Bonjour,
La hotte étant trop haute, je dois mettre un interrupteur accessible qui la commandera.
Actuellement elle est branchée normalement avec sa prise branchée sur une prise murale encastrée. Je dois conserver la prise murale et la prise de la hotte. Pour éviter de faire une saignée dans le mur j'ai pris l'option de mettre une prise murale non encastrée (à la place de l'encastrée) reliée à l'alimentation directe et choisi de mettre une goulotte vers l'interrupteur plus bas. Lorsque j'utilise l'interrupteur, çà disjoncte.
Mon branchement actuel est le suivant :
- Sur la prise murale : arrivée Phase / Neutre / Terre (venant du mur)
- Partant de la prise murale vers l'interrupteur (câble en 3x2.5): Phase / Neutre / Terre
- Sur l'interrupteur ou va et vient (Legrand) j'ai 3 entrées possibles : Borne rouge (L) reliée à borne grise (2) et borne grise (1)
J'ai essayé de brancher la Phase et le Neutre à chaque entrée mais rien ne fait. Je n'ai pas utilisé la Terre.
Je ne sais plus quoi faire.
Merci d'avance pour vos conseils.
Cordialement
La hotte étant trop haute, je dois mettre un interrupteur accessible qui la commandera.
Actuellement elle est branchée normalement avec sa prise branchée sur une prise murale encastrée. Je dois conserver la prise murale et la prise de la hotte. Pour éviter de faire une saignée dans le mur j'ai pris l'option de mettre une prise murale non encastrée (à la place de l'encastrée) reliée à l'alimentation directe et choisi de mettre une goulotte vers l'interrupteur plus bas. Lorsque j'utilise l'interrupteur, çà disjoncte.
Mon branchement actuel est le suivant :
- Sur la prise murale : arrivée Phase / Neutre / Terre (venant du mur)
- Partant de la prise murale vers l'interrupteur (câble en 3x2.5): Phase / Neutre / Terre
- Sur l'interrupteur ou va et vient (Legrand) j'ai 3 entrées possibles : Borne rouge (L) reliée à borne grise (2) et borne grise (1)
J'ai essayé de brancher la Phase et le Neutre à chaque entrée mais rien ne fait. Je n'ai pas utilisé la Terre.
Je ne sais plus quoi faire.
Merci d'avance pour vos conseils.
Cordialement
14 avril 2010 à 13:30
Réponses 1 au problème electricite
Dérivation d'une hotte par un interrupteur
Bonjour
On ne branche pas le neutre sur un interrupteur ! Votre branchement relie la phase et le neutre ensemble. Branchez la phase d'arrivée sur la borne L, la phase qui va vers la prise commandée sur 1 ou 2 et le neutre directement à la prise commandée.
On ne branche pas le neutre sur un interrupteur ! Votre branchement relie la phase et le neutre ensemble. Branchez la phase d'arrivée sur la borne L, la phase qui va vers la prise commandée sur 1 ou 2 et le neutre directement à la prise commandée.
14 avril 2010 à 16:59
Réponses 2 au problème electricite
Invité

Dérivation d'une hotte par un interrupteur
Invité

Il est certain que si vous branchez phase et neutre cela fasse boum. Le neutre va en direct sur le moteur, et la phase est coupée par un inter simple, comme une lumière.
Voici un petit schéma sauf qu'à la place de la lampe c'est le moteur de la hotte. PL (14/04/10)
Réponse de Bricovidéo :
Bonjour PL,
Merci pour votre réponse, nous avons bien reçu votre schéma, pour des raisons de respect de droits d'auteur, notre équipe réalisant ses propres schémas pour l'électricité, le schéma sera mis en ligne prochainement.
Cordialement, Manu, modérateur du forum dépannage électricité.
Voici un petit schéma sauf qu'à la place de la lampe c'est le moteur de la hotte. PL (14/04/10)
Réponse de Bricovidéo :
Bonjour PL,
Merci pour votre réponse, nous avons bien reçu votre schéma, pour des raisons de respect de droits d'auteur, notre équipe réalisant ses propres schémas pour l'électricité, le schéma sera mis en ligne prochainement.
Cordialement, Manu, modérateur du forum dépannage électricité.
14 avril 2010 à 17:23
Réponses 3 au problème electricite
Invité

Dérivation d'une hotte par un interrupteur
Invité

Bonjour PL, comme convenu voici le schéma.
Cordialement, Patrice de Bricovidéo.
Voici le schéma :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Cordialement, Patrice de Bricovidéo.
Voici le schéma :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

19 avril 2010 à 13:09
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Branchement pédale interrupteur
- N°15080 : Bonjour. Je viens d'acheter une pédale interrupteur pour commander une scie à chantourner. Mais je n'ai aucune doc pour effectuer le branchement. De la pédale sort un fil avec 3 brins : 1 rouge, 1 blanc et 1 noir. La...
- 2. Brancher les fils dans la boîte de dérivation
- N°23315 : Bonjour. J'ai des difficultés à brancher les fils dans la boîte de dérivation. Il y a les fils de la VMC bleu, marron et vert jaune, 2 lignes d'interrupteur luminaire avec 3 fils bleu, noir et vert jaune et le câble...
- 3. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
- N°25510 : Bonjour. Je suis en train de faire mon installation électrique dans une maison neuve que je construis. Je suis hors d'air hors d'eau, charpente en fermette. Et le plaquiste a déjà posé son plafond en placo (plafond...
- 4. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
- N°20296 : Bonjour, Nouveau sur ce forum, je vous envoie une demande de conseil sur mon tableau électrique que je voudrais rénover. Je l'ai mis en photo. J'ai vu sur internet l'intérêt d'avoir plusieurs interrupteurs différentiels...
- 5. Branchement moteur hotte 3 vitesses interrupteur 8 cosses
- N°22787 : Bonjour. Voici mon problème. J'ai voulu nettoyer ma hotte et le moteur est sorti par erreur de son logement et avec le poids, a débrancher 3 fils, 1 bleu, 1 rouge et 1 noir de l'interrupteur 3 vitesses qui comporte 8...
- 6. branchement interrupteur extérieure boite de dérivation
- N°72 : Je désire créer une lumière extérieure commandée par un interrupteur. Dois je me piquer sur une boite de dérivation ou autres schémas plus simples ?
- 7. Comment brancher interrupteur VMC et lumière à boîte de dérivation
- N°7470 : Comment faire si mon abonnement EDF est prévu à 120000 kW pour l'année avec une chaudière électrique et il me reste encore 7 mois à finir et je suis déjà à 9500 kW ? Merci.
- 8. Prise condamnée et rupture de neutre
- N°23885 : Bonjour. Je voudrais savoir si le fait d'avoir supprimé une prise peut faire que j'ai du 230V entre terre et neutre sur une autre prise. Si oui, le fait de renvoyer le neutre de ma prise supprimée sur la barrette de neutre...
- 9. Câblage boîte de dérivation lampe interrupteur éclairage
- N°206 : Bonjour. Comment brancher une boîte de dérivation à une lampe et un interrupteur ? Merci.
- 10. Normes électrique pour connecter interrupteur
- N°209 : Bonsoir. Un domino est-il aux normes pour connecter le neutre et la terre dans un interrupteur encastré ? Souder ces fils et les protéger avec de la gaine thermo-rétractable est-il aussi réglementaire ? Merci.
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite