Installation chambre froide méthode de calcul section de câbles
Actuellement
26 502
questions dans le
forum électricité
8406
Pannes Electricite : Installation chambre froide méthode de calcul section de câbles
Invité

Bonsoir. J'ai une installation d'une chambre froide négative et je souhaite connaître la méthode de calcul de la section des câbles. Merci pour votre aide.
25 juin 2010 à 22:55
Réponse 1 d'un bricoleur à cette question
Installation chambre froide méthode de calcul section de câbles
Bonjour. Je me permets une question : êtes vous proche ou éloigné de la profession ?
La section d'un câble se détermine principalement à partir de l'intensité en régime permanent et transitoire ainsi que de la longueur de la ligne ; ce, pour évaluer les chutes de tension acceptables pour une application donnée.
En fonction de précisions que vous pourrez apporter, comme en question 8408 on pourra rentrer dans les détails.
La section d'un câble se détermine principalement à partir de l'intensité en régime permanent et transitoire ainsi que de la longueur de la ligne ; ce, pour évaluer les chutes de tension acceptables pour une application donnée.
En fonction de précisions que vous pourrez apporter, comme en question 8408 on pourra rentrer dans les détails.
26 juin 2010 à 07:46
Réponse 2 d'un bricoleur à cette question
Installation chambre froide méthode de calcul section de câbles
P watts= U volt x I intensité, ex : si vous avez une chambre froide de 3000 watts électrique, et l'alimentation est en 220 volt, 3000/220= 13,3 A, dans ce cas il faut un câble de 2,5², avec une protection 16A courbe D (pour démarrage), vous pouvez allez jusque 20A pour du 2,5², et en principe on compte 5A par mm² et il est tout de même préférable de mettre au moins du 2,5² pour un moteur même si c'est une petite puissance. Pour les grosses puissances il faut rentrer dans d'autres calculs. Cordialement.
26 juin 2010 à 06:48
Réponse 3 d'un bricoleur à cette question
Installation chambre froide méthode de calcul section de câbles
Bonjour. Merci à PL d'avoir dans la réponse n°2, exhumé et évoqué la notion de base (à mon avis) de la densité du courant voir question N°8393 personnellement je me fixe la barre à 2 ou 2.5A/mm².
27 juin 2010 à 08:11
Réponse 4 d'un bricoleur à cette question
Installation chambre froide méthode de calcul section de câbles
Bonjour. Les précisions demandées à l'internaute sont toujours attendues.
"Exhumé" en parlant de la densité de courant est bien le mot qui convient, tout comme pour la momie de Toutankhamon en 1922. Ce mode de raisonnement individuel revenant à surdimensionner une section par choix personnel est en contradiction avec la C15-100 et aux critères modernes de choix de la section des conducteurs. Ceci a déjà été précisé en question 8055 réponse 7.
Pour ce qui est de la puissance active (ce n'est pas P = U×I sauf en continu), les définitions ont été données en question 4929.
Enfin pour la protection moteur, il est préférable d'utiliser un DJ moteur adapté à cette fonction comme celui préconisé en question 8272.
Cordialement,
"Exhumé" en parlant de la densité de courant est bien le mot qui convient, tout comme pour la momie de Toutankhamon en 1922. Ce mode de raisonnement individuel revenant à surdimensionner une section par choix personnel est en contradiction avec la C15-100 et aux critères modernes de choix de la section des conducteurs. Ceci a déjà été précisé en question 8055 réponse 7.
Pour ce qui est de la puissance active (ce n'est pas P = U×I sauf en continu), les définitions ont été données en question 4929.
Enfin pour la protection moteur, il est préférable d'utiliser un DJ moteur adapté à cette fonction comme celui préconisé en question 8272.
Cordialement,
27 juin 2010 à 14:52
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Section des câbles et calibre contacteur
- N°22188 : Bonjour. Pour installation de 3 radiateurs de 1000W sur le même départ, j'ai utilisé un disjoncteur 20A Legrand réf 4500 13 comme protection et un contacteur Legrand 4125 23 protégé par un disjoncteur 2A pour le circuit de...
- 2. Sections câbles conducteurs et protection
- N°19804 : Bonjour, J'ai une série de Protection tableau divisionnaire obligatoire ou non au sujet de la préparation de mon installation en rénovation complète d'un chauffage électrique en remplacement d'un chauffage central au...
- 3. Validation tableau électrique triphasé
- N°23881 : Bonjour. J'ai acquis une maison dont (entre autre) toute l'électricité est à refaire. Après m'être bien renseigné, j'ai conçu l'installation suivante et souhaiterais savoir si je suis bien conforme à la norme NF C...
- 4. Installation tableau électrique 40 ampères calculer section des câbles électriques
- N°63 : Voici mon problème : je dois alimenter un tableau électrique à partir du compteur EDF de 40 ampères, sachant que mon tableau électrique se trouve à 30 mètres du compteur EDF. Comment calculer la section de mon câble...
- 5. Détermination section câbles longues distances plusieurs tableaux
- N°21818 : Bonjour à toutes et à tous. Je suis un peu dans la même problématique que celle évoquée ici : Installer plusieurs tableaux divisionnaires sur de longues distances J'ai une succession de tableaux électriques sur de...
- 6. Chambre froide négative tri 400v 5 kW et choix du disjoncteur
- N°8054 : Bonjour à tous On m'a installé une chambre froide négative de 3 m² 5 KW triphasé 400v. L'électricien a tiré un câble 5G2.5 mm² et, pour protéger celle-ci il a mis un disjoncteur tétra 20 A courbe D de marque Hager, qu'il...
- 7. Calcul de la section des câbles électrique
- N°1038 : Bonsoir, comment calculer la section des câbles électrique en courant continu ? Merci la réponse
- 8. Calcul de section de câbles
- N°25600 : Bonjour à tous et toutes, je vous remercie de m'avoir accepté dans le forum. J'ai une question concernant la section des câbles, plus précisément pour une installation dans un Van aménagé. J'ai une batterie 12V et un...
- 9. Section des fils électriques en triphasé
- N°1009 : Bonjour, pourriez-vous me dire la section qu'il me faut pour tirer une ligne en triphasé du tableau EDF à mon tableau qui est dams mon garage (disjoncteur 30A) et longueur à tirer 30 mètres = section ? Merci de votre réponse....
- 10. Section de câbles en courant continu en présence d'intensité importante
- N°25201 : Bonjour. Ah la la, j'aime les plans galères. Ma question en résumé, c'est comment réduire la taille d'un câble en courant continu sans risquer de provoquer un incendie par échauffement du câble de faible section en cas...
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite