Un disjoncteur maltraité peut-il entraîner des anomalies ?
Actuellement
26 503
questions dans le
forum électricité
25468
Question Forum Électricité : Un disjoncteur maltraité peut-il entraîner des anomalies ?
Bonjour à tous,
Je me permets de m'adresser à vous pour une question un peu étrange peut-être, mais qui me préoccupe. J'ai récemment changé d'appartement et nous avons effectué des travaux.
Lors de ces travaux, nous avons dû faire disjoncter le compteur électrique au moins 15 fois en une après-midi, car nous avions besoin de brancher des prises et d'utiliser nos appareils électriques. Nous alternions donc entre coupures et remise de courant.
Pendant ces coupures, tout le matériel dont je vais parler et qui commence à dysfonctionner était débranché électriquement. Ces appareils fonctionnent sur onduleur, et les onduleurs étaient également débranchés des prises.
Depuis, un appareil a mystérieusement rendu l'âme (1 semaine après les travaux) alors que je l'utilisais sans soucis depuis 4 ans, et j'ai l'impression que d'autres appareils électroniques ont des problèmes.
Ma question est la suivante : est-il possible que le fait d'avoir coupé et remis le courant autant de fois en peu de temps ait endommagé quelque chose dans mon installation électrique ? Et que ce problème ait également affecté mon équipement dans les jours suivants, alors qu'il était débranché à ce moment-là ?
Ou bien est-ce totalement impossible et n'est-ce qu'une simple coïncidence ?
Je vous remercie par avance et vous souhaite une bonne journée.
Je me permets de m'adresser à vous pour une question un peu étrange peut-être, mais qui me préoccupe. J'ai récemment changé d'appartement et nous avons effectué des travaux.
Lors de ces travaux, nous avons dû faire disjoncter le compteur électrique au moins 15 fois en une après-midi, car nous avions besoin de brancher des prises et d'utiliser nos appareils électriques. Nous alternions donc entre coupures et remise de courant.
Pendant ces coupures, tout le matériel dont je vais parler et qui commence à dysfonctionner était débranché électriquement. Ces appareils fonctionnent sur onduleur, et les onduleurs étaient également débranchés des prises.
Depuis, un appareil a mystérieusement rendu l'âme (1 semaine après les travaux) alors que je l'utilisais sans soucis depuis 4 ans, et j'ai l'impression que d'autres appareils électroniques ont des problèmes.
Ma question est la suivante : est-il possible que le fait d'avoir coupé et remis le courant autant de fois en peu de temps ait endommagé quelque chose dans mon installation électrique ? Et que ce problème ait également affecté mon équipement dans les jours suivants, alors qu'il était débranché à ce moment-là ?
Ou bien est-ce totalement impossible et n'est-ce qu'une simple coïncidence ?
Je vous remercie par avance et vous souhaite une bonne journée.
28 avril 2024 à 08:48
Réponse 1 d'un contributeur du forum électricité
Un disjoncteur maltraité peut-il entraîner des anomalies ?
Bonjour Arkona94. Si les appareils actuellement en défaut étaient débranchés lors des travaux, les déclenchements successifs n'ont pu avoir d'incidence.
Rappelons que le compteur compte et qu'il ne disjoncte pas. Sauf si c'est un Linky et que la puissance souscrite a été faiblement dépassée pendant un certain temps.
L'organe de protection ultime est le disjoncteur de branchement. D'autres en aval sont les disjoncteurs modulaires et, on l'espère, les interrupteurs différentiels 30 mA présents sur le tableau de répartition.
Bref, vous auriez dû intervenir au premier déclenchement plutôt que de réenclencher (quoi ?) 15 fois de suite.
Vous n'avez guère été prudent..
Cordialement.
Rappelons que le compteur compte et qu'il ne disjoncte pas. Sauf si c'est un Linky et que la puissance souscrite a été faiblement dépassée pendant un certain temps.
L'organe de protection ultime est le disjoncteur de branchement. D'autres en aval sont les disjoncteurs modulaires et, on l'espère, les interrupteurs différentiels 30 mA présents sur le tableau de répartition.
Bref, vous auriez dû intervenir au premier déclenchement plutôt que de réenclencher (quoi ?) 15 fois de suite.
Citation :Oui, mais on fait cela tous les jours et rien ne disjoncte.
car nous avions besoin de brancher des prises et d'utiliser nos appareils électriques
Vous n'avez guère été prudent..
Cordialement.
28 avril 2024 à 13:52
Réponse 2 d'un contributeur du forum électricité
Un disjoncteur maltraité peut-il entraîner des anomalies ?
Quand je dis disjoncter, c’est que nous coupions tout le courant au général et au Linky.
Ce n’est pas le tableau qui a disjoncté de lui-même.
Ce n’est pas le tableau qui a disjoncté de lui-même.
28 avril 2024 à 14:11
Réponse 3 d'un contributeur du forum électricité
Un disjoncteur maltraité peut-il entraîner des anomalies ?
Bonjour les Terriens !
Il doit y avoir un épais brouillard cosmique ou ma connaissance de la langue de Molière n'est pas suffisante, (ce qui peut bien entendu être le cas puisque ce n'est pas ma langue maternelle) ... je ne comprends pas tout ...
Les appareils électriques / électronique comportant des "alimentations à découpage" n'apprécient pas toujours les arrêts et mise sous tension fréquents. La pointe de courant (intensité) à l'enclenchement est très importante et soumet les composants à dure épreuve. Il ne s'agit que de transitoires mais cela provoque une "usure".
Cordialement,
Martien-071
Il doit y avoir un épais brouillard cosmique ou ma connaissance de la langue de Molière n'est pas suffisante, (ce qui peut bien entendu être le cas puisque ce n'est pas ma langue maternelle) ... je ne comprends pas tout ...
Citation :Quel matériel ? et quand allez-vous en parler ?
Pendant ces coupures, tout le matériel dont je vais parler et qui commence à dysfonctionner était débranché électriquement. Ces appareils fonctionnent sur onduleur, et les onduleurs étaient également débranchés des prises.
Citation :Un appareil ... d'autres appareils mais lesquels ? Il ne doit pas s'agir de mixer, gaufrier, sèche-cheveux, perceuse ou lampe de chevet.
Depuis, un appareil a mystérieusement rendu l'âme (1 semaine après les travaux) alors que je l'utilisais sans soucis depuis 4 ans, et j'ai l'impression que d'autres appareils électroniques ont des problèmes.
Les appareils électriques / électronique comportant des "alimentations à découpage" n'apprécient pas toujours les arrêts et mise sous tension fréquents. La pointe de courant (intensité) à l'enclenchement est très importante et soumet les composants à dure épreuve. Il ne s'agit que de transitoires mais cela provoque une "usure".
Cordialement,
Martien-071
28 avril 2024 à 15:25
Réponse 4 d'un contributeur du forum électricité
Un disjoncteur maltraité peut-il entraîner des anomalies ?
Le Linky ne déclenche qu'en cas de surcharge faible mais longue. Le disjoncteur différentiel de branchement, comme déjà précisé, est l'organe de protection ultime, mais est aussi l'organe de coupure général. C'est donc celui là que vous actionniez.
Disjoncter ou actionner volontairement un organe de coupure ne signifie pas la même chose.
On a donc compris que vous alimentiez ou non l'habitat, mais les onduleurs et autres n'étaient pas branchés.
Il n'y a pas de problème.
Disjoncter ou actionner volontairement un organe de coupure ne signifie pas la même chose.
On a donc compris que vous alimentiez ou non l'habitat, mais les onduleurs et autres n'étaient pas branchés.
Il n'y a pas de problème.
28 avril 2024 à 17:00
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Anomalies diagnostic électricité avant achat maison
- N°18530 : Bonjour à tous, Nous nous penchons sur un premier achat, d'une maison de ville construite en 85, mais rénovée il y a 7 ans. Nous devions signer le compromis demain, et ce n'est que maintenant que nous arrive le diagnostic...
- 2. Circuit éclairage fil 1,5mm² disjoncteur de 16A
- N°67 : Bonjour. Pour 1 circuit éclairage, combien puis-je mettre de points d'éclairage (et Watts consommés) ? Mon circuit est constitué par du fil 1,5mm² et protégé par un disjoncteur de 16A ? Merci.
- 3. Four branché 32A chauffe et fait sauter le disjoncteur
- N°5073 : Bonjour, J'ai un four prise 32A. Branché sur une prise 20A, cela sautait au bout de 5mn d'allumage du four (les 4 plaques électriques fonctionnent toutes sur du 20A). J'ai relié au disjoncteur, un disjoncteur individuel 32 A,...
- 4. Ancien disjoncteur des années 60 dangereux ?
- N°18822 : Bonjour. Pensez-vous que les vieux disjoncteurs noirs (a priori début des années 60) soient encore d'actualité et puissent supporter des appareils électriques puissants (four, clim réversible, etc.) et surtout non dangereux...
- 5. Problème disjoncteur différentiel
- N°21079 : Bonsoir. Je suis en train d'intervenir sur un tableau qui a été posé par le propriétaire précédent de la maison de ma fille. Il s'agit d'un tableau divisionnaire dont la rangée qui me fait souci est protégée par un...
- 6. Bornier en sortie de disjoncteur de branchement
- N°23750 : Bonjour à tous. J'ai actuellement : - Sous sol: le linky + un disjoncteur de branchement. - RDC : Tableau principal électrique qui est équipé d'un 500mA relié en 16mm² . Je voulais rajouté une borne électrique je...
- 7. Disjoncteur différentiel haute sensibilité
- N°20511 : Bonjour Tout d'abord merci à tous les gens qui nous aident (nous les nuls en électricité). Merci de prendre sur votre temps. Je viens de faire faire le diagnostic de mon appartement et j'ai des anomalies liées à un...
- 8. Problèmes installation électrique télévision branchée sur deux disjoncteurs
- N°12912 : Bonjour, Au mois de Mai, suite à une panne d'électricité, j'ai fait intervenir une société de dépannage plus que malhonnête, puisque j'ai été forcé de payer en liquide sous peine de voir la facture fortement...
- 9. Anomalies électriques achat d’un studio
- N°22534 : Bonsoir. Est-ce que quelqu’un pourrait m’éclairer ici ? On va signer un compromis d’achat d’un studio pour lequel il est noté dans le diagnostic électricité : anomalies : Le courant assigné (calibre) de...
- 10. Disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A 4 pôles 3 protégés
- N°13365 : Bonjour. Je viens d'acheter un Groupe électrogène 6000/6500W et je souhaiterais le brancher sur mon tableau électrique de maison. Mon installation est composé d'un disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A (4 pôles / 3...
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite