Bonjour, je souhaiterais savoir si le consuel va m'être refusé si je mets 6, 7, ou 8 prises de courant avec des fils électrique en 2,5mm², sur un disjoncteur 16 A. Merci d'une réponse.
Astuces 2 d'un bricoleur à cette question
Invité

Compatibilité disjoncteur 16A pour 8 prises
Invité

Si c'est un label Promotelec il va y avoir un souci 5 prises maximum dans le cas contraire vous avez le droit de mettre 8 prises sous un 16A.
Astuces 3 d'un bricoleur à cette question
Invité

Compatibilité disjoncteur 16A pour 8 prises
Invité

Bonjour, la norme C15-100 précise 8 socles de prises avec une section de 2.5 mm², pour une protection par disjoncteur de 20 A, ou 16 A par fusible. Mais rien ne vous empêche de sous calibrer un circuit et d'installer un disjoncteur de 16 A à la place, cela est conforme. Fréquemment on utilise un disjoncteur 16 A pour les circuits de prises standard, et le disjoncteur 20 A pour les circuits de prises spécialisées telles que pour lave-linge, lave-vaisselle, four 20 A... Rappel : Décompte des socles de prises de courant montées dans un même boîtier.
Ensemble de 1 ou 2 prises = 1 socle
Ensemble de 3 ou 4 prises = 2 socles
Ensemble > 4 prises = 3 socles. Cordialement.
Ensemble de 1 ou 2 prises = 1 socle
Ensemble de 3 ou 4 prises = 2 socles
Ensemble > 4 prises = 3 socles. Cordialement.
Astuces 4 d'un bricoleur à cette question
Invité

Compatibilité disjoncteur 16A pour 8 prises
Invité

Non, il n'y a pas de raison. Qui peut le plus, peut le moins. En théorie il aurait fallu mettre un 20A, mais je n'en vois pas l'intérêt, sauf si vous branchez simultanément trois appareils à raclette sur votre circuit...
Astuces 5 d'un bricoleur à cette question
Invité

Compatibilité disjoncteur 16A pour 8 prises
Invité

Aucun problème, pour un circuit en 2,5 mm², c'est 8 prises maximum par circuit et la norme dit : «disjoncteur 20A maximum», donc 16 A, c'est bon également. Si vous avez besoin de plus de prises, vous pouvez mettre des prises doubles qui comptent pour une.
Astuces 6 d'un bricoleur à cette question
Invité

Compatibilité disjoncteur 16A pour 8 prises
Invité

Normalement, cest 8 socles de prises avec un disjoncteur 20A. Le fait de sous calibrer à 16 A, nest pas un motif de refus du consuel.
Astuces 7 d'un bricoleur à cette question
Invité

Compatibilité disjoncteur 16A pour 8 prises
Invité

COMPACT 20A EN 2.5mm², 5 Prises
COMPACT 16A EN 1.5mm², 8 Prises
COMPACT 16A EN 1.5mm², 8 Prises
Astuces 8 d'un bricoleur à cette question
Invité

Compatibilité disjoncteur 16A pour 8 prises
Invité

On reprend :Prise de courant 16A en 2.5² c'est 8 socles maxi avec disjoncteur 20A ou fusible 16Aprise de courant 16A en 1.5² c'est 5 socles maxi avec disjoncteur 16A et fusible interditprise de courant commandée c'est 1.5² avec disjoncteur 16A et fusible 10APrise de courant circuit spécifique c'est 2.5² disjoncteur 20A et fusible 16A
09 septembre 2008 à 16:57
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Disjoncteur 16A ou 20A pour circuit 5 prises
- N°7390 : A vrai dire, ce n'est pas vraiment une question... Je compte rénover l'installation électrique d'une maison ancienne moi-même, et après avoir étudié la norme NF C15-100 (même si le passage du consuel dans mon cas n'est pas...
- 2. Nombres de prises électriques disjoncteur 16A
- N°433 : A combien de prises électriques branchées, sur un disjoncteur de 16A, ai-je droit au maximum ?
- 3. Validation tableau électrique triphasé
- N°23881 : Bonjour. J'ai acquis une maison dont (entre autre) toute l'électricité est à refaire. Après m'être bien renseigné, j'ai conçu l'installation suivante et souhaiterais savoir si je suis bien conforme à la norme NF C...
- 4. Réfection électrique : demande de conseils pour la conception du tableau
- N°15422 : Bonjour, Je voudrais refaire l'électricité de ma maison, avec l'objectif d'être conforme à la norme 15-100. Il s'agit d'une maison de deux niveaux de 150m^2 + garage : - en haut : une cuisine, une sdb, un salon, 4...
- 5. Installation 3 prises de courant
- N°349 : Bonjour, je dois installer dans une pièce trois prises de courant. Dois-je rapatrier chaque prise individuellement au tableau ? Merci.
- 6. Disjoncteur 16A et fil de 2.5 mm²
- N°24653 : Bonsoir. En refaisant mon tableau électrique et en ouvrant plusieurs boîtes de dérivation, je me suis aperçu de ceci. Un disjoncteur 16 ampères alimente un fil de 1,5 mm² qui part à l'étage et se retrouve connecté dans...
- 7. Plan de branchement lumière et prises avec disjoncteur
- N°619 : Je construis un garage à 2 étages et je veux mettre 2 lampes néon pour le haut et 2 pour le bas. Quel est le branchement ??? Et je veux mettre 8 prises pour le haut et 8 pour le bas à 16 ampères ?
- 8. Circuit éclairage fil 1,5mm² disjoncteur de 16A
- N°67 : Bonjour. Pour 1 circuit éclairage, combien puis-je mettre de points d'éclairage (et Watts consommés) ? Mon circuit est constitué par du fil 1,5mm² et protégé par un disjoncteur de 16A ? Merci.
- 9. Prise 16A sur disjoncteur 20A
- N°23448 : Bonjour. J'ai une question un peu théorique. Chez moi, l'ensemble des prises murales sont branchées au tableau sur des disjoncteurs 20A. Hier, en démontant une prise, je me suis rendu compte qu'il était noté 16A...
- 10. Prise électrique branchement en parallèle
- N°47 : Je souhaite brancher 6 prises en parallèle sur le même disjoncteur. Question toute bête : les prises doivent-elles être reliées les unes à la suite des autres (ce qui fait donc par exemple deux fils de phase dans chaque prise,...
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite