palier. Au maximum 8 prises au total, 4 circuits d'éclairage, un ou deux radiateurs électriques...
- 10. Installation tableau divisionnaire en sous-sol
- N°24359 : Bonjour à tous. Je dois installer un tableau divisionnaire au sous-sol d'une maison pour alimenter un chauffe-eau et l'éclairage du sous-sol. Par la suite, il y aura une machine à laver, un sèche-linge, des prises car le...
- 11. Section câble tableau principal et tableau divisionnaire
- N°22053 : Bonjour. Je suis actuellement en pleine rénovation d'un haut de maison et je désire mettre un tableau divisionnaire pour alimenter mon garage pour y mettre un sèche linge, un frigo, deux lumières et trois prises...
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite