FORUM ÉLECTRICITÉ

S'inscrire Aide

Conseils installation compteur d'énergie MCI CONTAX MID 45A

Rechercher dans le forum électricité :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 26 504 questions dans le forum électricité


15698

Question Installation Électrique : Conseils installation compteur d'énergie MCI CONTAX MID 45A


Invité
invité
Bonsoir,

Comment brancher un compteur d'énergie MCI CONTAX MID 45A ?
Voici le schéma de connexion sur le compteur.
Merci.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
installation compteur d'énergie

21 juillet 2016 à 23:38
Réponse 1 d'un contributeur de Bricovidéo

Conseils installation compteur d'énergie MCI CONTAX MID 45A

CMT
Membre inscrit
CMT
10 932 messages
Bonjour.

Il suffit de l'insérer sur le circuit à mesurer.

Vous mettez :
- l'arrivée de la phase sur 1
- l'arrivée du neutre sur 4
- le départ de la phase sur 3
- le départ du neutre sur 6
22 juillet 2016 à 06:54
Réponse 2 d'un contributeur de Bricovidéo

Conseils installation compteur d'énergie MCI CONTAX MID 45A

Denis75
Membre inscrit
Denis75
7 messages
Bonjour,

Voici le lien d'un tuto pour le branchement d'un compteur Mono :
https://www.youtube.com/watch?v=90WekwGHdAo&list=PLYWVQ0-NppMOfMJWcHXojbyEpyqp9p7Iu&index=2&t=0s

Cordialement.
Denis75
23 octobre 2019 à 09:50
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Électricité

  • 1. Brancher compteur d'énergie sur interrupteur différentiel
    N°24828 : Bonjour. J'aimerais intercaler le compteur d'énergie MCI CONTAX 80A RAZ entre l'interrupteur différentiel 30 mA et les disjoncteurs dédiés à la pompe à chaleur selon le schéma ci-dessous. Le problème est que je dispose...
  • 2. Disjoncteur d'armoire abaissé compteur tourne fuite à la terre ?
    N°22806 : Bonjour. Je viens d'emménager dans une habitation raccordée en triphasé. Sur le tableau un disjoncteur tétrapolaire sécurise le circuit. Le problème semble se situer entre le disjoncteur général d'Enedis et le...
  • 3. Sections câbles conducteurs et protection
    N°19804 : Bonjour, J'ai une série de Protection tableau divisionnaire obligatoire ou non au sujet de la préparation de mon installation en rénovation complète d'un chauffage électrique en remplacement d'un chauffage central au...
  • 4. Compréhension d'un compteur d'énergie
    N°16118 : Bien le bonjour à vous tous ! Je vais ESSAYER de vous résumer ma situation sommairement. :biggrin: Nous sommes en location depuis un peu plus d'un an. Nous avons un compteur d'énergie dans notre logement, le "vrai" compteur...
  • 5. Fonctionnement gestionnaire énergie
    N°602 : Je suis locataire dans une nouvelle maison. Elle est équipée d'un gestionnaire d'énergie "delta dore". Mon abonnement EDF est de 9kw 45A et l'installation disjoncte la nuit quand tout fonctionne. Après réenclenchement, je...
  • 6. Section des câbles et calibre contacteur
    N°22188 : Bonjour. Pour installation de 3 radiateurs de 1000W sur le même départ, j'ai utilisé un disjoncteur 20A Legrand réf 4500 13 comme protection et un contacteur Legrand 4125 23 protégé par un disjoncteur 2A pour le circuit de...
  • 7. Installation fils impulsion HC/HN départ compteur dans appartement
    N°9419 : Bonjour, Je suis propriétaire d'un appartement de 1982, l'alimentation en chauffage est au gaz mais nous avons supprimé la chaudière pour installer un cumulus. J'ai demandé à ERDF de changer le vieux compteur à tarif unique...
  • 8. Choix disjoncteur divisionnaire installation électrique triphasé
    N°15802 : Bonjour à tous, toutes ! J'ai un problème de tableau (pas de Rubens ou Van Gogh, hélas ;-)… ). Voilà : je rénove une maison ancienne dans laquelle le tableau principal été monté en dépit du bon sens. Je dois donc...
  • 9. Changement de compteur et mise aux normes installation électrique
    N°15211 : Bonjour, J'ai un abonnement EDF triphasé que je voudrais passer en monophasé. Pour cela ERDF devra modifier mon installation. Sur mon compteur actuel, il est inscrit "triphasé 4 fils" donc j'imagine que ERDF devra changer...
  • 10. Conseil pour brancher compteur d'énergie
    N°5362 : Bonjour, j'aimerais brancher un compteur d'énergie de marque Legrand en 63 A où il y a une sortie : N2, N1, L, 4,6. La référence est la suivante : 04672/81. C'est pour brancher dans un appartement que je voudrais louer sans...
>>> Résultats suivants pour : Conseils installation compteur d'énergie MCI CONTAX MID 45A >>>

Fiches techniques et Vidéos électricité :



information Informations sur le forum Électricité information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite