Il y a du courant résiduel en changeant douille, je m'en suis aperçu en testant les fils avec testeur.
Merci de me répondre.
Merci de me répondre.
12 octobre 2009 à 16:15
Conseils Dépannage Electricite 1
Courant résiduel dans fil ampoule après changement va et vient
Le courant résiduel n'existe pas. Vous constatez une tension induite quand le circuit est ouvert ce qui est normal. Le testeur à lampe néon devrait être banni des boîtes à outils des bricoleurs au profit de la lampe témoin.
13 octobre 2009 à 09:14
Conseils Dépannage Electricite 2
Invité

Courant résiduel dans fil ampoule après changement va et vient
Invité

Des modérateurs ont déjà évoqué ce phénomène lors de contrôle avec un multimètre numérique.
Faites une recherche, il y a plusieurs messages.
Faites une recherche, il y a plusieurs messages.
13 octobre 2009 à 19:06
Conseils Dépannage Electricite 3
Invité

Courant résiduel dans fil ampoule après changement va et vient
Invité

Bonjour 13/10/09. D'accord avec la réponse 1. Le petit tournevis testeur est dangereux, (j'ai déjà donné pour le savoir) et non fiable. Un petit contrôleur dans les 15 aura une mesure plus juste et sécurisante. DB.
13 octobre 2009 à 22:31
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Ampoule fluocompacte clignote inter va et vient ouvert
- N°2672 : Bonjour. J'ai remplacé l'ampoule de ma cuisine par une ampoule halogène, il y avait un néon auparavant. Dans la nuit (pas visible le jour), j'ai remarqué que celle-ci clignote régulièrement, mais c'est à peine perceptible...
- 2. Changement sonnette ancien appartement mais 3 fils
- N°15605 : Bonjour à tous ! :loveliness: Je viens d'emménager dans un appartement d'une résidence des années 70 (construction 1974 de mémoire), et je souhaite y changer la sonnette pour quelque chose d'un peu plus "moderne" que le...
- 3. Création inter lumineux en repiquage sur va et vient existant
- N°17859 : Bonjour, Je souhaite poser un inter lumineux avec témoin (lampe grenier allumée = témoin interrupteur allumé) pour commander une ampoule (non installée) dans un grenier. J'ai à ma disposition un inter va et vient dans...
- 4. Va et vient avec témoin lumineux faiblement éclairé en position coupé
- N°12511 : Bonjour à tous, J'ai un petit souci avec mon branchement en va et vient. Voici les détails : 2 va et vient allument une ampoule dans la cage d'escalier. Le Va et vient du haut : le n°1 (dans la cuisine) est équipé d'un...
- 5. Transformer un va et vient en simple interrupteur
- N°7430 : Bonjour, Voilà j'ai une super question :) Dans la chambre de mon p'tit garçon, il y a un va et vient qui allume une lampe. Un des interrupteurs est très facile d'accès pour mon petio (2 ans) et celui-ci adore jouer avec :)...
- 6. Courant faible quand interrupteur du va-et-vient coupé
- N°5145 : Bonjour Au niveau des va-et-vient de la maison que je loue, il y a comme un problème : j'ai voulu mettre des ampoules basse consommation et je me suis aperçue que celles-ci s'allument (très faiblement il est vrai) alors que...
- 7. Ampoule à led reste très légèrement allumée
- N°4076 : Bonjour. J'ai le même problème qu'en question n°2665 : Lampe LED Phillips allumée hors tension J'ai remplacé une ampoule à incandescence par une ampoule à led et celle-ci reste très légèrement allumée (visible dans le...
- 8. Branchement télérupteur Legrand 49107
- N°15174 : Bonjour à tous. Nouveau et sur le forum que j'ai parcouru par rapport à mon problème. Pour info je suis malheureusement une bille en électricité (et en orthographe). Voilà, hier impossible d'éteindre mon ampoule...
- 9. Comment corriger problème de va et vient sans fil Legrand celiane
- N°12324 : Bonjour. J'ai monté il y a 2 ans un inter va et vient sans fil du type celiane. Pendant 2 ans, l'ensemble a fonctionné sans problème, mais depuis environ 1 mois, sans modification de l'installation, sauf changement...
- 10. Va et Vient rénovation fil bleu sur le bouton bleu
- N°21157 : Bonjour à tous. En rénovation électrique des interrupteurs je possède probablement un va et vient dans les escaliers qui commande deux lampes dans cet escalier. En bas, l'interrupteur simple possède 3 fils (un bleu, un...
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite