Question Forum Électricité : Faire connexion électrique à partir d'une prise

danny02
Membre inscrit
danny02
6 messages
Bonjour,

Ma question est simple j'envisage d'automatiser mon portail et je veux tirer une ligne à partir d'une prise électrique, dans mon sous sol, je veux la protéger avec un interrupteur avec fusible, est-ce obligatoire ?
Sachant que ma prise est déjà protégée par un fusible de 20A, vous remerciant !!
09 décembre 2014 à 17:54
Réponse 1 branchement électrique

Faire connexion électrique à partir d'une prise

CMT
Membre inscrit
CMT
10 976 messages
Bonsoir.

Normativement il faudrait tirer un circuit dédier pour la portail.
Mais si vous passez outre et que vous vous repiquez sur votre prise, inutile d'ajouter un interrupteur, inutile d'ajouter un fusible.
Par contre garder la même section en 2,5²

Je suppose que si votre prise est protégée en 20A c'est un disjoncteur et pas un fusible.
@+
09 décembre 2014 à 19:20
Réponse 2 branchement électrique

Faire connexion électrique à partir d'une prise

touchatou
Membre inscrit
touchatou
591 messages
Bonjour,

En complément de CMT : Oui, 2,5 mm² avec la terre. (3G2,5 mm²).

Si votre circuit de prises concerné ne comporte pas de disjopncteur différentiel 30 mA, il est capital d'en prévoir un pour l'extension dédiée au portail. A minima un Interrupteur 10/16A - 30mA (moins cher que le disjoncteur).

Cordialement.
10 décembre 2014 à 13:48
Réponse 3 branchement électrique

Faire connexion électrique à partir d'une prise

danny02
Membre inscrit
danny02
6 messages
Bonjour touchatou et CMT,
Merci pour vos réponses, donc je mets un disjoncteur mais pour le câblage c'est marqué dans les notices 1,5 mm², vu que les moteurs sont de faibles puissances ?
Et pour relier le moteur n°1 au n°2, c'est marqué du 0,75mm², qu'en pensez-vous ?
Merci.
11 décembre 2014 à 19:13
Réponse 4 branchement électrique

Faire connexion électrique à partir d'une prise

touchatou
Membre inscrit
touchatou
591 messages
Bonjour,

Comme cela a été exprimé par CMT, dès lors que vous repartez d'un circuit prises existant en 2,5mm², il vous faut pour respecter à minima les normes, emmener la tension au plus près du portail avec la même section.

Rien ne vous empêchera de connecter avec les liaisons courtes (en 0,75 et 1,5 mm²) sur cette BD.

Toutefois, le fusible de 20A sur le circuit prises, n'est pas convenable. Pour du 2,5 mm², la norme préconise 16 A max.
Mais SI sur le circuit de prises concerné vous n'aurez jamais besoin de brancher un ou plusieurs appareils dont la puissance additionnée (fonctionnement simultané), ne dépassera pas 2000W (P = 10 A x 220V = 2200W), vous pouvez très bien remplacer le fusible existant précité (20A) par un 10A.

Pour le disjoncteur différentiel 30mA, j'ai bien entendu considéré que le portail dont il est question est un portail EXTÉRIEUR en limite de propriété.

Cordialement.
12 décembre 2014 à 01:54
Réponse 5 branchement électrique

Faire connexion électrique à partir d'une prise

CMT
Membre inscrit
CMT
10 976 messages
Bonjour.

La bonne solution c'est de faire 2 circuits séparés comme je l'ai indiqué plus haut.
Si vous ne pouvez pas faire autrement que de faire un seul circuit avec en plus un mélange de sections, mettez un disjoncteur 16A ou un fusible 10A au départ.

@+
12 décembre 2014 à 08:22
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Électricité

  • 1. Branchement d'une ampoule à partir d'une prise électrique
    N°6 : Bonjour. Faire le branchement d'une ampoule à partir d'une prise électrique. Merci.
  • 2. Alimenter atelier à partir avec 50 mètres de câble R2V 3G 2,5.
    N°20547 : Bonjour, Je viens demander votre aide parce que voilà j'ai en projet d'aménager un atelier au fond de mon jardin ou il n'y a pas du tout d'électricité. Ni prise ni éclairage. Ma première idée à donc été de tirer un...
  • 3. Brancher Prise murale à partir d'un compteur
    N°5035 : Bonjour, je suis un peu nulle en électricité et j'aurais besoin d'un petit coup de pouce. Je voudrais rajouter une prise murale dans la pièce où se trouve notre compteur. On m'a dit qu'il suffisait d'ouvrir le compteur, de...
  • 4. Branchement de 2 appliques à partir d'une prise
    N°11507 : Bonjour, Je suis bricoleur en herbe et je m'efforce de respecter les normes pour ne pas avoir d'ennuis par la suite. Je souhaite brancher 2 appliques reliées à une prise électrique, elle même reliée à un disjoncteur 20 A. Je...
  • 5. Prise condamnée et rupture de neutre
    N°23885 : Bonjour. Je voudrais savoir si le fait d'avoir supprimé une prise peut faire que j'ai du 230V entre terre et neutre sur une autre prise. Si oui, le fait de renvoyer le neutre de ma prise supprimée sur la barrette de neutre...
  • 6. Mettre la lumière à partir d'une prise
    N°2956 : Bonjour, dans une pièce j'ai une prise 2.5² P+N+T ; à partir de cette prise je veux mettre une lumière avec va et vient (ça, je sais faire), mais est ce autorisé ? Merci.
  • 7. Prolongement de ligne à partir d'une prise électrique pour les nuls
    N°13939 : Bonjour, Je souhaite prolonger une ligne en ajoutant un prise électrique (N°5) à celle déjà existant afin d'y brancher une hotte de cuisine. La prise d'origine (n°1) est une prise à connexion automatique dont les 6...
  • 8. Rallonge d’une prise électrique
    N°22559 : Bonsoir. Je suis en train de remonter 4 prises + câble antenne et RJ45 de 1M de haut (pour la télé entre autre). Je souhaite reboucher les prises existantes. J’ai fait mes raccords (voir photos) et je comptais reboucher...
  • 9. Prise Balnéo surement placée au mauvais endroit
    N°14553 : Bonjour à tous. J'ai une petite question qui me chiffonne svp. J'ai fait installer par un électricien professionnel une prise électrique pour notre future balnéo, celle-ci doit respecter les normes décrites dans cette...
  • 10. Connexion Linky à contacteur heures pleines/heures creuses
    N°15284 : Bonjour, Sur une installation équipée d'un compteur Linky, et ayant souscrit un abonnement heures pleines/heures creuses, je souhaiterais commander un cumulus pour qu'il ne fonctionne qu'en heures creuses. Serait-il possible...
>>> Résultats suivants pour : Faire connexion électrique à partir d'une prise >>>

Fiches techniques et Vidéos électricité :
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.
brancher variateur eclairagevariateur eclairage branchementbranchement machine avec dominosarmoire electriques sch



information Informations sur le forum Électricité information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite