Bonsoir,
Je rénove une maison avec grange pour y faire un lieu d'habitation + 2 gites.
J'ai un abonnement EDF triphasé 24 kVA avec disjoncteur de branchement calibrer à 40A et compteur en bord de route (installation type 2).
Je voudrais répartir mes 3 phases de la façon suivante : 1 phase et neutre pour l'habitation, 1 pour 1 gite et la dernière pour le second gite.
La question est la suivante : quel calibrage pour le second disjoncteur de branchement (en mono évidemment) situé dans mon habitation ; sachant que les disjoncteurs de branchement mono varient de 15A 30A ou 45A.
Merci d'avance.
Je rénove une maison avec grange pour y faire un lieu d'habitation + 2 gites.
J'ai un abonnement EDF triphasé 24 kVA avec disjoncteur de branchement calibrer à 40A et compteur en bord de route (installation type 2).
Je voudrais répartir mes 3 phases de la façon suivante : 1 phase et neutre pour l'habitation, 1 pour 1 gite et la dernière pour le second gite.
La question est la suivante : quel calibrage pour le second disjoncteur de branchement (en mono évidemment) situé dans mon habitation ; sachant que les disjoncteurs de branchement mono varient de 15A 30A ou 45A.
Merci d'avance.
10 février 2020 à 20:23
Questions réponses électricité 1
Calibrage second DB pour installation type 2
Bonsoir,
Votre projet peut tenir la route, cependant, il faut vérifier le besoin en puissance de chaque logement : quel type de chauffage, nombre d'équipements électriques...
Travailler en mono facilite la tache pour chaque logement, vous pourriez, au lieu de placer un disjoncteur de branchement dans chaque logement, placer un disjoncteur bipolaire 32A en tête de tableau, ce qui vous autorise environ 7kW pour un logement et évite de surcharger la phase concernée et donc un déclenchement du DB principal.
Sinon, il faut envisager une distribution triphasée dans chaque logement, ce qui laisse plus de souplesse quant à l'équilibrage.
A vous de voir !
Cordialement, Rémi.
Votre projet peut tenir la route, cependant, il faut vérifier le besoin en puissance de chaque logement : quel type de chauffage, nombre d'équipements électriques...
Travailler en mono facilite la tache pour chaque logement, vous pourriez, au lieu de placer un disjoncteur de branchement dans chaque logement, placer un disjoncteur bipolaire 32A en tête de tableau, ce qui vous autorise environ 7kW pour un logement et évite de surcharger la phase concernée et donc un déclenchement du DB principal.
Sinon, il faut envisager une distribution triphasée dans chaque logement, ce qui laisse plus de souplesse quant à l'équilibrage.
A vous de voir !
Cordialement, Rémi.
10 février 2020 à 22:20
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Branchement type 2 pas aux normes
- N°22773 : Bonjour à tous. Ma maison est située à plus de 30 m du domaine public. Le coffret en limite de propriété contient le compteur Linky mais pas de disjoncteur de branchement. Celui-ci se trouve à l'intérieur de la maison....
- 2. Réfection Installation Type 2 DB EDF + DB maison
- N°21902 : Bonjour, Nouvellement inscrit sur ce site j'aurais souhaité conseil de la communauté en vue de la réfection de mon tableau électrique et en premier lieu sur un point particulier, je développe. Maison de 170M² -...
- 3. Calibrage interrupteurs différentiels monophasés sur installation triphasée
- N°23420 : Bonsoir, Je viens à vous dans le cadre de la rénovation d'une installation électrique ancienne. J'ai un abonnement triphasé 9KVA soit 15 ampères par phase. J'ai conservé le triphasé pour l'utilisation d'un combiné bois...
- 4. Interrupteur différentiel monophasé sur installation triphasée
- N°14214 : Bonjour à toute la communauté. J'ai récemment acheté un interrupteur différentiel 63A Type A pour mettre à la base de mon installation éclectique pour protéger davantage ma maison (L'installation date des années...
- 5. Sections câbles conducteurs et protection
- N°19804 : Bonjour, J'ai une série de Protection tableau divisionnaire obligatoire ou non au sujet de la préparation de mon installation en rénovation complète d'un chauffage électrique en remplacement d'un chauffage central au...
- 6. Installation d'un second tableau électrique
- N°13902 : Bonjour, Je suis actuellement en train de transformer un garage en studio musical. Ce garage est attenant à la maison, mais il se situe à l'opposé du tableau électrique principal. Il y avait une ligne unique arrivant au...
- 7. Section des câbles et calibre contacteur
- N°22188 : Bonjour. Pour installation de 3 radiateurs de 1000W sur le même départ, j'ai utilisé un disjoncteur 20A Legrand réf 4500 13 comme protection et un contacteur Legrand 4125 23 protégé par un disjoncteur 2A pour le circuit de...
- 8. Branchement de plusieurs tableaux schéma et type d'interrupteur
- N°8384 : Bonjour J'ai une vieille maison avec déjà 2 tableaux existants mais branchés sur le même interrupteur différentiel ! Je veux mettre un interrupteur différentiel sur chaque tableau et rajouter un tableau pour mettre sur une...
- 9. Installation d'un tableau secondaire à l'étage
- N°24932 : Bonjour. Je dois installer un second tableau à l'étage (moins de 15 mètres entre les 2 tableaux). Ma question est : est-ce que mon schéma est bon ? Pour info mon DB est en 30A 15-45. Certains électriciens me disent...
- 10. Disjoncteur de branchement type 2
- N°16917 : Bonjour. En me penchant sur les branchements de maisons individuelles, plusieurs questions me sont venues et auxquelles je n'ai pas trouvé de réponses. En type 2 EDF installe le disjoncteur de branchement en limite de...
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite