Ampérage pour fils électrique de 10 mm² sections des fils électrique
Actuellement
26 502
questions dans le
forum électricité
1117
Question d'un bricoleur : Ampérage pour fils électrique de 10 mm² sections des fils électrique
Invité

J'aimerais savoir quel ampérage peut supporter un câble de 4 x 10 mm² ainsi qu'un câble de 4 x 16 mm² pour une longueur de 45 mètres.
Conseils Forum electricite 1
Invité

Ampérage pour fils électrique de 10 mm² sections des fils électrique
Invité

Tout dépend de la nature de l'isolant du câble ; en 500 VGV 4 X 10 cuivre 57A à l'air libre chute de tension 4 X 16 cuivre 76 A.
Conseils Forum electricite 2
Invité

Ampérage pour fils électrique de 10 mm² sections des fils électrique
Invité

Bonsoir, le câble 4 x 10 mm² = 40 Ampères maximum, le câble 4 x 16 mm² = 63 Ampères maximum. A+
Conseils Forum electricite 3
Invité

Ampérage pour fils électrique de 10 mm² sections des fils électrique
Invité

Cela dépend de l'hypothèse de chute de tension que vous prenez. Avec 2% de chute de tension en triphasé 230V cuivre sur 45m :
- pour du 4x10² : 45A par phase
- pour du 4x16² : 63A par phase
- pour du 4x10² : 45A par phase
- pour du 4x16² : 63A par phase
Conseils Forum electricite 4
Invité

Ampérage pour fils électrique de 10 mm² sections des fils électrique
Invité

La réponse n'est pas simple. Le courant admissible dans un câble dépend de beaucoup de paramètres : son mode de pose, le type de câble, le nombre de circuits regroupés, la température, le type de tension... Pour un câble dans un conduit enterré, en tri à 20°C, avec un câble type R02V, c'est 70A pour du 10² et 90A pour du 16². Il faut ensuite tenir compte de la chute de tension. L'intensité maximale ne sera pas la même si on utilise des récepteurs branchés en tri ou en mono. En prenant une hypothèse de 2% de chute de tension et une longueur de 45m, l'intensité maximale admissible devient :
* si on utilise des récepteurs en tri :
- 10² : 61A
- 16² : 80A
* si on utilise des récepteurs en mono :
- 10² : 35A
- 16² : 46A
* si on utilise des récepteurs en tri :
- 10² : 61A
- 16² : 80A
* si on utilise des récepteurs en mono :
- 10² : 35A
- 16² : 46A
Conseils Forum electricite 5
Invité

Ampérage pour fils électrique de 10 mm² sections des fils électrique
Invité

Si 80A peut passer dans du 16 carré sur 45 m en triphasé, pourquoi sur du 16 carré toujours à 45 m en monophasé seulement 46 A pourrait passer ! C'est la même longueur, c'est la même section.
23 janvier 2011 à 17:36
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Installer fils électriques différentes sections à la suite
- N°3591 : Bonjour. Peut-on installer deux fils électriques de section différente l'un à la suite de l'autre, en les reliant par un domino ? Exemple : 1.5mm² + 2.5mm² Merci
- 2. Sections fils et agencement tableau divisionnaire et tableau principal
- N°23486 : Bonjour. Ci-dessous un schéma de mes tableaux principal et divisionnaire que je suis en train de câbler. L'alimentation générale est connectée à un interrupteur sectionneur (IS) qui sert de coupure générale à la maison....
- 3. Mélanger les fils électriques de sections différentes dans goulotte
- N°49 : Pourriez-vous me dire si on peut mélanger dans une goulotte des fils de sections différentes ? Merci.
- 4. Sections câbles conducteurs et protection
- N°19804 : Bonjour, J'ai une série de Protection tableau divisionnaire obligatoire ou non au sujet de la préparation de mon installation en rénovation complète d'un chauffage électrique en remplacement d'un chauffage central au...
- 5. Sections des fils radiateurs électriques
- N°436 : Bonjour, combien de radiateurs électriques, quelle puissance maximum en W sur un même circuit, quel diamètre de fil, quelle puissance pour le coupe-circuit et de quel type ? Merci.
- 6. Doubler la section des fils électriques
- N°13803 : Bonjour à tous, moi c'est Jules, j'ai 30 ans et je suis de l'Aisne. Couramment je sais que l'on utilise du 1.5mm pour l’éclairage et du 2.5 pour les prises de courant. Dernièrement j'ai récupéré du câble multi brins...
- 7. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
- N°20296 : Bonjour, Nouveau sur ce forum, je vous envoie une demande de conseil sur mon tableau électrique que je voudrais rénover. Je l'ai mis en photo. J'ai vu sur internet l'intérêt d'avoir plusieurs interrupteurs différentiels...
- 8. Conseils section des fils et câbles électriques
- N°42 : Quelle section faut-il en aval du disjoncteur EDF au tableau de distribution pour une utilisation domestique ?
- 9. Section des fils électriques en triphasé
- N°1009 : Bonjour, pourriez-vous me dire la section qu'il me faut pour tirer une ligne en triphasé du tableau EDF à mon tableau qui est dams mon garage (disjoncteur 30A) et longueur à tirer 30 mètres = section ? Merci de votre réponse....
- 10. Chute de la section des fils électriques
- N°3846 : Bonjour à tous, aujourd'hui je me suis amusé à calculer la surface exacte de la section des fils électriques, ainsi pour le 1,5 je trouve 1,32 mm2 et pour le 2,5 je trouve 2,26 mm2. Est-ce que cela a toujours été ainsi ou...
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite