L'appartement en question est au 2ème étage d'une grande maison revendue en 2 appartements.
Le compteur principal de CET appartement avec son Disjoncteur de 500 est en bas au rez de chaussée.
Dans l'appartement nous avions donc à l'étage un Disjoncteur 4OA 30mA qui assurait les fonctions de Diff et de sectionneur.
Le consuel a refusé cet état de fait :
- appartement supérieur à 35 m² (39,20) donc imposition Disj 63A 30mA.
- imposition supplémentaire d'un Disj 63A type A pour le lave-linge et la plaque.
Sur le type A, nous avons donc 2 lignes :
- 1 cuisine pour la prise de machine à laver avec protection DD 20A.
- Raccordement de la plaque de cuisson avec protection DD 32A
Comment brancher ces 2 disjoncteurs ?
Pour l'instant, le courant arrive du 500 du bas avec + et - sur un son 1er différentiel 63A 30mA Type AC en haut du disjoncteur.
Comment brancher le 2ème disj 63A Type A ? Merci.
Le compteur principal de CET appartement avec son Disjoncteur de 500 est en bas au rez de chaussée.
Dans l'appartement nous avions donc à l'étage un Disjoncteur 4OA 30mA qui assurait les fonctions de Diff et de sectionneur.
Le consuel a refusé cet état de fait :
- appartement supérieur à 35 m² (39,20) donc imposition Disj 63A 30mA.
- imposition supplémentaire d'un Disj 63A type A pour le lave-linge et la plaque.
Sur le type A, nous avons donc 2 lignes :
- 1 cuisine pour la prise de machine à laver avec protection DD 20A.
- Raccordement de la plaque de cuisson avec protection DD 32A
Comment brancher ces 2 disjoncteurs ?
Pour l'instant, le courant arrive du 500 du bas avec + et - sur un son 1er différentiel 63A 30mA Type AC en haut du disjoncteur.
Comment brancher le 2ème disj 63A Type A ? Merci.
28 décembre 2010 à 20:53
Réponses 1 Forum installation électrique
Comment effectuer branchement 2 DD 63A sur installation électrique
Bonjour,
Il faut ajouter un interrupteur sectionneur 63A pour la coupure d'urgence.
- L'arrivée du DB 500mA arrive sur l'interrupteur sectionneur
- En sortie de l'interrupteur sectionneur vous alimentez 2 borniers dans le tableau
- De ces borniers vous alimentez les 2 ID 63A.
A noter que s'il n'y a que les plaques et le lave-linge sous le type A un 40A suffit (mais rien n'interdit de mettre 63A qui peut le plus peut le moins).
Je ne sais pas dans quel cadre vous faites cette installation mais si c'est une mise aux normes actuelles, il faut 3 ID pour plus de 35m².
CMT
Il faut ajouter un interrupteur sectionneur 63A pour la coupure d'urgence.
- L'arrivée du DB 500mA arrive sur l'interrupteur sectionneur
- En sortie de l'interrupteur sectionneur vous alimentez 2 borniers dans le tableau
- De ces borniers vous alimentez les 2 ID 63A.
A noter que s'il n'y a que les plaques et le lave-linge sous le type A un 40A suffit (mais rien n'interdit de mettre 63A qui peut le plus peut le moins).
Je ne sais pas dans quel cadre vous faites cette installation mais si c'est une mise aux normes actuelles, il faut 3 ID pour plus de 35m².
CMT
29 décembre 2010 à 10:05
Réponses 2 Forum installation électrique
Comment effectuer branchement 2 DD 63A sur installation électrique
Bonjour, pour une surface jusqu'à 100m², c'est 2 ID 40A (AC) et 1 ID 40A (A) ; Il doit y avoir autre chose pour que le Consuel demande du 63A : tête de tableau, chauffage > à 8kVA, + de 4 circuits sur le DDR type A. Cordialement.
30 décembre 2010 à 07:01
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Réfection électrique : demande de conseils pour la conception du tableau
- N°15422 : Bonjour, Je voudrais refaire l'électricité de ma maison, avec l'objectif d'être conforme à la norme 15-100. Il s'agit d'une maison de deux niveaux de 150m^2 + garage : - en haut : une cuisine, une sdb, un salon, 4...
- 2. Installation triphasée interrupteur différentiel
- N°20905 : Bonjour à toutes et à tous. Je vais essayer d'être claire et efficace. J'ai actuellement une installation domestique monophasée en abonnement 9kVa. Mon projet est de passer en triphasé 36kVa. Mes questions : - Pour...
- 3. Branchement recommandé tableau divisionnaire
- N°21511 : Bonjour. C'est mon premier message sur ce forum, donc déjà merci pour toutes les ressources déjà présentes ! Le sujet est un peu incomplet car j'ai plusieurs questions assez différentes :) Notez que tout ceci est...
- 4. Installation œil magique quel branchement effectuer
- N°6394 : Bonjour. J'ai un œil magique à installer. Il comporte 3 fils : noir, blanc et rouge. Je ne sais pas lequel va avec lequel. Mon fil qui vient de la boîte électrique a un noir (positif) un blanc (neutre) et l'autre (mise à la...
- 5. Section des câbles et calibre contacteur
- N°22188 : Bonjour. Pour installation de 3 radiateurs de 1000W sur le même départ, j'ai utilisé un disjoncteur 20A Legrand réf 4500 13 comme protection et un contacteur Legrand 4125 23 protégé par un disjoncteur 2A pour le circuit de...
- 6. Remplacement AGCP DD 500mA et ID
- N°15820 : Bonjour à tous Je suis nouveau sur ce forum passionnant, ce qui explique la longueur du message et le nombre de questions que je me pose. Je dois reprendre une installation électrique de 1987 qui n'est pas aux normes...
- 7. Branchement type 2 pas aux normes
- N°22773 : Bonjour à tous. Ma maison est située à plus de 30 m du domaine public. Le coffret en limite de propriété contient le compteur Linky mais pas de disjoncteur de branchement. Celui-ci se trouve à l'intérieur de la maison....
- 8. Installation fixe pour branchement groupe électrogène
- N°22865 : Bonjour à toutes et tous. Je souhaite pouvoir brancher sur mon installation monophasée un groupe électrogène en cas de panne secteur. Convaincu qu'une installation fixe prévue à l'avance et une procédure de mise en...
- 9. Branchement non ERDF en amont d'un disjoncteur de branchement
- N°12518 : Bonjour, J'ai une armoire électrique en tête de laquelle il y a un sectionneur, suivi de plusieurs inter-dif, suivis de plusieurs disjoncteurs. C'est une armoire qui se branche à une arrivée de courant fournie par la...
- 10. Installation d'un tableau électrique secondaire
- N°13549 : Bonjour, J'ai l'intention d'installer un tableau électrique secondaire dans mon grenier pour alimenter l'étage de ma maison que j’aménage, je pense démarrer mon alimentation de l'alimentation du tableau principal en 6mm²...
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite