Forum installation électrique : Branchement tableau électrique 220 monophasé sur compteur 380V triphasé


Invité
invité
Bonjour, après avoir parcouru le forum et étudié beaucoup de réponses, je ne trouve pas celle qui me convient.
J'ai loué un local commercial avec une installation électrique qui n'était plus aux normes.
J'ai refait toute l'installation, changé le tableau (l'ancien : en bois avec des gros porte-fusibles en céramique). J'ai mis du 220V monophasé.
Mais je ne pensais pas que le compteur était en 380V triphasé !
Donc, problème de raccordement.
Le 8 avril, j'ai demandé à EDF de me changer le compteur. Après bientôt 3 semaines d'appels téléphoniques, j'ai appris hier 24 qu'un RV téléphonique pour établir un devis était prévu pour le... 27 MAI !
En attendant, je n'ai pas de courant, je ne peux pas terminer mes aménagements et je ne peux ouvrir mon auto-école.
Si l'un d'entre vous pouvait m'expliquer comment faire, ce serait super.
Merci d'avance.
26 avril 2008 à 01:40
Conseils installation électricité 1

Branchement tableau électrique 220 monophasé sur compteur 380V triphasé

GL
Membre inscrit
GL
29 992 messages
En attendant, vous faites un raccordement provisoire. Vous repérez le neutre en sortie de disjoncteur d'abonné et n'importe quelle phase, puis vous alimentez votre tableau sur le bornier Ph N. Sans oublier la terre.
26 avril 2008 à 12:47
Conseils installation électricité 2

Branchement tableau électrique 220 monophasé sur compteur 380V triphasé

LDB75
Membre inscrit
LDB75
58 messages
Bonjour, vous avez mal cherché. Il y a toujours le moyen d'obtenir du 230V à partir d'un compteur triphasé. Le neutre est toujours distribué par EDF Il sufit de se raccorder entre ce neutre et une phase. Vous aurez vos 230V et pourrez ouvrir votre auto école en attendant la mise en place du compteur monophasé 230V.
26 avril 2008 à 12:47
Conseils installation électricité 3

Branchement tableau électrique 220 monophasé sur compteur 380V triphasé


Invité
invité
En effet, il suffit de prendre une des trois phases et le neutre pour avoir du 220V mono. Câbler avec les protections adéquates bien sûr.
02 mars 2012 à 06:42
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Électricité

>>> Résultats suivants pour : Branchement tableau électrique 220 monophasé sur compteur 380V triphasé >>>

Fiches techniques et Vidéos électricité :
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.
changer fil et prise fer a repasserfusibles 16 amperesfournitures electriquesbranchement eclairage salon



information Informations sur le forum Électricité information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite