Avis ancienne installation électrique triphasé
Actuellement
26 502
questions dans le
forum électricité
16637
Conseils et avis installation électrique : Avis ancienne installation électrique triphasé
Bonjour à tous.
Je suis nouveau sur ce forum, et je souhaiterai avoir vos avis sur mon installation électrique actuelle.
Donc, j'ai acheté une maison qui date des années 70, j'ai besoin de rénover l’électricité dans la maison.
Je voudrai changer les tableaux électriques de l’installation afin d’être aux normes, le problème c'est que mon installation fut en son temps triphasé.
Mais le passage en monophasé a été réalisé au plus simple en mettant en commun les 3 phases sur le même bornier du disjoncteur de branchement (voir photos).
Le diagnostic électricité me dit que ce n'est pas aux normes, j'ai aussi mon tableau électrique qui est resté en triphasé, j'ai 3 arrivées phase sur le tableau (photos tableaux).
Donc voilà pour l'installation, je voudrais donc savoir comment je fais pour le disjoncteur, est-ce que je dois appeler EDF pour faire la modification ??
Pour mon tableau est-ce que je dois ponter mes 3 phases avant mon tableau ??
Merci d'avance pour votre aide car là je n'arrive pas à trouver les infos sur le net.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



Je suis nouveau sur ce forum, et je souhaiterai avoir vos avis sur mon installation électrique actuelle.
Donc, j'ai acheté une maison qui date des années 70, j'ai besoin de rénover l’électricité dans la maison.
Je voudrai changer les tableaux électriques de l’installation afin d’être aux normes, le problème c'est que mon installation fut en son temps triphasé.
Mais le passage en monophasé a été réalisé au plus simple en mettant en commun les 3 phases sur le même bornier du disjoncteur de branchement (voir photos).
Le diagnostic électricité me dit que ce n'est pas aux normes, j'ai aussi mon tableau électrique qui est resté en triphasé, j'ai 3 arrivées phase sur le tableau (photos tableaux).
Donc voilà pour l'installation, je voudrais donc savoir comment je fais pour le disjoncteur, est-ce que je dois appeler EDF pour faire la modification ??
Pour mon tableau est-ce que je dois ponter mes 3 phases avant mon tableau ??
Merci d'avance pour votre aide car là je n'arrive pas à trouver les infos sur le net.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



25 mars 2017 à 10:22
Réponse 1 forum électricité
Avis ancienne installation électrique triphasé
Bonjour Julien. Plusieurs questions.
Votre abonnement actuel est-il triphasé, et si oui, de quelle puissance souscrite ?
On ne voit qu'un seul très petit tableau ; y en a-t-il d'autres ? (on pense que oui, les C32 pouvant être des départs). On aperçoit des conducteurs de neutre en blanc. Bleu serait mieux, même en 1970.
Le disjoncteur de branchement est un modèle tétrapolaire ; seul EDRF peut changer le disjoncteur de branchement pour un monophasé sur votre demande.
A suivre, avec des précisions.
Cordialement.
Votre abonnement actuel est-il triphasé, et si oui, de quelle puissance souscrite ?
On ne voit qu'un seul très petit tableau ; y en a-t-il d'autres ? (on pense que oui, les C32 pouvant être des départs). On aperçoit des conducteurs de neutre en blanc. Bleu serait mieux, même en 1970.
Le disjoncteur de branchement est un modèle tétrapolaire ; seul EDRF peut changer le disjoncteur de branchement pour un monophasé sur votre demande.
A suivre, avec des précisions.
Cordialement.
25 mars 2017 à 13:48
Réponse 2 forum électricité
Avis ancienne installation électrique triphasé
Après avoir appelé EDF je suis bien en monophasé.
D'ailleurs sur mon compteur général il y a bien écrit monophasé c'est pour ça que je pense que le passage en monophasé a dû se faire au plus simple sans rien changé ni tableau ni disjoncteur.
C'est le tableau qui est en tête de l’installation, oui j'ai encore 3 tableaux divisionnaires derrière, c'est un peu l'usine à gaz.
Dois-je faire changer impérativement mon disjoncteur ??
Est-ce que je peux retirer les 2 phases de trop sachant que je suis bien en mono pour changer mon tableau ??
Merci d'avance pour votre aide.
D'ailleurs sur mon compteur général il y a bien écrit monophasé c'est pour ça que je pense que le passage en monophasé a dû se faire au plus simple sans rien changé ni tableau ni disjoncteur.
C'est le tableau qui est en tête de l’installation, oui j'ai encore 3 tableaux divisionnaires derrière, c'est un peu l'usine à gaz.
Dois-je faire changer impérativement mon disjoncteur ??
Est-ce que je peux retirer les 2 phases de trop sachant que je suis bien en mono pour changer mon tableau ??
Merci d'avance pour votre aide.
25 mars 2017 à 15:25
Réponse 3 forum électricité
Avis ancienne installation électrique triphasé
Ok. Le disjoncteur aurait quand même pu être changé pour un monophasé. Pas impératif, mais quand même...
Avant de modifier votre installation, faites changer le DJ de branchement pour un modèle de type S.
Une fois cela fait vous pourrez alimenter le tableau en photo avec un seul câble de 10 ou 16 mm² suivant le calibre maximum du DJ de branchement
Il faudra préciser la puissance souscrite auprès d'EDF ENEDIS.
Si vous n'êtes pas proche du métier, il serait raisonnable de mettre ce travail dans les mains d'un professionnel. Il est vrai que le tableau en photo est assez encombré.
Cordialement.
Avant de modifier votre installation, faites changer le DJ de branchement pour un modèle de type S.
Une fois cela fait vous pourrez alimenter le tableau en photo avec un seul câble de 10 ou 16 mm² suivant le calibre maximum du DJ de branchement
Il faudra préciser la puissance souscrite auprès d'EDF ENEDIS.
Si vous n'êtes pas proche du métier, il serait raisonnable de mettre ce travail dans les mains d'un professionnel. Il est vrai que le tableau en photo est assez encombré.
Cordialement.
25 mars 2017 à 19:55
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Conseils installation tableau électrique en 380V branchement triphasé
- N°104 : Bonjour, Comment raccorder un tableau électrique en 380V, un neutre et trois phases ? Merci.
- 2. Avis équilibrage phase en triphasé
- N°18727 : Bonjour. Je rénove entièrement une maison, j'ai donc pour le moment tirer tous mes réseaux électriques à mon futur tableau. Le compteur EDF qui est situé à 60m de l'habitation et composer d'un disjoncteur différentiel...
- 3. Rénovation d'un réseau triphasé vétuste
- N°16628 : Bonjour, Je dois rénover un appartement alimenté par un réseau en triphasé vétuste avec des fusibles en porcelaine. Je suis ingénieur de formation mais il faut que je me forme un peu pour comprendre les tenants et...
- 4. Avis sur installation électrique ancienne
- N°16984 : Bonjour à tous. J'ai beaucoup cherché sur le web et ici, dans le document NFC 15-100, mais je n'ai trouvé que des réponses partielles à mon problème... Je viens d’emménager dans une maison dont l'installation...
- 5. Maison en triphasé avis puissance nécessaire
- N°7422 : Bonjour à tous, j'ai acheté une petite maison qui est alimentée en triphasé. Le contrat EDF souscrit est en 15A pour 9 kVA. Tout est électrique : 1 cumulus 2,2 kVA, 1 chauffage accumulateur 4000 W, et 5 convecteurs (4 x 1500W ;...
- 6. Pose tableau électrique cuisine installation triphasé
- N°24554 : Bonjour à tous. Je vais poser un second tableau électrique, à côté de l'actuel à fusibles vieux de 40 ans. Nous refaisons notre cuisine, je compte 6 lignes partant du tableau : 2x6 prises, 1 lave-vaisselle, 1 four et 1...
- 7. Ajouter un disjoncteur sur installation ancienne
- N°21130 : Bonjour à tous. Mes beaux-parents ont fait appel à mes "talents" de bricoleur pour vérifier un circuit de prises de courant car depuis qu'ils ont acheté leur nouvelle friteuse, le disjoncteur saute quand ils la mettent en...
- 8. Avis installation en triphasé
- N°20623 : Bonjour, Je suis en pleine rénovation d'une vieille maison. J'ai une installation en triphasé avec un abonnement de 9kVA. J'ai un tableau principal pour le rez-de-chaussée. Je veux installer un tableau divisionnaire pour...
- 9. Avis schéma futur tableau électrique
- N°13356 : Bonjour, J'ai fait un schéma de mon futur tableau alimenté par un DB 30A. J'aurais besoin d'avis pour savoir si il fonctionnera correctement et en toute sécurité. J'ai essayé de répartir la consommation sur chaque phase...
- 10. Interrupteur différentiel monophasé sur installation triphasée
- N°14214 : Bonjour à toute la communauté. J'ai récemment acheté un interrupteur différentiel 63A Type A pour mettre à la base de mon installation éclectique pour protéger davantage ma maison (L'installation date des années...
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite