FORUM ÉLECTRICITÉ

S'inscrire Aide

Fouet EBCP rénovation

Rechercher dans le forum électricité :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 26 504 questions dans le forum électricité


19094

Question Forum Électricité : Fouet EBCP rénovation

elektribe
Membre inscrit
elektribe
3 messages
Bonjour,

J'ai une maison avec le compteur principal EDF + disjoncteur principal dans un des deux garages.
Les anciens propriétaires avait fait partir plusieurs câbles aluminium qui partent du disjoncteur vers des boites de dérivation pour les dépendances.
Un seul va vers un tableau pour la maison.
Je souhaite donc rajouter un tableau en utilisant un des câbles aluminium qui va au garage.
Ils ont laissé les fouets EBCP.
Je voulais savoir une fois les fouets mis à ces câbles, si je devais encore passer par un disjoncteur avant tableau ou si je peux directement raccorder au nouveau tableau avec les fouets.
Je voulais savoir si c'est risqué de le faire moi-même car au final ces câbles sont quand même reliés au disjoncteur mais cachés sous un coffret en bois qui l'entoure.

Merci d'avance si vous avez la réponse.
04 juin 2019 à 11:17
Réponse 1 d'un contributeur du forum électricité

Fouet EBCP rénovation

CanecoBT
Membre inscrit
CanecoBT
1 207 messages
Bonsoir.

Quel type de disjoncteur de branchement avez-vous ?
Quel est la section et la longueur de la liaison alu ?
Quelle puissance est il prévu pour le nouveau tableau ?
Comment va être effectué le raccordement de la liaison au niveau du garage ?

Cordialement.
04 juin 2019 à 21:31
Réponse 2 d'un contributeur du forum électricité

Fouet EBCP rénovation

elektribe
Membre inscrit
elektribe
3 messages
Bonjour

Merci pour votre réponse.
Le disjoncteur de branchement est un BACO 500mA calibré sur 30 A
La section je dirai à vu d’œil (j'ai pas pris le temps de mesurer) du 6 mm² / longueur 20 m
La puissance pour le tableau : j'ai pris un tableau divisionnaire Équipé d'1 interrupteur différentiel NF 40A, 30mA (type AC) et 2 disjoncteurs NF (1 x 10A, 1 x 16A).
C'est pour une alim de portail et de porte de garage + lumière

Justement le raccordement c'est ce que je me posais comme question.
Si j'utilise ces câbles alu déjà passé dans le fourreau relié direct au tableau ou bien si je dois rajouter un disjoncteur de branchement sélectif avant.

Après réflexion, je pense que je vais devoir repasser un câble de mon tableau principal d'habitation dans le fourreau relié ensuite au tableau divisionnaire ce sera plus simple d'autant plus qu'avec ces câbles alu je n'ai même pas la terre.
Le disjoncteur de branchement est plombé et je ne sais pas si c'est normal, je ne pourrai pas retirer ces câbles alu.
11 juin 2019 à 09:26
Réponse 3 d'un contributeur du forum électricité

Fouet EBCP rénovation

CMT
Membre inscrit
CMT
10 932 messages
Bonjour.

Si les choses sont bien faites :
- le capot du bas du disjoncteur de branchement ne devrait pas être plombé
- il ne devrait pas y avoir plus d'un fil par borne du disjoncteur de branchement.

Si vous voulez repartir du disjoncteur de branchement et non pas du tableau principal, il faudra faire un coffret de dérivation intermédiaire qui comportera un disjoncteur 32A pour protéger contre les surcharges votre câble en 6² (voir schéma 1)

Mais la meilleure solution est de repartir du tableau principal, surtout si vous n'avez pas la terre (voir schéma 2 dont vous pouvez vous inspirer).

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
Schéma tableau électrique gschéma tableau divisionnaire 3

12 juin 2019 à 07:32
Réponse 4 d'un contributeur du forum électricité

Fouet EBCP rénovation

elektribe
Membre inscrit
elektribe
3 messages
Bonjour,
Merci pour votre réponse très complète. smile
Oui ce n'est pas plombé le capot du dessous mais je n'ai rien vu de branché en le soulevant.
Les anciens proprios travaillaient à EDF et je ne sais pas trop ce qui a été fait.
Je pense que je vais devoir laisser comme ça.
Je vais opter pour la solution du tableau principal en m'inspirant de votre schéma et repasser un câble en 6².
12 juin 2019 à 08:29
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Électricité

  • 1. Conseils rénovation d'un tableau électrique
    N°25104 : Bonjour. J'ai pour projet de rénover mon tableau électrique à l'avenir. Voici la liste des fusibles actuellement en place. J'aimerais savoir quel matériel (de préférence de la marque Legrand) me conseillez-vous pour...
  • 2. Conseils avis rénovation tableau électrique
    N°12984 : Bonjour, Je suis en train de refaire mon installation électrique, j'aimerais savoir si mon installation n'a pas de défauts. Merci par avance. 1 disjoncteur 63A en tête d'installation suivi d'un parafoudre, suivi de 4...
  • 3. Rénovation d'un réseau triphasé vétuste
    N°16628 : Bonjour, Je dois rénover un appartement alimenté par un réseau en triphasé vétuste avec des fusibles en porcelaine. Je suis ingénieur de formation mais il faut que je me forme un peu pour comprendre les tenants et...
  • 4. Prix rénovation électricité maison 100m²
    N°1036 : Bonjour, Je dois acheter une maison qui a une installation électrique qui date des années 60, fusibles directement sur les prises. Quel est le coût moyen pour refaire l'installation électrique standard dans les normes (3...
  • 5. Création tableau divisionnaire pour rénovation d'un étage
    N°17006 : Bonjour à tous ! Je suis en train de rénover l'étage de ma maison, ce qui comprend l'électricité. Étant donné que je vais devoir créer de nouveaux circuits et que je n'ai pas assez de gaines qui descendent jusqu'au...
  • 6. Vérification consuel rénovation maison
    N°23839 : Bonsoir à vous. Je rénove une nouvelle maison sur plancher hourdis intégral. J'aimerais savoir si je peux utiliser des câbles 5G1,5 ou 2,5 en utilisant de la gaine thermorétractable pour faire deux circuits afin de ne pas...
  • 7. Questions / Réponses électricité rénovation électrique totale
    N°18379 : Bonjour à tous. Je viens d'acheter une maison de 1920 et l'électricité n'est pas du tout aux normes. J'ai fait une projection de ce que j'ai besoin et je souhaiterais savoir ce que je dois mettre comme module dans le tableau...
  • 8. Vérification de mon tableau électrique pour rénovation
    N°7433 : Bonjour, Voici mon tableau électrique si vous pouviez me dire s'il est ok ce serait super. Le principe que j'ai retenu, 1 rangée par étage : 1ère rangée, rez de chaussé : Protégé par ID 40A / 30 mA Type AC - 1 disjoncteur...
  • 9. Mise en sécurité conformité rénovation partielle
    N°24250 : Bonjour. Je suis particulier, un entrepreneur a effectué des travaux de rénovation de mon appartement, notamment tout le circuit électrique à partir du disjoncteur principal (qui est inchangé ; donc sans dépose du compteur...
  • 10. Câblage tableau électrique en rénovation
    N°17298 : Bonjour, Tout d'abord, merci d'avance pour le temps que vous m'accorderez et pour vos réponses. Je viens chercher des conseils pour le câblage d'un tableau électrique dans une maison que je viens d'acheter. Le tableau n'est...
>>> Résultats suivants pour : Fouet EBCP rénovation >>>

Fiches techniques et Vidéos électricité :



information Informations sur le forum Électricité information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite