Bonjour, je possède un moteur asynchrone 400V triphasé de 5,5 kW.
Pour le câbler je dispose d'un disjoncteur GV2 (qui fera office de coup de poing aussi car j'ai le boîtier qui va avec), de deux contacteurs inverseurs LC1D12 avec leur reversing kit et de deux boutons poussoirs pour la commande avant arrière.
Je voudrais s'il vous plait le schéma multifilaire pour ce branchement ou me l'expliquer et me dire si pour la partie commande je peux rester en 220 avec un dpn 2A en protection bobine.
Pour le câbler je dispose d'un disjoncteur GV2 (qui fera office de coup de poing aussi car j'ai le boîtier qui va avec), de deux contacteurs inverseurs LC1D12 avec leur reversing kit et de deux boutons poussoirs pour la commande avant arrière.
Je voudrais s'il vous plait le schéma multifilaire pour ce branchement ou me l'expliquer et me dire si pour la partie commande je peux rester en 220 avec un dpn 2A en protection bobine.
15 décembre 2009 à 12:58
Conseils 1 Réparation Electricite
Branchement contacteurs avec GV2 moteur asynchrone triphasé
Bonjour. Il nous est plus facile de vous demander de suivre ce lien Schneider vers le schéma classique que vous recherchez, et bien d'autres :
membres.lycos.fr schéma
Vous reconnaitrez le verrouillage électrique des contacteurs.
En général on utilise des contacteurs couplés avec verrouillage mécanique.
La commande peut rester en 230 V.
membres.lycos.fr schéma
Vous reconnaitrez le verrouillage électrique des contacteurs.
En général on utilise des contacteurs couplés avec verrouillage mécanique.
La commande peut rester en 230 V.
18 décembre 2009 à 20:26
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Branchement transformateur triphasé
- N°19612 : Bonjour à tous. Je possède un motoréducteur 24 volts triphasé AC, il est alimenté par un transformateur primaire 230 et secondaire 24V AC, sauf que je n'arrive plus à faire le branchement, je sais que le condensateur 40μF...
- 2. Branchement moteur asynchrone pour combiné bois
- N°25923 : Bonjour. Mon fils vient d'acheter un combiné bois d'occasion, sur lequel il y a un moteur asynchrone triphasé 380 V. Celui-ci était alimenté en mono 220 V et régulé par un variateur. Ayant du triphasé 400 V, je cherche...
- 3. Branchement moteur électrique asynchrone triphasé
- N°95 : Qu'est-ce qu'il faut faire lorsqu'un moteur asynchrone triphasé ne démarre pas ?
- 4. Branchement moteur de machine à laver sur secteur
- N°13541 : Bonjour à tous. Voilà j'aimerai brancher ce moteur de machine à laver sur secteur mais je ne sais pas quelle borne choisir (le bornier possède 7 fils) ! Cela doit me servir pour faire tourner 2 roues de vélo avec un poids...
- 5. Branchement d'un moteur monophasé sur du triphasé 220V
- N°3299 : Bonjour, j'ai le problème inverse de beaucoup de gens : j'ai un banc de ponçage en mono 220V de 500W et je voudrais utiliser un variateur (de phase) pour pouvoir le faire tourner moins vite. Les variateurs monophasé 220V vers...
- 6. Branchement moteur piscine étoile / triangle
- N°25384 : Bonjour à tous et merci par avance pour votre aide. Je souhaite installer un variateur de vitesse pour ma pompe de piscine en triphasé (j'ai une installation classique en 230v). Pour se faire la variateur doit être branché...
- 7. Comment exciter un moteur asynchrone triphasé
- N°8733 : Bonjour Ce moteur est monté sur un Groupe électrogène datant des années 70. Le bobinage est en bon état, le moteur tourne bien mais aucun courant ne sort. Je pense que le problème est lié à l'excitation des inducteurs, le...
- 8. Branchement en 220v triphasé moteur de 4kW
- N°17264 : Bonjour à tous. Avant de faire des bêtises je voudrais vos avis éclairés à propos du branchement d'un moteur dont je joins la plaque signalétique. Il s'agit d'un moteur de compresseur air comprimé (occasion qui était...
- 9. Branchement moteur asynchrone monophasé
- N°15776 : Bonjour. Je suis nouveau j'ai 40 ans et maçon de métier. Ici je n'ai pas trouvé de réponse à mon problème n'ayant pas trop de connaissance en électricité j'aimerais une aide pour le branchement d'un moteur asynchrone...
- 10. Branchement de broyeur moteur triphasé
- N°17138 : Bonjour. Je vous place quelques photos du branchement de mon moteur de broyeur. Dès que je force l'interrupteur il fait semblant de bouger avec un bruit de grognement.(beuuuh...) L'interrupteur ne fonctionne pas non plus...
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite