Calibre disjoncteur pour brancher 80 ordinateurs portable de 1.5 A
Actuellement
26 504
questions dans le
forum électricité
9990
Astuce FAQ électricité : Calibre disjoncteur pour brancher 80 ordinateurs portable de 1.5 A
Invité

Bonjour,
Une personne au travail m'a posé la question suivante à savoir quelle est le calibre du disjoncteur pour brancher 80 ordinateurs portable de 1.5 A. Merci pour vos réponses.
Une personne au travail m'a posé la question suivante à savoir quelle est le calibre du disjoncteur pour brancher 80 ordinateurs portable de 1.5 A. Merci pour vos réponses.
19 novembre 2010 à 14:43
Réponses 1 au problème électrique
Calibre disjoncteur pour brancher 80 ordinateurs portable de 1.5 A
1,5A x 80 = 120A, mais pas faisable, norme de sécurité oblige, vous devez être dans le domaine industriel, 8 prises par disjoncteur de protection de 16A donc 10 protections pour le total des ordinateurs, avec un disj en tête approprié. Cordialement.
20 novembre 2010 à 12:54
Réponses 2 au problème électrique
Invité

Calibre disjoncteur pour brancher 80 ordinateurs portable de 1.5 A
Invité

Bonjour. La réponse de PL est exacte. Mais cette question ressemble, me semble-t-il, plutôt à un exercice d'école. si c'est le cas, il aurait fallu donner également les réponses inhérentes à une utilisation, du moins théorique, de blocs de 2 et 3 socles. Cordialement
22 novembre 2010 à 09:44
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
- N°20296 : Bonjour, Nouveau sur ce forum, je vous envoie une demande de conseil sur mon tableau électrique que je voudrais rénover. Je l'ai mis en photo. J'ai vu sur internet l'intérêt d'avoir plusieurs interrupteurs différentiels...
- 2. Brancher un disjoncteur différentiel 30mA
- N°13924 : Bonjour à tous, Novice en électricité, j'habite depuis quelques mois dans une maison qui ne possède pas de disjoncteur différentiel 30mA. Ce fut d'ailleurs indiqué sur le rapport du diagnostic électrique. De plus, j'ai...
- 3. Brancher un cumulus et un lave linge sur un même disjoncteur 32A ?
- N°14664 : Bonjour à tous, Je sais qu'il faut une ligne dédiée pour un cumulus et une autre ligne dédiée pour le lave-linge. Malheureusement, à moins de tout casser, c'est quasiment impossible d'installer 2 lignes dédiées en...
- 4. Quel disjoncteur 10A ou 20A pour 2 ordinateurs portables et une imprimante
- N°18147 : Bonjour à tous, Je voudrais savoir quel disjoncteur pour 2 ordinateurs portables et une imprimante ? Si c’est 10A donc la mise en place est facile... Si c’est 20A, aie ça va être dur les travaux... Merci pour vos...
- 5. Disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A 4 pôles 3 protégés
- N°13365 : Bonjour. Je viens d'acheter un Groupe électrogène 6000/6500W et je souhaiterais le brancher sur mon tableau électrique de maison. Mon installation est composé d'un disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A (4 pôles / 3...
- 6. Section des câbles et calibre contacteur
- N°22188 : Bonjour. Pour installation de 3 radiateurs de 1000W sur le même départ, j'ai utilisé un disjoncteur 20A Legrand réf 4500 13 comme protection et un contacteur Legrand 4125 23 protégé par un disjoncteur 2A pour le circuit de...
- 7. Four électrique sur prise 16A
- N°12235 : Bonsoir, Tout d'abord je tiens à préciser que je suis sur ce problème depuis 2 jours et même si effectivement il a déjà été abordé sur le forum, je n'y ai pas trouvé de réponse (tout est son contraire se dit). Mon...
- 8. Conseils avis rénovation tableau électrique
- N°12984 : Bonjour, Je suis en train de refaire mon installation électrique, j'aimerais savoir si mon installation n'a pas de défauts. Merci par avance. 1 disjoncteur 63A en tête d'installation suivi d'un parafoudre, suivi de 4...
- 9. Disjoncteur 16A et fil de 2.5 mm²
- N°24653 : Bonsoir. En refaisant mon tableau électrique et en ouvrant plusieurs boîtes de dérivation, je me suis aperçu de ceci. Un disjoncteur 16 ampères alimente un fil de 1,5 mm² qui part à l'étage et se retrouve connecté dans...
- 10. Brancher prise four électrique
- N°535 : Je me fais livrer, dans quelques jours, un four pour lequel le descriptif indique : "230 w - 16 a". Une prise classique suffit-elle, ou dois-je mettre en place un autre type de branchement ?
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite