Bonjour.

Je dois poser une clim en 3N -400v alors que mon tableau est en 230V. Que dois-je faire ?
Un 30mA puis mettre la phase en série au dessus d'un disjoncteur triphasé ? Cela va marcher ?
Pour la clim la protection demandée 11.4A en chaud.
Merci pour vos conseils.
24 avril 2013 à 11:15
Conseils installation électrique clim 1

Installation électrique climatisation en 3N 400V tableau en 230V

GL
Membre inscrit
GL
29 746 messages
Bonjour Steph. Ce n'est pas très clair. On comprend qu'il faut que vous disposiez d'une alimentation triphasée 3Ph + N 230/400 V, donc il faut avoir souscrit un abonnement de ce type. Il faut également que la puissance souscrite permette d'alimenter cet appareil sans risque de disjonction suite à l'alimentation simultanée des autres récepteurs de votre habitat.

La ligne de la climatisation doit être protégée par un DJ tétrapolaire du bon calibre, 12 A serait correct à priori, mais à vérifier. L'idéal serait d'utiliser un DJ différentiel 30 mA.

Mais le plus simple et le plus sûr quand on est très éloigné du métier, comme il semble être votre cas, est de faire appel à un professionnel. On ne bricole pas en électricité.
24 avril 2013 à 11:38
Conseils installation électrique clim 2

Installation électrique climatisation en 3N 400V tableau en 230V

bemu
Membre inscrit
bemu
519 messages
Bonjour,

Quand vous dites "je dois poser", c'est vous ou une entreprise ?
Si c'est une entreprise, elle ne devait pas vous proposer une clim en triphasé.
Attention aux malhonnêtes pour rester poli.

Pour répondre à votre question, triphasé = 3 phases différentes et non 3 fois la même phase.
A+
24 avril 2013 à 17:39
Conseils installation électrique clim 3

Installation électrique climatisation en 3N 400V tableau en 230V

stef34
Membre inscrit
stef34
2 messages
Bonjour et merci de vos réponses.

Quand je dis que je dois poser une clim, oui c'est moi qui doit la poser.
Je suis artisan en pose de clim (bac pro génie énergétique depuis 4ans, formation Greta 2 ans) mais ce système de branchement n'a pas fait parti de mes formations.
Comme vous le dites, je pose que des clims en 230v (environ 80 depuis sans jamais un seul souci, ni gaz, ni électricité) mais jamais je poserai un truc comme cela en 400v 3n, irremplaçable ensuite.

Il me semblait bien qu'il fallait 3 P différentes, mais je voulais confirmation par de vrais connaisseurs.
Moi, mes compétences se limitent en 230 et gaz froids, conseils en énergie chauffage refroidissement et ventilation.
Le 400v, je n'ai jamais eu de formation donc je pose question.

Donc, si je comprends bien, il faut demander à ERDF un branchement en 3n 400v, c'est spécifique.
Merci.
25 avril 2013 à 11:57
Conseils installation électrique clim 4

Installation électrique climatisation en 3N 400V tableau en 230V

GL
Membre inscrit
GL
29 746 messages
Bien reçu Steph.
Citation :
Donc, si je comprend bien, il faut demander à erdf un branchement en 3n 400v, c'est spécifique.

Eh oui, c'est bien une livraison en triphasé 3 phases + neutre. Cela a un cout non négligeable car il faudra modifier le tableau de répartition initialement monophasé, équilibrer les charges sur les 3 phases, modifier et ajouter des protections, monophasées pour les récepteurs monophasées, et triphasées pour les autres.

Bref, refaire le tableau de distribution.
Vous trouverez sur le forum de nombreux exemples de tableaux triphasés ; ce n'est pas un mince travail.

Si vous n'êtes pas électricien spécialiste, le plus simple et le plus sécurisant pour vous est de sous-traiter cette alimentation à un électricien professionnel.

Pour le choix de l'appareil de climatisation, mono ou triphasé, voir les autres contributeurs.
On peut comprendre que vous êtes sous-traitant d'un fournisseur pour la pose de cette climatisation et que vous ne seriez pas responsable du choix de la machine.
Dans ce cas peut-être pourriez vous en discuter avec le donneur d'ordre, sachant que le client va avoir une facture conséquente.
25 avril 2013 à 12:33
Conseils installation électrique clim 5

Installation électrique climatisation en 3N 400V tableau en 230V

bemu
Membre inscrit
bemu
519 messages
Bonjour,

CAP électronique datant de 35 ans.
Formation AFPA 10 mois pour reconversion à l'âge de 43 ans en plomberie sanitaire.

Je n'arrive à comprendre en ayant Bac Pro GE + 2 ans de Greta comment vous faîtes pour installer des clim sans avoir un minimum de connaissances en électricité.

Bon courage.
A+
25 avril 2013 à 13:21
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Électricité

  • 1. Schéma 3 tableaux électriques installation triphasée
    N°25372 : Bonjour. Pour la première fois je vais réaliser un tableau électrique (en fait 3). Je pense avoir compris les grands principes (sections des câbles de prises, de lumières, disjoncteur à associer, 8 maxi par rangée, un ID...
  • 2. Branchement plaque à induction en 400V
    N°8387 : Bonjour, Qui veut bien m'aider ? Une plaque à induction classiquement s'installe avec du 6mm² et un disjoncteur 32A mais je n'ai ni l'un ni l'autre au tableau. Par contre, j'ai une arrivée de courant près de l'endroit ou je...
  • 3. Rénovation installation triphasé ou monophasé ?
    N°20068 : Bonjour. J'ai un ami vivant en Belgique qui souhaiterait rénover son installation qui est très vétuste. Je vous joins une photo et ce que je voudrais savoir c'est si nous avons à faire à du triphasé ou du monophasé. En...
  • 4. Tableau en 380V rénovation vers du 230V
    N°17931 : Bonjour à tous, Voilà j'aimerai rénover mon tableau électrique principal qui est alimenté par EDF en 380V. Ma question est assez simple mais je dois la poser car j'ai un doute. Je vais installer un tableau à 3...
  • 5. Conseils branchement radiants 230V alimentés sur du 400V
    N°13887 : Bonjour, Voilà mon problème. Je dois alimenter sur 34 châssis, 3 radiants par châssis en sachant que mon radiant fait 1500W IRC ce qui me fait 102 radiants. J'ai pensé à installer un transformateur avec des protections...
  • 6. Conseils câblage extension installation électrique
    N°17632 : Bonjour. Je vais faire une extension de 50m² et vais devoir réaliser l’électricité. Je compte mettre un tableau annexe dans cette pièce. donc ramener un nouveau câble. Il y aura pour l’éclairage : - 2 circuits...
  • 7. Pose tableau électrique cuisine installation triphasé
    N°24554 : Bonjour à tous. Je vais poser un second tableau électrique, à côté de l'actuel à fusibles vieux de 40 ans. Nous refaisons notre cuisine, je compte 6 lignes partant du tableau : 2x6 prises, 1 lave-vaisselle, 1 four et 1...
  • 8. Interrupteur différentiel monophasé sur installation triphasée
    N°14214 : Bonjour à toute la communauté. J'ai récemment acheté un interrupteur différentiel 63A Type A pour mettre à la base de mon installation éclectique pour protéger davantage ma maison (L'installation date des années...
  • 9. Refaire installation électrique tableau principal
    N°16359 : Bonjour, Je suis en train de rénover une maison des années 30 et donc de refaire l’installation électrique. Le tableau divisionnaire que vous pouvez voir sur le schéma est déjà raccordé et alimente le 1 et le 2...
  • 10. Installation domestique sur triphasé 4 fils et équilibrage des phases
    N°12923 : Bonjour à tous, Je rénove un ancien local tertiaire en habitation... Je dispose d'un abonnement EDF 18 kw en triphasé 4 fils. Un disjoncteur principal est connecté à mon compteur EDF, celui-ci est réglé sur 30A. Sur...
>>> Résultats suivants pour : Installation électrique climatisation en 3N 400V tableau en 230V >>>

Fiches techniques et Vidéos électricité :
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.
travaux tableau electriquetableau electrique 007forums bricovideotableau electrique 08



information Informations sur le forum Électricité information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite