Bonsoir.
Je vous fais un bref topo de la situation.
Je vis avec deux colocataires, nous vivons dans un appartement situé dans un immeuble construit entre 1949 et 1974, il y a de cela 3 semaines que la hotte de notre cuisine a tout simplement pris feu à cause d'un court-circuit d'après les pompiers.
Un expert a été envoyé par notre assurance je n'ai toujours pas reçu son compte rendu, mais j'ai tenté grâce au ressources présentes sur internet de définir moi-même si pour commencer le tableau électrique était aux normes.
Je vous joints deux photos de ce dernier.
Je tiens à ajouter que notre plaque de cuisson est complétement détruite et inutilisable (composants électriques à l'air libre) j'ai eu la surprise de découvrir aujourd'hui qu'elle était toujours sous tension, c'est en voulant la débrancher en commençant par couper l'électricité de la cuisine sur le tableau afin de ne pas me mettre en danger que j'ai eu la stupeur de constater que ce dernier ne possède aucun disjoncteur différentiel.
Suite à ce que j'ai pu lire sur internet (souvent j'avais l'impression que tout se contredisait) je me pose plusieurs questions :
Devrais-je faire venir un expert afin de constater les problèmes (s'il y en a un) ?
Dois-je tenir mon agence comme responsable ?
Merci d'avance pour vos réponses :)
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Je vous fais un bref topo de la situation.
Je vis avec deux colocataires, nous vivons dans un appartement situé dans un immeuble construit entre 1949 et 1974, il y a de cela 3 semaines que la hotte de notre cuisine a tout simplement pris feu à cause d'un court-circuit d'après les pompiers.
Un expert a été envoyé par notre assurance je n'ai toujours pas reçu son compte rendu, mais j'ai tenté grâce au ressources présentes sur internet de définir moi-même si pour commencer le tableau électrique était aux normes.
Je vous joints deux photos de ce dernier.
Je tiens à ajouter que notre plaque de cuisson est complétement détruite et inutilisable (composants électriques à l'air libre) j'ai eu la surprise de découvrir aujourd'hui qu'elle était toujours sous tension, c'est en voulant la débrancher en commençant par couper l'électricité de la cuisine sur le tableau afin de ne pas me mettre en danger que j'ai eu la stupeur de constater que ce dernier ne possède aucun disjoncteur différentiel.
Suite à ce que j'ai pu lire sur internet (souvent j'avais l'impression que tout se contredisait) je me pose plusieurs questions :
Devrais-je faire venir un expert afin de constater les problèmes (s'il y en a un) ?
Dois-je tenir mon agence comme responsable ?
Merci d'avance pour vos réponses :)
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

11 décembre 2022 à 18:40
Réponse 1 du forum électricité
Cuisine a pris feu installation électrique pas aux normes ?
Bonsoir.
Votre installation est sans doute conforme aux normes de son époque et la norme n'est pas rétroactive.
Néanmoins le bailleurs est tenu de vous vendre un logement sécurisé (à défaut d'être aux dernières normes).
Concernant les protections qu'on voit habituellement dans un tableau elles sont de 2 natures :
- la protection contre les surcharges et les court-circuits assurée par des disjoncteurs ou des fusibles, on voit sur votre installation des portes fusibles (à vérifier qu'il y a bien des vrais fusibles dedans de bon calibre)
- la protection des personnes contre les défauts d'isolement assurée par des différentiel 30mA.
Effectivement il n'y en a pas chez vous, mais cela n'est pas la cause de votre problème.
Ensuite la cause plus fréquente dans les incendies sont les points chauds créés par un mauvais serrage des connexions. Et là, il y a bien les détecteurs d'arc qui peuvent prévenir contre cela, mais ils sont chers et pas obligatoire sur une installation.
De toute façon vous êtes assuré, c'est à votre assureur et à son expert de s'occuper de tout cela et de rechercher les éventuelles responsabilités.
Votre installation est sans doute conforme aux normes de son époque et la norme n'est pas rétroactive.
Néanmoins le bailleurs est tenu de vous vendre un logement sécurisé (à défaut d'être aux dernières normes).
Concernant les protections qu'on voit habituellement dans un tableau elles sont de 2 natures :
- la protection contre les surcharges et les court-circuits assurée par des disjoncteurs ou des fusibles, on voit sur votre installation des portes fusibles (à vérifier qu'il y a bien des vrais fusibles dedans de bon calibre)
- la protection des personnes contre les défauts d'isolement assurée par des différentiel 30mA.
Effectivement il n'y en a pas chez vous, mais cela n'est pas la cause de votre problème.
Ensuite la cause plus fréquente dans les incendies sont les points chauds créés par un mauvais serrage des connexions. Et là, il y a bien les détecteurs d'arc qui peuvent prévenir contre cela, mais ils sont chers et pas obligatoire sur une installation.
De toute façon vous êtes assuré, c'est à votre assureur et à son expert de s'occuper de tout cela et de rechercher les éventuelles responsabilités.
11 décembre 2022 à 22:56
Réponse 2 du forum électricité
Cuisine a pris feu installation électrique pas aux normes ?
Bonjour Bartc938. Juste une remarque en passant.
Néanmoins, il serait bon que le bailleur mette le tableau en sécurité. En cas de location, le bailleur doit fournir un diagnostic notamment de l'installation électrique. Il n'est pas certain que le logement soit "décent" au niveau juridique du terme.
La plaque de cuisson est normalement protégée par un fusible 32 A sur ce tableau ancien, et la hotte est généralement branchée sur un circuit de prise de courant quelconque.
L'ami CMT vous indique la voie à suivre.
Il faudra réviser les bases de l'électricité domestique (voir comment est fait un tableau) ; vous en aurez besoin tout le temps.
Cordialement.
Citation :Il y a rarement des disjoncteurs différentiels sur des tableaux domestiques, par contre on aperçoit des fusibles censés protéger les lignes vis à vis des court-circuits, et déconnecter la phase des lignes du secteur 230 V.
ce dernier ne possède aucun disjoncteur différentiel
Néanmoins, il serait bon que le bailleur mette le tableau en sécurité. En cas de location, le bailleur doit fournir un diagnostic notamment de l'installation électrique. Il n'est pas certain que le logement soit "décent" au niveau juridique du terme.
La plaque de cuisson est normalement protégée par un fusible 32 A sur ce tableau ancien, et la hotte est généralement branchée sur un circuit de prise de courant quelconque.
L'ami CMT vous indique la voie à suivre.
Il faudra réviser les bases de l'électricité domestique (voir comment est fait un tableau) ; vous en aurez besoin tout le temps.
Cordialement.
11 décembre 2022 à 23:20
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. normes installation prises électrique cuisine
- N°194 : Bonjour, j'ai acheté une maison renovée il y a quelques mois et je voudrais changer la cuisine de place (au même niveau mais à environ dix mètres). Y a t-il des normes à respecter pour l'installation de nouvelles prises...
- 2. Disjoncteur qui brûle installation électrique pas aux normes
- N°19931 : Bonjour. Ce matin pas de lumière dans la cuisine. La cuisine est gérée par un tableau secondaire, aucun disjoncteur ne semble sauter, toutes les autres fonctionnalités électriques marchent. Je démonte le couvercle du...
- 3. Branchement type 2 pas aux normes
- N°22773 : Bonjour à tous. Ma maison est située à plus de 30 m du domaine public. Le coffret en limite de propriété contient le compteur Linky mais pas de disjoncteur de branchement. Celui-ci se trouve à l'intérieur de la maison....
- 4. Avis sur installation électrique
- N°13478 : Bonjour, J'ai besoin d'avis d'experts SVP: Je viens d'acheter un appartement. Tout était nickel lors de visites. Avant hier, j'ai entendu des crépitements dans une prise, je démonte une puis deux et là surprise: des...
- 5. Normes électriques cuisine équipée
- N°420 : Bonjour, je voudrais savoir ce que préconise les normes en ce qui concerne les branchements des appareils électroménager dans une cuisine équipée : four pyrolyse électrique, plaque induction, hotte aspirante, lave-vaisselle....
- 6. Section des câbles et calibre contacteur
- N°22188 : Bonjour. Pour installation de 3 radiateurs de 1000W sur le même départ, j'ai utilisé un disjoncteur 20A Legrand réf 4500 13 comme protection et un contacteur Legrand 4125 23 protégé par un disjoncteur 2A pour le circuit de...
- 7. Normes et cheminement des conducteurs encastrés
- N°17051 : Bonjour, Dans le cadre d'une mise aux normes de l'installation électrique de la maison que je loue et que je voudrais acheter (Belgique), avant de passer à l'action, j'ai quelques doutes sur le trajet des conducteurs à...
- 8. Normes en matière d'installation électrique
- N°554 : Bonjour, je souhaite rénover ma maison et refaire l'électricité qui n'est plus aux normes. Pourriez-vous me dire combien faut-il de prises par pièces : chambres, salle à manger, cuisine, salle de bain ? En outre, existe-t-il des...
- 9. Pas de terre appartement et fuite qui dérive à la cuisine
- N°23681 : Bonsoir. Depuis quelques jours j'ai remarqué que l'appartement du quel je suis locataire il n'est pas raccordé à la terre. En plus il y a une fuite qui fait dériver le courant vers le câble de terre, ce qui fait que ce...
- 10. Pose interrupteur hauteur normes installation électrique
- N°105 : A quelle hauteur pose-t-on un interrupteur ? Merci.
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite