Bonjour à tous,
Alors déjà je suis désolée de m'incruster ainsi sur un forum électricité... mais j'ai besoin de quelques conseils...
Voilà, je viens d'emménager dans un appartement de famille (un très vieil immeuble/appartement) et j'ai donc en arrivant enclenché le chauffe-eau sur le compteur (il était "éteint" car inhabité depuis quelques temps).
Le lendemain, toujours pas d'eau chaude, et mon oncle m'a parlé du "Disjoncteur" qui alimente le chauffe eau. Je vais y jeter un coup d’œil -mon oncle me dit au téléphone que des fois il saute et qu'il faut le remettre pour que le chauffe eau puisse marcher-.
Donc j'ouvre le boitier (avec deux petits boulons à dévisser), et je tombe là dessus ; photo ci-jointe.
Mon oncle me dit au téléphone d'appuyer sur les boutons noirs au milieu, et sans les pousser jusqu'au bout, juste en appuyant un petit peu, je vois des étincelles "vertes" apparaître à côté des boutons...
Bon, je suis désolée j'y connais vraiment rien... qu'en pensez-vous ?
Pensez-vous que cet antique disjoncteur a sauté et qu'il faut que j'appuie sur ces boutons ?
Ou est-ce que je m'attends au pire et est-ce que je dois tout faire changer car c'est trop ancien et dangereux comme système, peut-être ?
Mon oncle passe voir mardi et bien sûr j'envisage de faire appel à un vrai électricien qui connait son métier, mais avant mardi j'aurai aimé quelques réponses...
Merci de votre aide.
Voici la photo :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Alors déjà je suis désolée de m'incruster ainsi sur un forum électricité... mais j'ai besoin de quelques conseils...
Voilà, je viens d'emménager dans un appartement de famille (un très vieil immeuble/appartement) et j'ai donc en arrivant enclenché le chauffe-eau sur le compteur (il était "éteint" car inhabité depuis quelques temps).
Le lendemain, toujours pas d'eau chaude, et mon oncle m'a parlé du "Disjoncteur" qui alimente le chauffe eau. Je vais y jeter un coup d’œil -mon oncle me dit au téléphone que des fois il saute et qu'il faut le remettre pour que le chauffe eau puisse marcher-.
Donc j'ouvre le boitier (avec deux petits boulons à dévisser), et je tombe là dessus ; photo ci-jointe.
Mon oncle me dit au téléphone d'appuyer sur les boutons noirs au milieu, et sans les pousser jusqu'au bout, juste en appuyant un petit peu, je vois des étincelles "vertes" apparaître à côté des boutons...
Bon, je suis désolée j'y connais vraiment rien... qu'en pensez-vous ?
Pensez-vous que cet antique disjoncteur a sauté et qu'il faut que j'appuie sur ces boutons ?
Ou est-ce que je m'attends au pire et est-ce que je dois tout faire changer car c'est trop ancien et dangereux comme système, peut-être ?
Mon oncle passe voir mardi et bien sûr j'envisage de faire appel à un vrai électricien qui connait son métier, mais avant mardi j'aurai aimé quelques réponses...
Merci de votre aide.
Voici la photo :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

04 septembre 2015 à 22:30
Réponse 1 d'un contributeur du forum électricité
Help novice et disjoncteur de chauffe-eau
Image du jour BricoVidéo
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Photo Patrice Faro
En image "Provocation" (photo argentique Kodak TRI-X 400, Nikon FM). Dans le Métro un abruti, et je reste poli, fait de la provocation envers un passager qui ne lui a rien fait, comme disait Michel Audiard : Les cons, ça ose tout, c'est même à ça qu'on les reconnaît.
L'image d'illustration proposée par BricoVidéo n'est pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Photo Patrice Faro
En image "Provocation" (photo argentique Kodak TRI-X 400, Nikon FM). Dans le Métro un abruti, et je reste poli, fait de la provocation envers un passager qui ne lui a rien fait, comme disait Michel Audiard : Les cons, ça ose tout, c'est même à ça qu'on les reconnaît.
L'image d'illustration proposée par BricoVidéo n'est pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum.
04 septembre 2015 à 23:29
Réponse 2 d'un contributeur du forum électricité
Help novice et disjoncteur de chauffe-eau
Bonjour,
Ce que l'on voit est le contacteur de puissance, il est à enclenchement automatique, il ne devrait pas avoir besoin d'être poussé... il comporte quelques traces d'échauffement.
En clair, appliquer la 2ème partie de votre dernière phrase : faites faire un contrôle et une rénovation de ce système par un électricien pour éviter l'accident ou le sinistre ; surtout que ça n'a pas fonctionné depuis longtemps apparemment.
Cordialement.
Ce que l'on voit est le contacteur de puissance, il est à enclenchement automatique, il ne devrait pas avoir besoin d'être poussé... il comporte quelques traces d'échauffement.
En clair, appliquer la 2ème partie de votre dernière phrase : faites faire un contrôle et une rénovation de ce système par un électricien pour éviter l'accident ou le sinistre ; surtout que ça n'a pas fonctionné depuis longtemps apparemment.
Cordialement.
05 septembre 2015 à 07:22
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Interrupteur horaire IH'clic pour commander un chauffe-eau
- N°16423 : Bonjour, J'ai acheté un interrupteur horaire IH'clic Schneider Electric référence 16654 sur les heures creuses d'ERDF. Apparemment j'ai vu qu'il devait être protégé par un disjoncteur 2A. Dans ce cas ma question est de...
- 2. Chauffe-eau fait disjoncter disjoncteur principal passage marche forcée à auto
- N°14779 : Bonjour à tous, Voici le contexte : - Chauffe eau neuf de marque Atlantic 200L résistance stéatite. - Contacteur jour/nuit neuf. - Pas de radiateur en route, aucun autre appareil en route, l'appartement est vide, il n'y a...
- 3. Branchement chauffe-eau triphasé + chaudière
- N°25267 : Bonjour. Je commence la rénovation de mon tableau électrique... 1 - Au tableau actuellement, le chauffe-eau (ballon de 200L) est branché en triphasé (trois phases, sans neutre) sans interrupteur différentiel. Il y a un...
- 4. Branchement chauffe-eau thermodynamique HP-HC
- N°23567 : Bonjour à tous. Je me permets de vous poser une petite question suite à notre installation avec mon épouse dans une maison que nous avons achetée récemment. Je dois préciser que je suis extrêmement novice dans le...
- 5. Disjoncteur qui saute ! Help
- N°15694 : Bonjour à tous, Depuis quelque temps j'ai un disjoncteur qui saute (Marque : Schneider electric référence : 20727), dessus est indiqué C20 230V si cela peut aider. Cela a pour effet de couper le courant dans ma véranda...
- 6. Installer contrôle chauffe-eau Heure Pleine/ Heure Creuse ?
- N°25284 : Bonjour à tous. Je viens de passer en Forfait Tempo (en passant, je recommande à tous de regarder, c'est en général rentable) et après analyse détaillée de ma consommation, je me rends compte qu'une bonne partie des...
- 7. Disjoncteur 2A contacteur HC et Calybox 230
- N°17533 : Bonjour. Dans la gestion du contacteur HC avec 1 Calybox 230, le schéma de montage indique qu’il faut utiliser le même disjoncteur 2A pour le contacteur et le boitier modulaire Calybox. Dans cette configuration, les bornes...
- 8. Protection disjoncteur contacteur chauffe-eau
- N°21392 : Bonjour. En vérifiant les éléments de protection de mon tableau électrique pour mon chauffe-eau, j'ai constaté que : - Le disjoncteur protégeant la bobine du contacteur jour/nuit est de 2A. - Le disjoncteur protégeant...
- 9. Branchement chauffe-eau
- N°22757 : Bonjour. Dans une vieille installation j'ai un cumulus protégé par des fusibles. Avec une alimentation hp/hc. J'ai donc a la sortie du disjoncteur de branchement EDF 4 câbles . - 2 sont alimentés en permanence et les 2...
- 10. Raccordement chauffe-eau avec contacteur plus horloge
- N°19242 : Bonjour tout le monde. Je n'ai pas trouvé de réponse assez précise à mes questions. Je dois raccorder mon chauffe-eau électrique 2400W avec donc : - un contacteur J/N - 1 disjoncteur C2 pour la protection du...
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite