Bonjour,
Je me fais l'électricité moi-même et pouvez-vous me dire si le schéma du tableau est bon ou si je dois le modifier.
Merci d'avance.

Je me fais l'électricité moi-même et pouvez-vous me dire si le schéma du tableau est bon ou si je dois le modifier.
Merci d'avance.

18 février 2013 à 09:01
Avis tableau électrique 1
Avis tableau électrique principal
Bonjour. Votre travail préparatoire est correct. Quelques remarques.
Il n'y a pas utilité d'avoir un circuit spécifique pour le frigo. Si hotte il y a elle peut être alimentée par l'une des prises de la cuisine.
On suppose qu'en aval de l'ID du congélateur se trouve un DJ. Un DJ différentiel dédié conviendrait, mais c'est assez cher.
Un circuit pour un éventuel four à micro-ondes ne dénoterait pas.
Il y a 4 circuits PC non spécialisés et 4 circuits lumière avec un en attente ; ce n'est pas beaucoup, mais cela dépend de la surface et du nombre de pièces de l'habitation. On espère que ce sera suffisant, avec un circuit lumière pour l'extérieur.
Comme l'installation est supposée neuve vous pouvez protéger tous les circuits PC en DJ 20 A et les circuits lumière en DJ 16 A.
Pour le chauffage, il faudrait prévoir l'installation éventuelle d'un programmateur délesteur commandant les fils pilote (ne pas oublier de les passer - en noir). Peut-être pourriez vous dissocier davantage : cuisine - cellier - Ch1 - Ch 2 - autre ; ce pour une programmation plus souple.
Il faudra soigner la prise de terre.
Ce projet mérite un beau tableau de grande marque, bien spacieux.
Si vous n'en avez pas encore vous amortirez une pince à dénuder automatique. Des tournevis PZ1 et PZ2, des pinces diverses, bref, du bon outillage en quantité suffisante est indispensable.
Pour les circuits lumière, un échantillonnage de diverses couleurs est régulièrement conseillé.
Attendons la double correction des amis.
Il n'y a pas utilité d'avoir un circuit spécifique pour le frigo. Si hotte il y a elle peut être alimentée par l'une des prises de la cuisine.
On suppose qu'en aval de l'ID du congélateur se trouve un DJ. Un DJ différentiel dédié conviendrait, mais c'est assez cher.
Un circuit pour un éventuel four à micro-ondes ne dénoterait pas.
Il y a 4 circuits PC non spécialisés et 4 circuits lumière avec un en attente ; ce n'est pas beaucoup, mais cela dépend de la surface et du nombre de pièces de l'habitation. On espère que ce sera suffisant, avec un circuit lumière pour l'extérieur.
Comme l'installation est supposée neuve vous pouvez protéger tous les circuits PC en DJ 20 A et les circuits lumière en DJ 16 A.
Pour le chauffage, il faudrait prévoir l'installation éventuelle d'un programmateur délesteur commandant les fils pilote (ne pas oublier de les passer - en noir). Peut-être pourriez vous dissocier davantage : cuisine - cellier - Ch1 - Ch 2 - autre ; ce pour une programmation plus souple.
Il faudra soigner la prise de terre.
Ce projet mérite un beau tableau de grande marque, bien spacieux.
Si vous n'en avez pas encore vous amortirez une pince à dénuder automatique. Des tournevis PZ1 et PZ2, des pinces diverses, bref, du bon outillage en quantité suffisante est indispensable.
Pour les circuits lumière, un échantillonnage de diverses couleurs est régulièrement conseillé.
Attendons la double correction des amis.
18 février 2013 à 14:08
Avis tableau électrique 2
Avis tableau électrique principal
Bonjour,
Joli canevas ; Vous avez oublié la protection surintensité du congélateur : DJ16A. Le DJ2A du cumulus, nous supposons que c'est l'asservissement HC, mais pourquoi 2+T?
Le reste est bon, si ce n'est que pourquoi des PC sont protégées à 16A et d'autres à 20A, tout en étant des disjoncteurs, mais c'est peut être voulu.
Cordialement.
Joli canevas ; Vous avez oublié la protection surintensité du congélateur : DJ16A. Le DJ2A du cumulus, nous supposons que c'est l'asservissement HC, mais pourquoi 2+T?
Le reste est bon, si ce n'est que pourquoi des PC sont protégées à 16A et d'autres à 20A, tout en étant des disjoncteurs, mais c'est peut être voulu.
Cordialement.
18 février 2013 à 14:15
Avis tableau électrique 3
Avis tableau électrique principal
Bonjour,
Et toutes mes excuses pour ce retard.
En fait, j'ai montré le détail à un électricien et pour lui pas de problème, donc j'ai réalisé toute l'installation et après le passage d'un contrôleur pour le certificat de conformité où il a trouvé une seule anomalie, c'est à dire que les 2 prises du tableau n'avait pas la sécurité enfant.
Pour répondre au question ci-dessus, les PC protégées en 16A et 20A , c'est bien ce que je voulais, quant au DJ2A c'est bien l'asservissement HC, de plus j'ai installé un DJ différentiel dédié pour le congélateur.
Et toutes mes excuses pour ce retard.
En fait, j'ai montré le détail à un électricien et pour lui pas de problème, donc j'ai réalisé toute l'installation et après le passage d'un contrôleur pour le certificat de conformité où il a trouvé une seule anomalie, c'est à dire que les 2 prises du tableau n'avait pas la sécurité enfant.
Pour répondre au question ci-dessus, les PC protégées en 16A et 20A , c'est bien ce que je voulais, quant au DJ2A c'est bien l'asservissement HC, de plus j'ai installé un DJ différentiel dédié pour le congélateur.
26 mars 2018 à 18:58
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Avis équilibrage phase en triphasé
- N°18727 : Bonjour. Je rénove entièrement une maison, j'ai donc pour le moment tirer tous mes réseaux électriques à mon futur tableau. Le compteur EDF qui est situé à 60m de l'habitation et composer d'un disjoncteur différentiel...
- 2. Conseils avis rénovation tableau électrique
- N°12984 : Bonjour, Je suis en train de refaire mon installation électrique, j'aimerais savoir si mon installation n'a pas de défauts. Merci par avance. 1 disjoncteur 63A en tête d'installation suivi d'un parafoudre, suivi de 4...
- 3. Avis installation tableau divisionnaire
- N°14802 : Bonjour. Je viens de faire une extension à ma maison et je compte mettre un tableau divisionnaire. Il est à 8 m du tableau principal. Je voudrais simplement savoir si la liste ci-dessous est correcte ou non : l'alimentation...
- 4. Section câble tableau principal et tableau divisionnaire et ID
- N°18679 : Bonjour à tous, Je suis actuellement en pleine rénovation de ma maison et je désire mettre un tableau divisionnaire pour alimenter ma salle de bain et mes WC. Le Tableau Divisionnaire se situera à 18 mètres du Tableau...
- 5. Avis sur installation électrique ancienne
- N°16984 : Bonjour à tous. J'ai beaucoup cherché sur le web et ici, dans le document NFC 15-100, mais je n'ai trouvé que des réponses partielles à mon problème... Je viens d’emménager dans une maison dont l'installation...
- 6. Câbler un tableau divisionnaire
- N°17584 : Bonjour. Je dois poser un tableau divisionnaire dans le pallier du haut de mon habitation. N'ayant plus de place en bas , sur mon tableau principal et devant installer 5 circuits pour 4 radiateurs dans les chambres et un...
- 7. Branchement 2ème tableau fait disjoncter le tableau principal
- N°22136 : Bonjour à tous. Je vous sollicite car je n'arrive pas à comprendre ce qui se passe... Je viens d'installer un petit panneau électrique indépendant à côté de celui déjà existant afin d'y brancher tous mes câbles qui...
- 8. Besoin d’aide pour nouveau tableau principal
- N°21792 : Bonjour, J’aurais besoin de votre aide car j’ai refait mon installation électrique et je pense mettre trompée dans mes sections et choix de disjoncteur. Voilà je vous explique mon installation. J’ai un disjoncteur...
- 9. Raccordement tableau électrique principal suite
- N°16990 : Bonjour, Je rencontre des difficultés pour le raccordement de mon nouveau tableau principal (cf. discussion Refaire installation électrique tableau principal) Je vous joins le schéma du tableau, tel qu'il a été validé...
- 10. Tableau divisionnaire branché directement à un différentiel déjà utilisé
- N°24217 : Bonjour à toutes et tous. Ceci est mon premier message, je suis déjà lecteur des différentes discussions, mais en tant que nouveau propriétaire, j'ai pas mal de questions à mon tour :) Nous avons donc acheté notre...
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite