FORUM ÉLECTRICITÉ

S'inscrire Aide

Conformité branchement délesteur de puissance

Rechercher dans le forum électricité :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 26 503 questions dans le forum électricité


17645

Question Sécurité Forum Électricité : Conformité branchement délesteur de puissance

Elisabethpauline
Membre inscrit
Elisabethpauline
5 messages
Bonjour à tous,

Mon tableau électrique est équipé d'un délesteur de puissance (ABB).
Je remarque que tous les circuits de l'appartement passent par l'intermédiaire de deux disjoncteurs 30 mA sauf les deux radiateurs, des chambres qui peuvent être délestées par l'appareil et qui sont protégés chacun que par un coupe circuit muni d'un fusible de 10 A.

Est-ce conforme au niveau de la sécurité (je ne demande pas à être au niveau des nouvelles normes actuelles de confort, mais simplement d'être en sécurité), en tenant compte que c'est une installation ancienne et sachant que les radiateurs sont neufs :
- classe d'isolation : II
- degré de protection : IP24
Par ailleurs, l'installation fonctionne bien.
Je vous remercie pour votre réponse.
Cordialement.
03 décembre 2017 à 14:31
Réponse 1 du forum électricité Bricovidéo

Conformité branchement délesteur de puissance

CMT
Membre inscrit
CMT
10 932 messages
Bonsoir.

Pour votre sécurité et celle de vos proches je vous conseille vivement de mettre un interrupteur différentiel 30mA en tête de tous les circuits.

Son absence n'empêche pas l'installation de fonctionner, mais si un jour vous avez un défaut d'isolement sur un des radiateur, le toucher peut conduire à une situation mortelle en l'absence de 30mA.

Je vous donne 2 exemples de câblage avec un délesteur ABB, voir si vous pouvez vous en inspirer par rapport à votre cas de figure.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
doublon 84996 delesteur gdoublon 596203 delesteur h

03 décembre 2017 à 15:11
Réponse 2 du forum électricité Bricovidéo

Conformité branchement délesteur de puissance

Elisabethpauline
Membre inscrit
Elisabethpauline
5 messages
Bonsoir CMT et merci pour la réponse.

Dans le cas de la réalisation d'un diagnostic technique pour vendre, le branchement dont je vous ai parlé ci-dessus est-il conforme ?
Je comprends bien que l'on peut toujours améliorer la prévention mais je veux rester dans ce qui est obligatoire.
Cordialement.
03 décembre 2017 à 21:19
Réponse 3 du forum électricité Bricovidéo

Conformité branchement délesteur de puissance

CMT
Membre inscrit
CMT
10 932 messages
Bonjour.

La norme n'étant pas rétroactive et que votre installation est sûrement conforme à l'époque où elle a été réalisée, rien n'est obligatoire.

Mais comme je vous l'ai dit pour avoir une installation sécurisée a minima, il faut que tous les circuits soient protégés par un différentiel 30mA.

Si ce n'était pas le cas, ce point serait signalé sur le diagnostic réalisé dans le cadre de la location ou la revente d'un logement de plus de 15 ans.
03 décembre 2017 à 22:18
Réponse 4 du forum électricité Bricovidéo

Conformité branchement délesteur de puissance

CMT
Membre inscrit
CMT
10 932 messages
Et juste pour préciser, le diagnostic n'est qu'informatif pour l'acheteur, vous n'avez pas d'obligation de rectifier.
04 décembre 2017 à 08:20
Réponse 5 du forum électricité Bricovidéo

Conformité branchement délesteur de puissance

Elisabethpauline
Membre inscrit
Elisabethpauline
5 messages
Bonjour,

Je vous remercie pour vos conseils.
J'ai encore besoin d'une précision : pour mes deux radiateurs, sans fil pilote, puis-je mettre un disjoncteur différentiel 30mA de type AC.

A bientôt et bonne journée.
Cordialement.
04 décembre 2017 à 09:17
Réponse 6 du forum électricité Bricovidéo

Conformité branchement délesteur de puissance

CMT
Membre inscrit
CMT
10 932 messages
Bonsoir.
Aucun problème.
04 décembre 2017 à 17:56
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Électricité

  • 1. Disjoncteur de branchement type 2
    N°16917 : Bonjour. En me penchant sur les branchements de maisons individuelles, plusieurs questions me sont venues et auxquelles je n'ai pas trouvé de réponses. En type 2 EDF installe le disjoncteur de branchement en limite de...
  • 2. Compteur Linky et dépassement de la puissance sur une phase
    N°17954 : Bonjour à tous, Je suis en triphasé et on m'a installé un compteur Linky il y a un mois environ. L'autre soir, après la mise en route du chauffe-eau, le disjoncteur principal a sauté. Comme je venais de refaire mon...
  • 3. Comment brancher un délesteur Merlin Gérin 15906
    N°11459 : Bonjour. Je viens d'acheter un délesteur Merlin Gérin réf 15906 4 voies. Pourriez-vous m'aider, comment doit-on le brancher, je veux délester un circuit de climatisation réversible, un circuit chauffe-eau, peut-être aussi...
  • 4. Disjoncteur 2A contacteur HC et Calybox 230
    N°17533 : Bonjour. Dans la gestion du contacteur HC avec 1 Calybox 230, le schéma de montage indique qu’il faut utiliser le même disjoncteur 2A pour le contacteur et le boitier modulaire Calybox. Dans cette configuration, les bornes...
  • 5. Branchement type 2 pas aux normes
    N°22773 : Bonjour à tous. Ma maison est située à plus de 30 m du domaine public. Le coffret en limite de propriété contient le compteur Linky mais pas de disjoncteur de branchement. Celui-ci se trouve à l'intérieur de la maison....
  • 6. Demande à Edf changement de puissance de compteur
    N°2712 : Bonjour. J'ai agrandi ma maison, tout est électrique (chauffage,... ). J'ai demandé à edf d'augmenter la puissance de mon compteur (actuellement 12kVA/60A ), edf m'a répondu que cela n'était pas possible à cause du...
  • 7. Peut-on brancher une machine à l'aide de connecteur Harting
    N°14271 : Bonjour à tous, Je cherche à savoir s'il est légal en France de connecter une machine dont le courant nominal est supérieur à 32A, avec un connecteur de type Harting sans discontacteur ni fil pilote. En est-il de même...
  • 8. Branchement non ERDF en amont d'un disjoncteur de branchement
    N°12518 : Bonjour, J'ai une armoire électrique en tête de laquelle il y a un sectionneur, suivi de plusieurs inter-dif, suivis de plusieurs disjoncteurs. C'est une armoire qui se branche à une arrivée de courant fournie par la...
  • 9. Branchement plaque à induction puissance demandée 7200W
    N°14827 : Bonjour, J'ai le problème suivant : Je dois installer une plaque qui est livrée avec un connecteur pour alimentation de type 220V 2L + 2N 16A, avec couleurs selon la norme actuelle N1 et N2 bleu, L1 noir, L2 brun, T...
  • 10. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
    N°18495 : Bonjour bonsoir, Ayant acheté une maison qui est déjà en triphasé je me demande quelle solution est la meilleure, sachant qu'EDF est déjà passé changer mon ancien à molette par un compteur et disjoncteur toujours en...
>>> Résultats suivants pour : Conformité branchement délesteur de puissance >>>

Fiches techniques et Vidéos électricité :



information Informations sur le forum Électricité information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite