Je voulais savoir si je pouvais mettre un disjoncteur différentiel 16 A 30 mA pour l'éclairage et prise.
Il n'y a pas de machine à laver, ni sèche-linge. Merci.
Il n'y a pas de machine à laver, ni sèche-linge. Merci.
20 septembre 2009 à 17:27
Astuces 1 d'un internaute à cette question
Invité

Peut on mettre un différentiel 16 A 30 mA pour toute la salle de bain
Invité

Bonjour,
Les prises ce n'est pas un problème, à condition d'utiliser des fils de section 2,5mm².
Pour la lumière, il faut un disjoncteur 10 ampères car la section des circuits lumière est de 1,5 mm².
Maintenant, si vous avez le circuit lumière et prise ensemble je vous conseillerais de prendre une section de fil en 2,5 carré et d'utiliser votre disjoncteur différentiel 16A 30 mA.
Mais attention ! Vous ne respecterez pas la norme NF C 15-100 !
Les prises ce n'est pas un problème, à condition d'utiliser des fils de section 2,5mm².
Pour la lumière, il faut un disjoncteur 10 ampères car la section des circuits lumière est de 1,5 mm².
Maintenant, si vous avez le circuit lumière et prise ensemble je vous conseillerais de prendre une section de fil en 2,5 carré et d'utiliser votre disjoncteur différentiel 16A 30 mA.
Mais attention ! Vous ne respecterez pas la norme NF C 15-100 !
21 septembre 2009 à 19:03
Astuces 2 d'un internaute à cette question
Invité

Peut on mettre un différentiel 16 A 30 mA pour toute la salle de bain
Invité

Bonjour, non ce n'est pas possible, ce ne sera pas aux normes. Il faut séparer l'éclairage des prises.
21 septembre 2009 à 10:41
Astuces 3 d'un internaute à cette question
Peut on mettre un différentiel 16 A 30 mA pour toute la salle de bain
16+10 = 26 A donc mettre entre 25A et 32A. 21/09/09
21 septembre 2009 à 16:55
Astuces 4 d'un internaute à cette question
Peut on mettre un différentiel 16 A 30 mA pour toute la salle de bain
Bonsoir,
normativement non, les circuits prises et éclairage doivent être séparés.
Électriquement oui, cela fonctionnera sans problème et en sécurité.
CMT
normativement non, les circuits prises et éclairage doivent être séparés.
Électriquement oui, cela fonctionnera sans problème et en sécurité.
CMT
21 septembre 2009 à 21:57
Astuces 5 d'un internaute à cette question
Peut on mettre un différentiel 16 A 30 mA pour toute la salle de bain
Pas mal d'erreur au dessus :
- pour réponse 1 : l'éclairage en 1,5² peut être protégé par un disj de 16A max. Donc le calibre de 16A n'est pas un problème.
- pour réponse 3 : on additionne jamais le calibre des disjoncteur. Avec 25A ou 32A il faudrait des fils de respectivement 4² ou 6² pour être en sécurité.
Comme je l'ai dit plus haut ainsi que l'a fait la réponse 2, ce n'est pas conforme car les circuits prises et éclairages doivent être séparés.
Mais le montage que vous envisagez reste malgré tout sécurisé.
CMT
- pour réponse 1 : l'éclairage en 1,5² peut être protégé par un disj de 16A max. Donc le calibre de 16A n'est pas un problème.
- pour réponse 3 : on additionne jamais le calibre des disjoncteur. Avec 25A ou 32A il faudrait des fils de respectivement 4² ou 6² pour être en sécurité.
Comme je l'ai dit plus haut ainsi que l'a fait la réponse 2, ce n'est pas conforme car les circuits prises et éclairages doivent être séparés.
Mais le montage que vous envisagez reste malgré tout sécurisé.
CMT
22 septembre 2009 à 07:45
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Installation inter différentiel 30 mA
- N°22056 : Bonjour. Ne pouvant pour le moment toucher au tableau électrique sur une maison des années 40 que je viens d'acquérir, j'aurais voulu sécuriser l'électricité de la salle de bain. Il n'y a aucune sécurité à part des...
- 2. Salle de bain disjoncteur qui saute
- N°18247 : Bonjour, Voilà, j'avais une boite à pharmacie qui était contre le mur. Sans faire exprès, en m'appuyant dessus, cela s'est détaché du mur faisant tout sauter. Il reste deux fils en l'air (phase + neutre). Quand je...
- 3. Prise condamnée et rupture de neutre
- N°23885 : Bonjour. Je voudrais savoir si le fait d'avoir supprimé une prise peut faire que j'ai du 230V entre terre et neutre sur une autre prise. Si oui, le fait de renvoyer le neutre de ma prise supprimée sur la barrette de neutre...
- 4. Branchement prise électrique à côté d'un lavabo
- N°48 : Bonjour. Ma question est : est-il possible d'installer une prise électrique près d'un lavabo ? Si oui, à quelle distance ? Merci pour votre réponse.
- 5. Avis équilibrage phase en triphasé
- N°18727 : Bonjour. Je rénove entièrement une maison, j'ai donc pour le moment tirer tous mes réseaux électriques à mon futur tableau. Le compteur EDF qui est situé à 60m de l'habitation et composer d'un disjoncteur différentiel...
- 6. Câblage tableau secondaire partant d'un tableau fusible
- N°23798 : Bonjour. J'ai acheté une maison dont l'électricité doit être refaite en partie. Le tableau principal avait un interrupteur différentiel de type A 40 A 30 MA, je l'ai passé sur le tableau secondaire et j'ai mis sur le...
- 7. Sections câbles conducteurs et protection
- N°19804 : Bonjour, J'ai une série de Protection tableau divisionnaire obligatoire ou non au sujet de la préparation de mon installation en rénovation complète d'un chauffage électrique en remplacement d'un chauffage central au...
- 8. Courant dans l'eau et tuyauterie salle de bain
- N°2410 : Bonjour, j'ai du courant (environ 50V en moyenne) dans l'eau et la tuyauterie de ma salle de bains, je suis certain que ça vient du voisin de dessous, en coupant son disjoncteur je n'ai plus rien, comment est-ce possible ? Je...
- 9. Intérêt d'un disjoncteur différentiel par rapport à un interrupteur différentiel
- N°22786 : Bonjour. Dans "L'installation électrique" de Gallauziaux et Fedullo, il y a une partie qui explique le rôle des interrupteurs différentiels associés à des disjoncteurs divisionnaires. Puis, il y a une partie sur les...
- 10. Problème fil électricité couleur et répartition toilette salle de bain
- N°13992 : Bonjour à tous. Je suis en train de refaire ma maison et de mettre en place une installation électrique apparente. Je ne fais que mettre des fils et des goulottes et des prises mais je ne suis pas électricien. Je tiens à...
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite