Invité

Bonjour
Quelle protection faut-il pour deux prises commandées par un interrupteur en 2,5 mm ?
Merci.
Quelle protection faut-il pour deux prises commandées par un interrupteur en 2,5 mm ?
Merci.
20 octobre 2009 à 11:48
Conseils 1 Réparation Electricite
Protection pour deux prises
Un disjoncteur 16A conviendra.
CMT
CMT
20 octobre 2009 à 23:16
Conseils 2 Réparation Electricite
Invité

Protection pour deux prises
Invité

Du 10A est suffisant ! Tof
20 octobre 2009 à 18:40
Conseils 3 Réparation Electricite
Protection pour deux prises
15A en monophasé et c'est OK. 20/10/09
20 octobre 2009 à 19:17
Conseils 4 Réparation Electricite
Invité

Protection pour deux prises
Invité

3 réponses différentes. La norme ne dit-elle pas 16A pour les prises commandées ?
21 octobre 2009 à 15:17
Conseils 5 Réparation Electricite
Invité

Protection pour deux prises
Invité

Bonjour
Remarque : il n'existe pas de disjoncteur divisionnaire de 15 A mais de 10 ou de 16 A. Cordialement.
Remarque : il n'existe pas de disjoncteur divisionnaire de 15 A mais de 10 ou de 16 A. Cordialement.
21 octobre 2009 à 14:09
Conseils 6 Réparation Electricite
Invité

Protection pour deux prises
Invité

On peut mettre jusqu'à 5 prises sur un circuit protégé en 10A.
21 octobre 2009 à 19:41
Conseils 7 Réparation Electricite
Protection pour deux prises
Les prises commandées sont en principe destinées à de l'éclairage et se mettent sous un circuit d'éclairage.
Protection par un disjoncteur 16A max (donc 10A ou 16A).
D'un autre côté rien n'interdit dans la norme de sectionner un circuit, donc pourquoi pas un circuit prise classique (à condition que l'interrupteur accepte l'ampérage nécessaire), donc pourquoi pas un disj 20A.
Mais cette dernière solution est plus tendancieuse vis à vis de la norme.
CMT
Protection par un disjoncteur 16A max (donc 10A ou 16A).
D'un autre côté rien n'interdit dans la norme de sectionner un circuit, donc pourquoi pas un circuit prise classique (à condition que l'interrupteur accepte l'ampérage nécessaire), donc pourquoi pas un disj 20A.
Mais cette dernière solution est plus tendancieuse vis à vis de la norme.
CMT
21 octobre 2009 à 21:38
Conseils 8 Réparation Electricite
Invité

Protection pour deux prises
Invité

Bonjour
Les prises commandées sont considérées par la réglementation comme des points d'éclairages fixes.
Elles doivent donc donc être câblées en 1,5 et alimentées par les circuits d'éclairages de l'installation.
La protection est assurée par un disjoncteur divisionnaire de 16 A maximum ou un coupe-circuit à fusible de 10 A maximum ? Avec, bien entendu, une protection différentielle.
Les prises commandées sont considérées par la réglementation comme des points d'éclairages fixes.
Elles doivent donc donc être câblées en 1,5 et alimentées par les circuits d'éclairages de l'installation.
La protection est assurée par un disjoncteur divisionnaire de 16 A maximum ou un coupe-circuit à fusible de 10 A maximum ? Avec, bien entendu, une protection différentielle.
22 octobre 2009 à 10:15
Conseils 9 Réparation Electricite
Invité

Protection pour deux prises
Invité

I=P/U et voilà !
23 octobre 2009 à 18:19
Conseils 10 Réparation Electricite
Protection pour deux prises
Bonjour, à mon avis la réponse (9) n'est pas cohérente avec l'énoncé de la question, idem pour la réponse (6).
Aucun problème pour les autres réponses : la norme est 1,5² (donc le 2,5² est bon), et la protection est 16A avec disjoncteur (10A si fusible).
Cordialement.
Aucun problème pour les autres réponses : la norme est 1,5² (donc le 2,5² est bon), et la protection est 16A avec disjoncteur (10A si fusible).
Cordialement.
25 octobre 2009 à 07:32
Conseils 11 Réparation Electricite
Invité

Protection pour deux prises
Invité

La norme ne dit pas du 16A pour les prises commandées, mais du 10A car elle sont considérées comme des points lumineux vu que l'on n'a le droit de mettre que des lampes dessus d'après la norme !
Et le fait de mettre une section plus grosse évitera juste aux fils de chauffer.
Et le fait de mettre une section plus grosse évitera juste aux fils de chauffer.
02 novembre 2009 à 20:31
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Protection de prises 32A P17
- N°23734 : Bonjour. Puis-je mettre deux prises P17 32A protégées par un seul différentiel 40A ? Ou bien chaque P17 doit elle avoir son propre différentiel ? Merci. :)
- 2. Installation 3 prises de courant
- N°349 : Bonjour, je dois installer dans une pièce trois prises de courant. Dois-je rapatrier chaque prise individuellement au tableau ? Merci.
- 3. Disjoncteur 16A ou 20A pour circuit 5 prises
- N°7390 : A vrai dire, ce n'est pas vraiment une question... Je compte rénover l'installation électrique d'une maison ancienne moi-même, et après avoir étudié la norme NF C15-100 (même si le passage du consuel dans mon cas n'est pas...
- 4. Normes prise de courant avec USB intégrée
- N°21778 : Bonjour. Je voudrais installer une prise de courant avec 2 USB intégrées et respecter la norme. Exemple : Prise de courant avec 2 USB J'ai un disjoncteur 20A avec une section de câble de 2,5mm² et ce disjoncteur raccorde...
- 5. Réfection électrique : demande de conseils pour la conception du tableau
- N°15422 : Bonjour, Je voudrais refaire l'électricité de ma maison, avec l'objectif d'être conforme à la norme 15-100. Il s'agit d'une maison de deux niveaux de 150m^2 + garage : - en haut : une cuisine, une sdb, un salon, 4...
- 6. Prise électrique branchement en parallèle
- N°47 : Je souhaite brancher 6 prises en parallèle sur le même disjoncteur. Question toute bête : les prises doivent-elles être reliées les unes à la suite des autres (ce qui fait donc par exemple deux fils de phase dans chaque prise,...
- 7. Protection prises et interrupteurs
- N°20090 : Bonjour. J'ai un chien (Berger australien) de 1 an qui me détruit mes prises et interrupteurs. Je sais qu'il existe des prises anti vandalisme mais auriez-vous une solution pour les protéger le temps qu'elle se calme ? Merci
- 8. Branchement cuisinière les prises ne fonctionnent plus ?
- N°25967 : Bonjour. J'ai branché hier ma cuisinière Proline, modèle CVMP660W-1, à la prise/sortie de câble de la cuisine de mon nouvel appartement. Les câbles étaient bien placés. Cependant, lorsque j'ai essayé d'allumer la...
- 9. Verification de la protection des circuits
- N°3086 : Bonjour à tous. J'installe actuellement des circuits électriques sur une propriété que je rénove. J'ai 2 circuits lumière extérieure et 2 circuits prise extérieure (avec chacun un coupe circuit, 10A pour les lumières et...
- 10. Prises de courant et lumières branchées sur la même protection
- N°12427 : Bonjour, Mes prises de courant et mes lumières de salle à manger sont branchées sur la même protection. Est-ce une installation électrique aux normes ? Merci pour votre réponse.
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite