Problème Forum Electricité : Où passer alimentation EDF tableau d'une maison


Invité
invité
Bonsoir. Peut-on passer l'alimentation (EDF au tableau électrique) d'une maison par les plafonds / murs ou absolument par le sol ? Merci pour le renseignement.
15 décembre 2010 à 20:28
Réponse 1 aux problèmes électricité

Où passer alimentation EDF tableau d'une maison

CMT
Membre inscrit
CMT
10 976 messages
Si vous parlez de la liaison entre le disjoncteur de branchement ERDF et votre tableau de répartition principal, vous passez par où vous voulez, en respectant les règles habituelles de cheminement des câbles de la NF C 15-100. Cette liaison sera contrôlée par le consuel s'il y a passage du consuel. La section du câble doit être dimensionnée en fonction de la longueur et du calibre maxi du disjoncteur de branchement.
Si vous parlez de l'alimentation du compteur ERDF et du disjoncteur de branchement ERDF, cette partie dépend de la NF C 14-100 et donc d'ERDF. Il faut voir avec eux les préconisations de branchement.
CMT
16 décembre 2010 à 07:56
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Électricité

  • 1. Avis équilibrage phase en triphasé
    N°18727 : Bonjour. Je rénove entièrement une maison, j'ai donc pour le moment tirer tous mes réseaux électriques à mon futur tableau. Le compteur EDF qui est situé à 60m de l'habitation et composer d'un disjoncteur différentiel...
  • 2. Dérivation sortie edf installation électrique biscornue
    N°17139 : Bonjour. Je vous contacte car plusieurs choses me semblent bizarre dans ma nouvelle maison. C'est une maison datant de 1965 mais les hangars sont plus vieux. Après avoir longuement cherché, voici l'installation...
  • 3. Branchement recommandé tableau divisionnaire
    N°21511 : Bonjour. C'est mon premier message sur ce forum, donc déjà merci pour toutes les ressources déjà présentes ! Le sujet est un peu incomplet car j'ai plusieurs questions assez différentes :) Notez que tout ceci est...
  • 4. Sections câbles conducteurs et protection
    N°19804 : Bonjour, J'ai une série de Protection tableau divisionnaire obligatoire ou non au sujet de la préparation de mon installation en rénovation complète d'un chauffage électrique en remplacement d'un chauffage central au...
  • 5. Rénovation électricité réaménagement bâtiment corps de ferme
    N°25800 : Bonjour à tous. Je trouve ce site et cette communauté vraiment super. Je souhaite vous présenter mon projet et recueillir vos avis et conseils : - Motorisation du portail d'accès. - Éclairage de l'allée entre le...
  • 6. Informations câbles EDF alimentation tableau électrique
    N°15773 : Bonjour à tous, J'ai une question au sujet du câble d'alimentation venant de mon coffret extérieur vers mon tableau de fusible dans ma maison, je suis en 230 volts. Je voudrais changer mon tableau pour mettre des...
  • 7. Normes alimentation tableau secondaire
    N°21284 : Bonjour à tous. Je travaille actuellement sur la mise aux normes de ma maison pour avoir un compteur définitif. Mon problème est le suivant : Actuellement tout se fait sur un tableau électrique dans le grenier, qui n'est...
  • 8. Réfection électrique : demande de conseils pour la conception du tableau
    N°15422 : Bonjour, Je voudrais refaire l'électricité de ma maison, avec l'objectif d'être conforme à la norme 15-100. Il s'agit d'une maison de deux niveaux de 150m^2 + garage : - en haut : une cuisine, une sdb, un salon, 4...
  • 9. Rénovation tableau distribution câbles alimentation
    N°21168 : Bonsoir, Suite à une rénovation complète du tableau de distribution de ma maison, je me suis aperçu que les câbles d'alimentation qui partent du disjoncteur EDF sont en très mauvais état, mais alors très mauvais. J'ai...
  • 10. Protection tableau divisionnaire obligatoire ou non
    N°19801 : Bonjour, J'aimerai savoir comment protéger mon futur tableau divisionnaire qui sera dédié à l'installation de chauffage électrique, avec en tout 8 lignes pour 8 radiateurs, totalisant une puissance de 10 500 watts : il y...
>>> Résultats suivants pour : Où passer alimentation EDF tableau d'une maison >>>

Fiches techniques et Vidéos électricité :
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.
fils electriquetableau electrique hagerbrancher compteur electrique hp hc divisionnairereglage portee telecommande avidsen



information Informations sur le forum Électricité information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite