J'ai emménagé dans une nouvelle maison il y a peu et je souhaiterai un peu d'aide pour mieux comprendre mon installation électrique (j'ai deux questions).

1. Est-ce que quelqu'un aurait une idée de à quoi correspond le différentiel noté en rouge "Régule" sur mon tableau (voir photos ci après).

2. Sur mon mur de clôture il y a des câbles qui sortent (voir photo) et qui j'imagine était prévu pour installer une sonnette. Cependant je souhaite savoir si il y a un risque que quelqu'un s'électrocute en touchant ces câbles ? cela est il problématique lorsqu'il pleut ? Je ne sais pas à quel différentiel correspondent ces câbles sur mon tableau afin de couper le courant.. je n'ai pas prévu d'installer une sonnette pour le moment.

Merci d'avance pour vos conseils et avis.
Bonne journée à tous.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
comprendre mon tableau électriquecomprendre mon tableau électriquecomprendre mon tableau électriquecomprendre mon tableau électrique

10 décembre 2024 à 10:51
Questions / Réponses Électricité 1

Mieux comprendre mon tableau électrique

GL
Membre inscrit
GL
29 967 messages
Bonjour HannaH77,
Citation :
à quoi correspond le différentiel noté en rouge "Régule"
Tout d'abord, il s'agit d'une protection surintensité appelée disjoncteur modulaire. Le vocabulaire est important.

Les protections différentielles appelées interrupteur différentiel 30 mA sont en tête des rangées du tableau de répartition.
Et ensuite, on ne sait ce que cette ligne alimente et l'on ne fait aucune supposition.
On vous suggère d'appuyer sur les boutons test des ID.
Les câbles blancs sont faits pour relier des équipement de communication.
Voyez où les torons arrivent dans l'habitat.
On peut supposer qu'ils sont en attente et non raccordés ; vous pouvez vous en assurer.
De toute façon ils fonctionnent en très basse tension.
Cordialement.
10 décembre 2024 à 11:45
Questions / Réponses Électricité 2

Mieux comprendre mon tableau électrique

CMT
Membre inscrit
CMT
10 971 messages
Bonjour.

Le disjoncteur appelé "régul" est sans doute le circuit de commande du contacteur J/N placé à proximité.
Mais une photo du tableau capot ouvert aiderait à confirmer.

Côté sonnette avec de tels fil cela ne peut être que du 12V (ou proche), donc avec un transfo quelque part (on ne le voit pas au tableau.
10 décembre 2024 à 12:01
Questions / Réponses Électricité 3

Mieux comprendre mon tableau électrique

CMT
Membre inscrit
CMT
10 971 messages
En regardant mieux le tableau, je pense plutôt que le disjoncteur protège le gestionnaire d'énergie Calybox en haut à droite (à vérifier)
10 décembre 2024 à 12:02
Questions / Réponses Électricité 4

Mieux comprendre mon tableau électrique

GL
Membre inscrit
GL
29 967 messages
Bonjour CMT.

Effectivement, C2 doit protéger le circuit de commande du chauffe-eau (manque d'attention), ce qui impliquerait l'existence d'un contrat double tarif HC/HP qu'HannaH77 devrait vérifier.
En regardant avec attention, cette fois ci, en haut à droite, je ne vois pas de Calybox. Plus sûr de rien.
A suivre.
Cordialement.
10 décembre 2024 à 12:31
Questions / Réponses Électricité 5

Mieux comprendre mon tableau électrique

CMT
Membre inscrit
CMT
10 971 messages
C'est parce que j'ai vu la photo sur un autre forum et je n'avais pas fait attention qu'elle n'était pas présente ici smile
10 décembre 2024 à 12:57
Questions / Réponses Électricité 6

Mieux comprendre mon tableau électrique

GL
Membre inscrit
GL
29 967 messages
Bien reçu.
On comprend alors qu'HannaH77 a posté ailleurs, et que sa description est ici incomplète.
Son retour est attendu.
10 décembre 2024 à 14:25
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Électricité

  • 1. Câblage tableau secondaire partant d'un tableau fusible
    N°23798 : Bonjour. J'ai acheté une maison dont l'électricité doit être refaite en partie. Le tableau principal avait un interrupteur différentiel de type A 40 A 30 MA, je l'ai passé sur le tableau secondaire et j'ai mis sur le...
  • 2. Répartition tableau triphasé 15KVA
    N°23483 : Bonjour. Actuellement en cours de rénovation complète d'une ancienne maison des années 80, je dois refaire le tableau électrique qui est actuellement en triphasé. Je souhaite conserver l'alimentation en tri et j'ai souscrit...
  • 3. Branchement recommandé tableau divisionnaire
    N°21511 : Bonjour. C'est mon premier message sur ce forum, donc déjà merci pour toutes les ressources déjà présentes ! Le sujet est un peu incomplet car j'ai plusieurs questions assez différentes :) Notez que tout ceci est...
  • 4. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
    N°20296 : Bonjour, Nouveau sur ce forum, je vous envoie une demande de conseil sur mon tableau électrique que je voudrais rénover. Je l'ai mis en photo. J'ai vu sur internet l'intérêt d'avoir plusieurs interrupteurs différentiels...
  • 5. Ajout ligne véhicule électrique sur tableau
    N°19819 : Bonjour à tous Formidable ce forum ! Je cherche à tirer depuis mon tableau électrique une ligne pour un véhicule hybride rechargeable avec batterie de 10kWh Le câble chargeur fourni avec la voiture pompe à 16A max, sur...
  • 6. Refaire et comprendre mon tableau électrique
    N°14521 : Bonjour. J'ai acheté une maison en novembre et après les premiers travaux de rénovation de pièce de vie j'ai envie de m'attaquer au tableau électrique histoire d'y voir un peu plus clair. Pour vous donner une idée de...
  • 7. Sections câbles conducteurs et protection
    N°19804 : Bonjour, J'ai une série de Protection tableau divisionnaire obligatoire ou non au sujet de la préparation de mon installation en rénovation complète d'un chauffage électrique en remplacement d'un chauffage central au...
  • 8. Avis schéma futur tableau électrique
    N°13356 : Bonjour, J'ai fait un schéma de mon futur tableau alimenté par un DB 30A. J'aurais besoin d'avis pour savoir si il fonctionnera correctement et en toute sécurité. J'ai essayé de répartir la consommation sur chaque phase...
  • 9. Câbler un tableau divisionnaire
    N°17584 : Bonjour. Je dois poser un tableau divisionnaire dans le pallier du haut de mon habitation. N'ayant plus de place en bas , sur mon tableau principal et devant installer 5 circuits pour 4 radiateurs dans les chambres et un...
  • 10. Branchement chauffe-eau
    N°22757 : Bonjour. Dans une vieille installation j'ai un cumulus protégé par des fusibles. Avec une alimentation hp/hc. J'ai donc a la sortie du disjoncteur de branchement EDF 4 câbles . - 2 sont alimentés en permanence et les 2...
  • 11. Tableau divisionnaire branché directement à un différentiel déjà utilisé
    N°24217 : Bonjour à toutes et tous. Ceci est mon premier message, je suis déjà lecteur des différentes discussions, mais en tant que nouveau propriétaire, j'ai pas mal de questions à mon tour :) Nous avons donc acheté notre...
>>> Résultats suivants pour : Mieux comprendre mon tableau électrique >>>

Fiches techniques et Vidéos électricité :



information Informations sur le forum Électricité information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite