Bonjour.

Depuis des travaux effectués il y a 15 jours sur un transformateur à 4 km de chez nous, sur la même ligne 20.000Vt, nous avons de gros problèmes :
Le disjoncteur 600mv d’EDF saute tous les après-midis de + - 12h30 jusqu’à + 19h à une fréquence de +- 40 minutes.
Bien sûr, nous avons tout disjoncté et remis petit à petit.
Et c’est quand nous remettons le forage en route que cela saute.

En fait cela disjoncte plus exactement quand la pompe du forage s’arrête…
Nous avons une puissance de 24Kw Tri, et une installation de panneaux solaires qui délivrent au maxi 15kW.
Notre terre est de 1,16 Ω et il n’y a aucune fuite.
Notre transfo se trouve à 20 mètres du Linky et n’est pas celui où Enedis est intervenu il y a 15 jours.
Le Forage :
(Puisque c’est lui qui est incriminé par tous les acteurs qui sont venus vérifier l’installation depuis 15 jours avec contrôle des phases, terre, tensions croisées, et également avec un mégohmmètre.)
- Pompe Grundfos 12M/h à 120 mètres de profondeur.
- Variateur Danfoss VLT Aqua Drive 7.5Kw 400v 10HP.
- 130B2446 Danfoss drives VLT FC-Series filtre de sortie.

Notre Foreur a contrôlé avec un mégohmmètre le câble ainsi que la pompe il a également shunté le filtre de sortie Danfos...
Rien n’y fait, cela disjoncte toujours au général qui se trouve à côté du Linky.
Tous les professionnels bloquent sur le fait que cela ne disjoncte que l’après-midi 12 à 19h. (bien sûr il n’y a AUCUN appareil ou programmation qui fonctionne l’après-midi, nous avons tout disjoncté)

Finalement, j’ai eu des infos d’un ancien d’EDF ainsi que d’un ami qui a travaillé chez SPIE/TRINDEL, qu’il pourrait s’agir de perturbations « harmoniques » et me conseille de demander à Enedis de remplacer mon disjoncteur 500mv "S" qu’ils ont changé il y a 15 jours par un de type "B".
Mon installation de forage a 11 ans et fonctionne parfaitement tous les jours car nous n’avons pas l’eau de ville. C’est le matin que le forage est le plus sollicité et très peu l’après-midi.

Qu’en pensez-vous ?
Pourquoi uniquement l’après-midi sans heures fixes ?
Bien sûr, Enedis botte en touche prétextant que cela vient de chez nous.
Je vous remercie d’avance pour vos commentaires.
25 juin 2023 à 13:22
Réponse 1 du forum électricité

Disjonctions à répétition uniquement l'apres midi

GL
Membre inscrit
GL
29 748 messages
Bonjour Berny2001.
Citation :
Le disjoncteur 600mv d’EDF saute
600 mV est une donnée erronée.
Votre installation serait probablement à revoir. Il y a de nombreux exemples de tableaux de répartition disponibles sur le forum.
Citation :
Pourquoi uniquement l’après-midi sans heures fixes ?
Aucune idée.
Il devrait tout d'abord y avoir un disjoncteur différentiel (500 mA) de branchement de type S en tête d'installation. On suppose que c'est cet appareil qui déclenche, peut-être de façon intempestive. Un type S est relativement immune.
Regardez ce qui est inscrit en façade du DJ de branchement. Le type B nous interpelle.

Extrait : Version différentiel 500mA sélectif (type S) : assure la protection des personnes contre les contacts indirects et prévient des risques d'incendie en surveillant le niveau d'isolement - Le différentiel sélectif, permet une sélectivité totale avec les dispositifs différentiels 30mA en aval (NF C 15-100), et renforce l'immunité aux pertubations résultant de phénomènes atmosphériques ou autres (déclenchements intempestifs)

Dans le tableau, des ID 30 mA sont en amont de disjoncteurs de protection surintensité pour les circuits.
Pour tout ce qui est pompe ou PAC ou autres équipements sensibles, il serait souhaitable de les alimenter par des disjoncteurs différentiels directement connectés sur les borniers du tableau.
Ici, on comprend qu'un défaut d'origine non identifiée déclenche le DJ de branchement.
Cordialement.
25 juin 2023 à 17:13
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Électricité

  • 1. Disjonctions intempestives 30 mA installation électrique triphasé
    N°14688 : Bonjour J'habite une maison individuelle alimentée en courant triphasé (nécessaire car j'ai une pompe de forage). De manière a priori tout à fait aléatoire (par exemple après une période sans problème d'environ 6...
  • 2. Problème disjoncteur différentiel sélectif
    N°7333 : Bonjour à tous Je ne suis bricoleur qu'à mes heures perdues, mais là, j'ai beau tourner toutes les possibilités dans ma tête, je suis complètement perdu. Voilà mon problème... Quel que soit l'heure de la journée, mon...
  • 3. Tableau électrique triphasé refait disjonctions après un laps de temps plus ou moins long
    N°8358 : Bonjour, J'ai refait mon tableau électrique en triphasé et j'ai des disjonctions qui surviennent dans un laps de temps plus ou moins long. Par exemple : quand j'éteins tous les disjoncteurs pour laisser marcher le four, celui-ci...
  • 4. Conformité disjoncteur différentiel après disjoncteur divisionnaire
    N°25068 : Bonjour. L’alimentation du local technique piscine est assurée par le tableau électrique général via un disjoncteur divisionnaire de 20A. Peut-on/doit-on mettre dans le local un disjoncteur différentiel 30ma de type AC...
  • 5. Problème voyant rouge chauffe-eau sur Delta Dore GP 500
    N°25084 : Bonjour à tous. Depuis quelques semaines, nous avons remarqué à plusieurs reprises en fin de journée que nous n'avions plus d'eau chaude. Nous sommes quatre personnes et utilisons un chauffe-eau Blyss de 200L. Notre contrat...
  • 6. Phase à la terre défaut éclairage
    N°12602 : Bonjour, Depuis quelques temps et en fin d'après midi mon disjoncteur différentiel 650mA saute à la même heure, quand je viens contrôler les phases au testeur, le neutre devient phase et la phase neutre. Les techniciens EDF...
  • 7. Disjonctions surprenantes
    N°582 : Bonjour, je suis un jeune ignorant des choses électriques et je viens d'aménager dans un appartement à la disjonction facile. Cela se produit le matin entre 6h et 9h et en début d'après midi entre 13h et 15h. J'ai donc pensé...
  • 8. Disjonctions mystérieuses
    N°681 : J'ai une installation triphasée pour alimenter ma maison. J'ai organisé l'alimentation à travers 4 tableaux. Le premier pour la cuisine, le deuxième pour le séjour et l'extérieur et enfin le troisième pour l'étage, chacun de...
  • 9. Brancher un disjoncteur différentiel 30mA
    N°13924 : Bonjour à tous, Novice en électricité, j'habite depuis quelques mois dans une maison qui ne possède pas de disjoncteur différentiel 30mA. Ce fut d'ailleurs indiqué sur le rapport du diagnostic électrique. De plus, j'ai...
  • 10. Court-circuit incompréhensible plaque induction
    N°24256 : Bonjour à tous. Merci de ce forum, j'ai lu attentivement plusieurs discussions. Je voudrais vous exposer le problème suivant que je rencontre. Je vais essayer d'être le plus précis et complet dans la description, car c'est...
>>> Résultats suivants pour : Disjonctions à répétition uniquement l'apres midi >>>

Fiches techniques et Vidéos électricité :
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.
page en travauxtravaux electricite 02travaux electricite saigneetravaux d electricite 01



information Informations sur le forum Électricité information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite