FORUM ÉLECTRICITÉ

S'inscrire Aide

A propos du défaut de phase

Rechercher dans le forum électricité :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 26 504 questions dans le forum électricité


11099

Astuces FAQ électricité : A propos du défaut de phase


Invité
invité
Bonjour. A propos du défaut de phase il s'agit d'un alternateur entrainé par un générateur de gaz, la puissance est 450 kW, 563kVa.
Le potentiomètre est bloqué à 380V. Nous utilisons cet alternateur en alternativement avec le réseau national qui débite 400V, nous l'utilisons seulement quand nous avons un problème sur notre générateur.
Pour le moment notre alternateur marche et nos moteurs triphasés tournent bien.
Nous avons des moteurs allant jusqu'à plus de 60 cv.
Sur l'armoire, le sélecteur des phases nous permet de voir que les phases marchent bien, L1L2, L1L3, L2L3, indique bien l'ampérage, mais le défaut ''phase fêlure'' est toujours signalé et on n'arrive pas à le "reseter". Merci.
23 janvier 2011 à 13:05
Conseil Dépannage 1 Electricité

A propos du défaut de phase

GL
Membre inscrit
GL
29 748 messages
Bonjour. Donc le générateur n'est jamais couplé en parallèle avec le réseau, ce qui simplifie les choses. 563 kVA sous 400 V autorise un débit d'environ 800 A par phase. Si les moteurs triphasés de 60 CV utiles (44 kW environ) tournent sans problème et sans grogner, c'est que les grandeurs électriques d'alimentation semblent bonnes.
Le sélecteur de tensions vous indique les tensions entre phases et les valeurs sont correctes. Sur l'armoire vous pouvez certainement avoir les 4 intensités.
A vide vous devriez pouvoir régler les tensions à 400 V (il n'est pas normal que le réglage soit en butée), l'automatisme se chargeant de régler l'excitation de façon à maintenir ces tensions constantes et d'injecter sur le réseau local juste ce qu'il faut d'énergie réactive en fonction du débit.
Bref, que du classique.
"Phase failure" peut avoir diverses significations suivant l'équipement sous contrôle.
Assurez-vous que l'alternateur ne soit pas surchargé, ce qui pourrait expliquer cette tension de 380 V en charge et l'indication "Phase failure".
"Phase failure" a peut-être un rapport avec le fait que le réglage soit en butée. En a-t-il toujours été ainsi ?
"Phase failure" apparait-il aussi à vide ?
Ici, vous devriez pouvoir demander de l'aide au fournisseur de la machine, de l'alternateur et du système de contrôle notamment. Il faudra bien décrire vos observations ainsi que les conditions de mesure.
Conclusion : voir s'il n'y a pas un moyen de régler la tension à 400 V ; pour la qualité des grandeurs de sortie de l'alternateur on peut l'effectuer avec un analyseur de réseau.
Voilà donc quelques pistes pouvant vous apporter un peu d'aide.
23 janvier 2011 à 22:25
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Électricité

  • 1. Phase à la terre défaut éclairage
    N°12602 : Bonjour, Depuis quelques temps et en fin d'après midi mon disjoncteur différentiel 650mA saute à la même heure, quand je viens contrôler les phases au testeur, le neutre devient phase et la phase neutre. Les techniciens EDF...
  • 2. A propos de défaut de phase
    N°11125 : Merci pour votre attention à mon problème, mais on n'a pu le régler. En fait il y a dans l'armoire un appareil qu'on appelle Phase Monitor, qui indique " phase loss, under voltage, phase reversal". Or il est réglé à 400 V et...
  • 3. Compteur Linky et dépassement de la puissance sur une phase
    N°17954 : Bonjour à tous, Je suis en triphasé et on m'a installé un compteur Linky il y a un mois environ. L'autre soir, après la mise en route du chauffe-eau, le disjoncteur principal a sauté. Comme je venais de refaire mon...
  • 4. Installation régime de neutre IT absence de tension entre phase et terre
    N°25711 : Bonjour. Actuellement en dépannage chez un client, on fait face à la situation suivante : Tension entre phase 1-2: 230Vac Tension entre phase 2-3: 230Vac Tension entre phase 1-3: 230Vac Tension entre phase1 - terre :...
  • 5. Problème tension entre phase neutre et terre
    N°16476 : Bonjour à tous, Voici mon souci, si quelqu'un a une piste :) : J'ai une installation en triphasé et en tarif bleu régime TT. Les tensions entres phases sont bien de 400V et 230V entre chaque phase et le neutre. Par...
  • 6. Défaut isolement entre phase et neutre
    N°17271 : Bonsoir, Je souhaiterai savoir si un défaut d'isolement entre phase et neutre peut-il faire disjoncter un différentiel ? Merci à vous et bon weekend. Hervé
  • 7. Salle de bain disjoncteur qui saute
    N°18247 : Bonjour, Voilà, j'avais une boite à pharmacie qui était contre le mur. Sans faire exprès, en m'appuyant dessus, cela s'est détaché du mur faisant tout sauter. Il reste deux fils en l'air (phase + neutre). Quand je...
  • 8. Un problème de défaut de phase
    N°11079 : Nous venons de remplacer notre alternateur de générateur de courant alternatif, la tension réglée n'a dépasser 380V, ce qui est notre tension de réseau à 50Hz. Après la mise sur le réseau (jeu de barre), nous constatons un...
  • 9. Avis équilibrage phase en triphasé
    N°18727 : Bonjour. Je rénove entièrement une maison, j'ai donc pour le moment tirer tous mes réseaux électriques à mon futur tableau. Le compteur EDF qui est situé à 60m de l'habitation et composer d'un disjoncteur différentiel...
  • 10. Dépannage défaut d'isolement neutre sur installation électrique
    N°3012 : Après coupure de la phase de l'installation électrique 220V, sur un tableau unipolaire, le neutre fait disjoncter le disjoncteur EDF (500mA). Comment faire pour trouver et résoudre le défaut d'isolement ? En sachant que j'ai...
>>> Résultats suivants pour : A propos du défaut de phase >>>

Fiches techniques et Vidéos électricité :
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.
tableau electrique 08schema contacteur heures creusesled bricolageplafonnier eclairage led



information Informations sur le forum Électricité information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite