Installation d'un panneau électrique secondaire
Actuellement
26 502
questions dans le
forum électricité
8648
Problème Electricite : Installation d'un panneau électrique secondaire
Invité

Bonjour
J'ai installé un panneau secondaire GE dans mon cabanon alimenté par un fil 10/3 souterrain (approximativement 30 m de longueur) de mon panneau de maison.
Du cabanon : pompe de la piscine 120v 9amp maximum et chauffe-eau à 240v 13a maximum.
Une fois terminé, tout fonctionne, mais le fil 10/3 est un peu chaud.
J'ai mesuré l'ampérage sur chacun des fils à la sortie de la maison et à l'entrée du cabanon, j'ai trouvé 3.3 amp sur le fil de mise à la terre mais, à la sortie du panneau du cabanon, je trouve 0.0 sur les fils de mise à la terre du chauffe-eau et du moteur de la pompe.
J'ai douté sur la mise à la terre du fil souterrain alors, j'ai testé avec un by-pass complètement indépendant
du fil de mise à la terre.
Même résultat : j'ai toujours 3.3a sur ce fil de mise à la terre.
P. S. : le panneau secondaire est à 100a et le principal à 200a (maison).
Le breaker de 30A côté gauche du panneau et les 2 15 amp à droite.
Merci de votre aide
J'ai installé un panneau secondaire GE dans mon cabanon alimenté par un fil 10/3 souterrain (approximativement 30 m de longueur) de mon panneau de maison.
Du cabanon : pompe de la piscine 120v 9amp maximum et chauffe-eau à 240v 13a maximum.
Une fois terminé, tout fonctionne, mais le fil 10/3 est un peu chaud.
J'ai mesuré l'ampérage sur chacun des fils à la sortie de la maison et à l'entrée du cabanon, j'ai trouvé 3.3 amp sur le fil de mise à la terre mais, à la sortie du panneau du cabanon, je trouve 0.0 sur les fils de mise à la terre du chauffe-eau et du moteur de la pompe.
J'ai douté sur la mise à la terre du fil souterrain alors, j'ai testé avec un by-pass complètement indépendant
du fil de mise à la terre.
Même résultat : j'ai toujours 3.3a sur ce fil de mise à la terre.
P. S. : le panneau secondaire est à 100a et le principal à 200a (maison).
Le breaker de 30A côté gauche du panneau et les 2 15 amp à droite.
Merci de votre aide
26 juillet 2010 à 13:28
Réponses 1 aux problèmes electricite
Invité

Installation d'un panneau électrique secondaire
Invité

Bonjour. On essaie régulièrement d'aider les internautes québécois sur des installations différentes des nôtres en Europe, nous faisons pour cela du mieux que nous pouvons avec nos documentations, mais malheureusement nos demandes d'informations restent très souvent vaines, alors que nous sommes preneurs de toute information technique sur les distributions locales.
Vous dites si votre installation est ainsi faite et apportez les corrections. De votre tableau principal partent 3 conducteurs : le neutre blanc au potentiel 0 et relié à la terre, et les 2 fils de phase. Ainsi vous avez du 120 V entre phase et neutre et 240 V entre phases. Ne s'ajoutant pas arithmétiquement les 3 intensités devraient être franchement différentes. Vous devez contrôler les valeurs (à la pince ampèremétrique) en sortie de tableau principal et en entrée du secondaire. Le câble de jauge AWG 10 a une section d'environ 5 mm² ce qui est suffisant pour votre usage et ne devrait pas chauffer. Il serait souhaitable que vous vérifiiez le câblage actuel et vous mesuriez de nouveau les intensités.
Vous pouvez joindre lors d'un prochain envoi le schéma de l'installation depuis le tableau principal et ses protections (côtés gauche et droit avec les breakers ne nous disent rien), le problème de ce côté de l'Atlantique est la présence de la terre, supposée reliée au neutre qui est le point milieu du transformateur proche de chez vous. A suivre, avec des documents si possible. GL.
Vous dites si votre installation est ainsi faite et apportez les corrections. De votre tableau principal partent 3 conducteurs : le neutre blanc au potentiel 0 et relié à la terre, et les 2 fils de phase. Ainsi vous avez du 120 V entre phase et neutre et 240 V entre phases. Ne s'ajoutant pas arithmétiquement les 3 intensités devraient être franchement différentes. Vous devez contrôler les valeurs (à la pince ampèremétrique) en sortie de tableau principal et en entrée du secondaire. Le câble de jauge AWG 10 a une section d'environ 5 mm² ce qui est suffisant pour votre usage et ne devrait pas chauffer. Il serait souhaitable que vous vérifiiez le câblage actuel et vous mesuriez de nouveau les intensités.
Vous pouvez joindre lors d'un prochain envoi le schéma de l'installation depuis le tableau principal et ses protections (côtés gauche et droit avec les breakers ne nous disent rien), le problème de ce côté de l'Atlantique est la présence de la terre, supposée reliée au neutre qui est le point milieu du transformateur proche de chez vous. A suivre, avec des documents si possible. GL.
26 juillet 2010 à 20:34
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Installation d'un tableau électrique secondaire
- N°13549 : Bonjour, J'ai l'intention d'installer un tableau électrique secondaire dans mon grenier pour alimenter l'étage de ma maison que j’aménage, je pense démarrer mon alimentation de l'alimentation du tableau principal en 6mm²...
- 2. Quels équipements pour tableau électrique secondaire
- N°16610 : Bonjour, J'ai besoin d'aide. Je souhaiterai faire un tableau électrique secondaire dans mon sous-sol pour : 1) raccorder une pompe de relevage 2) un circuit de 2 radiateurs 3) un circuit luminaires 4) un circuit de...
- 3. Valider installation tableau secondaire
- N°15806 : Bonjour à tous. Pouvez-vous valider le schéma du tableau secondaire que j'envisage d'installer. Il sera distant de 30 mètres du tableau principale et alimentera l'installation d'une piscine. - Disjoncteur de 40A au départ...
- 4. Tableau secondaire local technique
- N°16605 : Bonjour. Je voudrais installer un tableau secondaire dans mon local technique, la distance entre mon tableau principal et mon local 35 ml, dans ce local donc dans le tableau j'aurai une pompe piscine et petit surpresseur, une...
- 5. Installation tableau secondaire près de mon tableau principal
- N°14532 : Bonjour. Je suis en train d'aménager mes combles et compte poser un tableau secondaire près de mon tableau principal. Je me pose des questions pour me repiquer sur mon tableau principal. La situation actuelle est la suivante...
- 6. Installation 230V/12V alternatif comment protéger circuit lumière du secondaire en 12V alternatif
- N°7592 : Bonjour. Il s'agit de remplacer sur une installation 230V/12V alternatif -dont le circuit 230V est protégé par un disjoncteur différentiel 30mA- la protection fusible verre (12V/16A) du circuit 12V alternatif qui a grillé et...
- 7. Installation tableau électrique secondaire
- N°935 : J'agrandis ma maison de deux pièces : une cuisine et une chambre. Je projète d'installer un tableau secondaire pré-câblé LEGRAND avec deux disjoncteurs différentiels. Je compte relier le tableau secondaire au tableau principal...
- 8. Installation tableau secondaire sous vieux tableaux fusibles
- N°19254 : Bonjour, Ma maison, achetée en 2013, est aux normes de l’époque de sa construction, A savoir 1979. Entre temps différents propriétaires ont fait des bricoles dans la maison (notamment le sous sol) et sur le tableau...
- 9. Installation d'un tableau secondaire à l'étage
- N°24932 : Bonjour. Je dois installer un second tableau à l'étage (moins de 15 mètres entre les 2 tableaux). Ma question est : est-ce que mon schéma est bon ? Pour info mon DB est en 30A 15-45. Certains électriciens me disent...
- 10. Avis installation tableau secondaire
- N°14623 : Bonjour. Je souhaiterai savoir si le montage ci-dessous est conforme. L'avantage est que l'interrupteur différentiel quadripôle du triphasé permet de couper tout le tableau. Mais la succession d'interrupteur différentiel...
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite