FORUM ÉLECTRICITÉ

S'inscrire Aide

Second câble dans un fourreau entre compteur EDF sur rue et CC intérieur

Rechercher dans le forum électricité :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 26 503 questions dans le forum électricité


15993

Question Branchement Électrique : Second câble dans un fourreau entre compteur EDF sur rue et CC intérieur

bugelnoz
Membre inscrit
bugelnoz
13 messages
Bonjour,

Nous sommes en copropriété à 2 appartements avec servitudes réciproques (cheminement des câbles dans les communs) (maison de 1900).
Nous n'avions jusqu'à présent qu'un seul abonnement EDF au nom de la copro et que nous partagions sans dispositif de sous-comptage c'est à dire 50/50 comme décidé dans nos statuts de copro.
Nous voulions avoir chacun notre compteur.
Pour accéder à la rue il y a en enterré sous la dalle de jardin et sur une longueur de 12 mètres des fourreaux construits il y a 30 ans : 1 pour la téléphonie, 1 autre pour le fil pilote et conduite de diamètre 100 à 1 mètre de profondeur pour l'alimentation EDF.
J'avais donc téléphoné à ERDF leur indiquant notre souhait.
Par téléphone, ERDF me rappelle en nous indiquant qu'il nous faut passer un second câble dans le fourreau existant ce que nous avons fait puisqu'effectivement suffisamment large pour accueillir plusieurs câbles de forte section (en 25).
Hier, EDRF s'est déplacé puisque nous les avons informés que nous avions passé notre second câble.
Et là patatras.
Les 2 personnes d'ERDF disent que la conduite n'est plus conforme (la conduite rigide est grise), que c'est interdit de transiter dans les communs (alors que c'est contractuellement rédigé), qu'il faut absolument ouvrir une nouvelle tranchée, qu'il n'est pas légal de véhiculer 2 câbles dans le même fourreau (pourtant très surdimensionné).
Pour information un agent d'Engie est passé il y a quelques jours relever le compteur que j'avais repris à mon nom et a vu ce nouveau câble en attente et a trouvé tout à fait satisfaisant notre préparation.
Ma question : Ne trouvez-vous pas cette décision d'ERDF (enedis) abusive alors que tout a été préparé sous les conseil d'ERDF (enedis) certes sans preuve puisque par conversation téléphonique et que "l'immeuble" n'est pas neuf.
Merci pour vos réponses.
05 novembre 2016 à 09:17
Réponse 1 d'un contributeur du forum

Second câble dans un fourreau entre compteur EDF sur rue et CC intérieur

1Insp
Membre inscrit
1Insp
4 868 messages
Bonsoir,
Il est regrettable que vous n'ayez pas eu de rencontre sur place avec le distributeur d'énergie ENEDIS.
Vous êtes sur une installation qui "date" avec un seul point de livraison (PDL).
Vous voulez changer, donc créer un 2ème PDL.
Tout nouveaux travaux doivent être effectués avec les règles en vigueur au moment de la commande.
Je suis étonné que le distributeur ait pu vous dire que vous pouviez mettre un 2ème câble dans le même fourreau pour créer ce 2ème PDL ; ils doivent être indépendants physiquement, 1 câble par fourreau appelé aujourd'hui TPC (conduit annelé rouge).
Bien entendu, personne ne vous a dit que pour contractualiser ce 2ème PDL, une des 2 installations devra être assujettie à un contrôle du CONSUEL.
Je pense qu'il faut réétudier votre projet avec une personne compétente.
Cordialement.
05 novembre 2016 à 18:37
Réponse 2 d'un contributeur du forum

Second câble dans un fourreau entre compteur EDF sur rue et CC intérieur


Invité
invité
Merci pour votre réponse.
C'est donc une solution onéreuse que de casser la dalle extérieure jusque la rue.
Une solution caniveau avec grille est-elle possible, en gros une sorte d'aérien au ras du sol ?
06 novembre 2016 à 14:50
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Électricité

  • 1. Alimentation grille motorisée en sortie de compteur rue
    N°20292 : Bonjour. Mon fils veut faire installer un portail motorisé mais l'alimentation depuis son tableau de maison est un peu compliqué à récupérer pour raison de distance et de tranchée dans des sols déjà aménagés. La...
  • 2. Section câble électrique raccordement compteur
    N°241 : J'ai fait installer par EDF un compteur monophasé sur le trottoir et mon constructeur m'a dit de passer du 4*25mm2. Je voudrais juste savoir si c'est le bon câble et dans le cas contraire, quelle câble acheter ? Merci d'avance.
  • 3. Norme pour câble d'arrivée EDF
    N°21580 : Bonjour. Bientôt la visite du consuel. Mon câble EDF arrive par le bas, mon tableau électrique, est en fait une armoire métallique Merlin Gerin. Ma question est : Puis-je faire traverser ce câble 25 carré à...
  • 4. Avis équilibrage phase en triphasé
    N°18727 : Bonjour. Je rénove entièrement une maison, j'ai donc pour le moment tirer tous mes réseaux électriques à mon futur tableau. Le compteur EDF qui est situé à 60m de l'habitation et composer d'un disjoncteur différentiel...
  • 5. EDF me signale que j'ai une consommation électrique excessive
    N°13799 : Bonjour à tous, J'ai une telle consommation électrique qu’EDF m'a demandé si j'avais une activité professionnelle chez moi. J'ai répondu que non et j'ai indiqué qu'il y a une armoire bizarre juchée sur un poteau béton...
  • 6. Installation second compteur pas de liaison téléinfo
    N°6583 : Bonjour, Ma maison se trouve à environ 160 m de mon compteur qui se trouve en limite de propriété (long chemin d'accès...). Je n'ai pas fait installer de liaison téléinfo à la construction et de toute façon la longueur...
  • 7. Section câble pour alimenter maison à 180 m du compteur EDF
    N°4988 : Bonjour, Quelle section de câble utiliser pour alimenter une maison distante de 180 mètres du compteur EDF 9 kVa ? Câbles souterrains triphasés. Merci.
  • 8. Problème disjonction aléatoire et passage d'un câble
    N°18696 : Bonjour à tous, Je ne sais plus quoi faire ou en tout cas je me dirige vers une nouvelle intervention qui ne solutionnerait pas forcément le problème... Topo de la situation : J'ai refait entièrement un appartement...
  • 9. Branchement réseau EDF jusqu'à la maison
    N°850 : Bonjour, je réalise moi-même les travaux de branchement de ma nouvelle maison au réseau EDF. J'ai 60 m entre la route et la maison, et il semble qu'il faille un coffret EDF intermédiaire. J'ai cru comprendre qu'EDF fournissait...
  • 10. Déplacer compteur électrique et disjoncteur
    N°19114 : Bonjour, dans le cadre de la rénovation de mon habitat, j’ai prévu de déplacer mon compteur électrique et disjoncteur. Enedis m’a envoyé ce jour un artisan local qui sera sous-traitant des travaux. Mon compteur...
>>> Résultats suivants pour : Second câble dans un fourreau entre compteur EDF sur rue et CC intérieur >>>

Fiches techniques et Vidéos électricité :
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.
interrupteur bipolaireelectricite saignee 02installation electrique cuisinepb branchement interrupteur



information Informations sur le forum Électricité information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite