Bonjour,
Je désire installer un sèche-serviette électrique 500W classe 2 dans une salle de bains.
Je ne dispose actuellement que d'une prise murale simple (sans terre) sous le miroir près du lavabo.
Y a-t-il un risque à brancher le sèche-serviette sur cette prise, sachant qu'il ne sera justement pas relié à la terre et que je ne brancherai le sèche-serviette que lorsque je m'en servirai.
Merci.
16 novembre 2016 à 10:44
Réponses 1 des contributeurs du forum

Danger brancher sèche-serviette sur secteur

GL
Membre inscrit
GL
29 747 messages
Bonjour. Classe 2 signifie double isolation donc sans nécessité d'un raccordement à la terre.
Il est d'usage de raccorder un sèche-serviettes sur une ligne dédiée.
Technologiquement il n'y a pas de risque. Règlementairement c'est différent.
Cordialement.
16 novembre 2016 à 11:05
Réponses 2 des contributeurs du forum

Danger brancher sèche-serviette sur secteur

whynotpoetry
Membre inscrit
whynotpoetry
8 messages
Merci de votre réponse.
Et du point de vue sécurité ? Y a-t-il un risque ?
Sur quoi repose l'interdiction de brancher un appareil de classe 2 sur une prise secteur ?
Merci.
16 novembre 2016 à 11:22
Réponses 3 des contributeurs du forum

Danger brancher sèche-serviette sur secteur

Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
12 983 messages
Bonjour à toutes et à tous.
Information à cet emplacement du forum électricité sera publiée l’image du jour BricoVidéo.
À ce jour 72 469 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com

Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum.
16 novembre 2016 à 11:31
Réponses 4 des contributeurs du forum

Danger brancher sèche-serviette sur secteur

GL
Membre inscrit
GL
29 747 messages
Aucun risque.
Citation :
Sur quoi repose l'interdiction...
La règlementation est ainsi pour ce qui concerne les chauffages fixes (quelle que soit la classe d'isolation), donc à demeure ; le chauffage d'appoint mobile avec terre peur être relié à une PC classique.
500 W double isolation sans terre est sans risque technologique.
Cordialement.
16 novembre 2016 à 11:44
Réponses 5 des contributeurs du forum

Danger brancher sèche-serviette sur secteur

Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
12 983 messages
Bonjour à toutes et à tous.
Mise à jour norme NF C 15-100.
Sur cette page de Bricovideo.com dédiée à la norme NF C 15-100 nous faisons référence à l’ouvrage Promotelec "Locaux d’habitation 22e édition".
Cette ouvrage n’est plus disponible.
Il a été remplacé par la collection "L’Officiel de l’électricité" dont le 1er ouvrage porte sur les installations électriques des bâtiments d’habitation neufs (octobre 2016).
Il est à jour des toutes dernières normes et règlementations, notamment :
- Amendement 5 à la NF C 15-100.
- Arrêté du 3 août 2016 portant réglementation des installations électriques des bâtiments d'habitation abrogeant l'arrêté du 22 octobre 1969.
- Arrêté du 3 août 2016 définissant les exigences techniques pour un réseau de communication minimal dans chaque logement ;
- Arrêté et décret du 13 juillet 2016 fixant les caractéristiques des installations de recharge des véhicules électriques ou hybrides dans les bâtiments neufs.

Vous trouverez le sommaire ainsi qu’un extrait de l’ouvrage sur le site de Promotelec : L’Officiel de l’électricité
Cordialement. Patrice Bricovideo.com
16 novembre 2016 à 11:52
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Électricité

  • 1. Brancher un sèche-serviette sur une prise dédoublée
    N°13033 : Bonjour. Je voudrais savoir s'il possible / dangereux de brancher un radiateur sèche-serviettes sur des câbles que je récupérerais d'une autre prise électrique (dans une pièce voisine) ? Comme il n'y a pas besoin de...
  • 2. Comment brancher un sèche-serviette avec une horloge
    N°13735 : Bonjour, Je souhaite ajouter un sèche serviette électrique, seul équipement de chauffage électrique. En lisant le forum, j'ai compris que j'avais besoin et j'avais à disposition : - d'une horloge Monotron 107, - un...
  • 3. Brancher Prise radiateur sèche-serviette
    N°541 : J'ai un radiateur sèche-serviette dans la salle de bain dont le fil va directement dans le mur (sans prise). Il n'a pas de fil pilote et n'est pas relié au programmateur général. Puis-je transformer ce branchement en prise...
  • 4. Mis à la terre sèche serviette NEMOA classe 2
    N°3502 : Le consuel a exigé un fil de terre pour notre sèche serviette, classe 2... je ne sais pas comment le brancher puisque, apparement, il n'y en pas besoin pour les appareils en classe 2. Merci de m'éclairer car je ne voudrais pas...
  • 5. Brancher sèche-serviette électrique
    N°784 : Bonjour. Je viens d'acheter un radiateur sèche-serviette Acova. Je ne comprends pas comment brancher le fil pilote dans ma boîte de dérivation qui ne possède que phase, neutre et terre ? Merci de vos réponses.
  • 6. Brancher un sèche serviette mural sur une prise de l'autre cote du mur
    N°10708 : Bonjour je souhaite installer un sèche serviette dans ma salle de bain ne disposant que d'une seule prise. Ma question est : Puis-je brancher mon appareil sur la prise de ma chambre qui se trouve juste de l'autre coté du mur en...
  • 7. Brancher radiateur sèche serviette avec radiateur mural
    N°3056 : Bonjour, j'ai un radiateur convecteur dans une salle de bain. La pièce fait 4m². Pour ne pas acheter un sèche serviette soufflant (plus cher), je voudrais brancher un sèche-serviette simple sur les mêmes fils et garder le...
  • 8. Branchement moteur de machine à laver sur secteur
    N°13541 : Bonjour à tous. Voilà j'aimerai brancher ce moteur de machine à laver sur secteur mais je ne sais pas quelle borne choisir (le bornier possède 7 fils) ! Cela doit me servir pour faire tourner 2 roues de vélo avec un poids...
  • 9. Branchement sèche serviette mixte avec fil pilote
    N°4307 : J"ai acheté un radiateur sèche serviette mixte et, pour le branchement électrique, il y a un fil pilote que je ne sais pas où brancher, pas de schéma ni d'explication précise dans la documentation. HELP ME PLEASE ! C'est un...
  • 10. Sèche serviette Airelec voyants clignotent
    N°6974 : Bonjour, j'ai un sèche-serviette Airelec, j'ai branché le fil pilote sur la terre et ça fonctionne mais au bout d'une heure environ tout se met à clignoter et impossible de le remettre en route. Merci de me trouver une solution...
>>> Résultats suivants pour : Danger brancher sèche-serviette sur secteur >>>

Fiches techniques et Vidéos électricité :
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.
probleme tableau electrique 0panne filiere electrique viraxboitier prises electriquesprise electrique 380



information Informations sur le forum Électricité information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite