Aucun disjoncteur n'a sauté lors d'un court-circuit
Actuellement
26 618
questions dans le
forum électricité
25141
Question Problème Éllectrique : Aucun disjoncteur n'a sauté lors d'un court-circuit
Bonjour à tous.
Il y a deux ou trois semaines, j'ai vraisemblablement eu un court-circuit dans mon tableau électrique.
Cependant, rien n'a sauté, ni même le disjoncteur général.
Le résultat : Quatre fusibles, le disjoncteur général et deux peignes de distribution ont été carbonisés.
Il était 1h du matin un samedi et je n'étais pas serein à l'idée de dormir avec tout coupé et surtout tout brûlé.
J'ai donc appelé un électricien qui a tout changé et cela m'a coûté cher.
Cependant, mon assurance refuse de couvrir les dégâts sous prétexte qu'il n'y a pas eu de début d'incendie puisqu'il n'y avait pas de flammes, que mon tableau était trop vieux (environ 20 ans) et que j'aurais dû les contacter avant d'accepter le devis de l'électricien (à 3h du matin...). Ils estiment donc que je suis entièrement responsable. Pourtant, je souhaite être couvert.
Enfin bref.
Je n'arrive pas à comprendre pourquoi aucun disjoncteur n'a sauté.
Je pensais qu'il y avait également un disjoncteur d'abonné pour cette raison, mais Enedis m'a dit que si cela a grillé chez moi, cela ne peut pas provenir de l'amont et que leur disjoncteur couvre l'amont.
Je suis surtout perdu car je n'y connais rien en électricité.
Est-ce que quelqu'un pourrait m'éclairer sur le fait que aucun disjoncteur n'a sauté chez moi et pourquoi le disjoncteur Enedis n'a pas sauté non plus ?
Selon mon électricien, le problème viendrait d'un peigne en mauvais état qui n'a pas fait son travail correctement et qui a tout grillé.
Cependant, cela n'explique pas pourquoi le disjoncteur général a grillé avant de sauter.
Merci.
Il y a deux ou trois semaines, j'ai vraisemblablement eu un court-circuit dans mon tableau électrique.
Cependant, rien n'a sauté, ni même le disjoncteur général.
Le résultat : Quatre fusibles, le disjoncteur général et deux peignes de distribution ont été carbonisés.
Il était 1h du matin un samedi et je n'étais pas serein à l'idée de dormir avec tout coupé et surtout tout brûlé.
J'ai donc appelé un électricien qui a tout changé et cela m'a coûté cher.
Cependant, mon assurance refuse de couvrir les dégâts sous prétexte qu'il n'y a pas eu de début d'incendie puisqu'il n'y avait pas de flammes, que mon tableau était trop vieux (environ 20 ans) et que j'aurais dû les contacter avant d'accepter le devis de l'électricien (à 3h du matin...). Ils estiment donc que je suis entièrement responsable. Pourtant, je souhaite être couvert.
Enfin bref.
Je n'arrive pas à comprendre pourquoi aucun disjoncteur n'a sauté.
Je pensais qu'il y avait également un disjoncteur d'abonné pour cette raison, mais Enedis m'a dit que si cela a grillé chez moi, cela ne peut pas provenir de l'amont et que leur disjoncteur couvre l'amont.
Je suis surtout perdu car je n'y connais rien en électricité.
Est-ce que quelqu'un pourrait m'éclairer sur le fait que aucun disjoncteur n'a sauté chez moi et pourquoi le disjoncteur Enedis n'a pas sauté non plus ?
Selon mon électricien, le problème viendrait d'un peigne en mauvais état qui n'a pas fait son travail correctement et qui a tout grillé.
Cependant, cela n'explique pas pourquoi le disjoncteur général a grillé avant de sauter.
Merci.
31 janvier 2024 à 16:27
Réponse 1 d'un contributeur du forum électricité
Aucun disjoncteur n'a sauté lors d'un court-circuit
Bonjour
Je pense que ce que vous avez eu, ce n'est pas un court-circuit (un contact entre un fil de phase et un fil de neutre), mais ce qu'on appelle "un point chaud"
C'est en général dû à un mauvais serrage, d'où une faible surface de contact qui s'échauffe au passage d'une intensité importante.
Mais ce genre de chose n'occasionne pas de surintensités, et n'est donc pas détecté par un disjoncteur (ou alors un disjoncteur avec détecteur d'arc, mais que l'on trouve très rarement sur les installations en France).
La constatation de l'électricien va d'ailleurs dans ce sens.
Je pense que ce que vous avez eu, ce n'est pas un court-circuit (un contact entre un fil de phase et un fil de neutre), mais ce qu'on appelle "un point chaud"
C'est en général dû à un mauvais serrage, d'où une faible surface de contact qui s'échauffe au passage d'une intensité importante.
Mais ce genre de chose n'occasionne pas de surintensités, et n'est donc pas détecté par un disjoncteur (ou alors un disjoncteur avec détecteur d'arc, mais que l'on trouve très rarement sur les installations en France).
La constatation de l'électricien va d'ailleurs dans ce sens.
31 janvier 2024 à 18:05
Réponse 2 d'un contributeur du forum électricité
Aucun disjoncteur n'a sauté lors d'un court-circuit
Super merci de la réponse.
J'avais vérifié tout les serrages il y a à peine un mois mais peut être que j'ai loupé quelque chose
Je ne sais pas comment sont serrés les peignes, c'est peut être effectivement lui qui était mal serré et a fait griller mon installation.
C'est embêtant car je ne sais pas comment je vais pouvoir me faire couvrir... je pense que je vais devoir mettre ça sur le dos des aléas de la vie qui vident les poches.
Merci.
J'avais vérifié tout les serrages il y a à peine un mois mais peut être que j'ai loupé quelque chose
Je ne sais pas comment sont serrés les peignes, c'est peut être effectivement lui qui était mal serré et a fait griller mon installation.
C'est embêtant car je ne sais pas comment je vais pouvoir me faire couvrir... je pense que je vais devoir mettre ça sur le dos des aléas de la vie qui vident les poches.
Merci.
31 janvier 2024 à 18:26
Réponse 3 d'un contributeur du forum électricité
Aucun disjoncteur n'a sauté lors d'un court-circuit
Quelques points complémentaires par rapport à la réponse de l'assureur.
Une installation de 20 ans n'est pas vétuste.
La dernière version majeure de la norme date de 2002, et depuis il n'y a eu que des ajustements mineurs sans impact sur la sécurité.
Une installation de 20 ans répond donc au dernières exigences en terme de sécurité.
Vous n'est pas censé être un spécialiste de l'électricité et il n'y apas d'exigence qui demande de faire des contrôle régulier de son installation électrique. Donc vous n'avez pas moyen de savoir qu'il y a avait un mauvais serrage qui pouvait occasionner un problème sous-jacent.
Un peu de littérature sur les points chauds
Une installation de 20 ans n'est pas vétuste.
La dernière version majeure de la norme date de 2002, et depuis il n'y a eu que des ajustements mineurs sans impact sur la sécurité.
Une installation de 20 ans répond donc au dernières exigences en terme de sécurité.
Vous n'est pas censé être un spécialiste de l'électricité et il n'y apas d'exigence qui demande de faire des contrôle régulier de son installation électrique. Donc vous n'avez pas moyen de savoir qu'il y a avait un mauvais serrage qui pouvait occasionner un problème sous-jacent.
Un peu de littérature sur les points chauds
31 janvier 2024 à 18:27
Réponse 4 d'un contributeur du forum électricité
Aucun disjoncteur n'a sauté lors d'un court-circuit
Bonjour MathieuA,
Juste une interrogation en passant.
Il se peut qu'un interrupteur différentiel en tête de rangée ait eu chaud.
Il se peut aussi qu'il n'y ait pas de fusibles dans le tableau, mais des disjoncteurs modulaires.
Cordialement.
Juste une interrogation en passant.
Citation :
Cependant, cela n'explique pas pourquoi le disjoncteur général a grillé avant de sauter.
Citation :
Cependant, rien n'a sauté, ni même le disjoncteur général.
Citation :Contradictions et confusions.
Quatre fusibles, le disjoncteur général et deux peignes de distribution ont été carbonisés
Il se peut qu'un interrupteur différentiel en tête de rangée ait eu chaud.
Il se peut aussi qu'il n'y ait pas de fusibles dans le tableau, mais des disjoncteurs modulaires.
Cordialement.
31 janvier 2024 à 21:35
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Problème disjoncteur qui saute et court-circuit
- N°13504 : Bonjour à tous, Je vous remercie déjà pour ce forum qui m’a beaucoup aidé dans l’apprentissage aux problématiques électriques. Je rencontre depuis quelques mois un problème qui devient pénible avec un disjoncteur...
- 2. Interrupteur différentiel + disjoncteur court-circuit disjonction au mauvais endroit
- N°21118 : Bonjour à tous. J'ai installé un tableau divisionnaire qui alimente les équipements du jardin. Je souhaite qu'en cas de court-circuit dans les spots enterrés dans le jardin, le minimum d'équipements saute avec... J'ai...
- 3. Disjoncteur principal ne saute pas après court circuit volontaire
- N°4555 : Bonjour, j'ai remarqué chez moi que quand je fais volontairement un court circuit entre phase et neutre, il n'y a que mon petit disjoncteur 16A qui saute, mais pas le principal. Normal pour le moment. Mais ce matin, EDF est venu me...
- 4. Disjoncteur ne fonctionne plus mais ne saute pas
- N°12732 : Bonjour, j'appelle à l'aide les bonnes volontés pour le problème suivant : j'ai tenté d'installer une applique (camelote achetée dans une enseigne de bricolage renommée : La douille se débine en morceaux et j'ai fait...
- 5. Salle de bain disjoncteur qui saute
- N°18247 : Bonjour, Voilà, j'avais une boite à pharmacie qui était contre le mur. Sans faire exprès, en m'appuyant dessus, cela s'est détaché du mur faisant tout sauter. Il reste deux fils en l'air (phase + neutre). Quand je...
- 6. Comment savoir quelle prise provoque le court-circuit
- N°12125 : Bonjour, En regardant tranquillement la télé dans ma chambre hier soir, noir complet. Verdict : disjonction de l'ensemble. En isolant 1 par 1 les circuits, je trouve que le circuit en cause est un ensemble de prises...
- 7. Disjoncteur différentiel saute circuit d'éclairage chambre
- N°11415 : Bonjour, J'ai un gros souci, mon disjoncteur différentiel 30mA a sauté. J'ai donc ouvert tous les disjoncteurs un à un pour voir lequel était en défaut. J'ai trouvé que c'était celui des éclairages de la chambre dont je...
- 8. Disjoncteur qui saute ! Help
- N°15694 : Bonjour à tous, Depuis quelque temps j'ai un disjoncteur qui saute (Marque : Schneider electric référence : 20727), dessus est indiqué C20 230V si cela peut aider. Cela a pour effet de couper le courant dans ma véranda...
- 9. Section des câbles et calibre contacteur
- N°22188 : Bonjour. Pour installation de 3 radiateurs de 1000W sur le même départ, j'ai utilisé un disjoncteur 20A Legrand réf 4500 13 comme protection et un contacteur Legrand 4125 23 protégé par un disjoncteur 2A pour le circuit de...
- 10. Court-circuit sans que le fusible ne saute
- N°22067 : Bonjour, J'aimerai comprendre mon problème... Je trouvais mon luminaire suspendu dans notre salle à manger trop haut, j'ai donc voulu le descendre un peu. Une fois terminé, un court-circuit a eu lieu sans que le fusible ne...
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite