Alimentation local annexe situé à 25 mètres de la maison
Actuellement
26 504
questions dans le
forum électricité
21244
Question Forum Électricité : Alimentation local annexe situé à 25 mètres de la maison
Bonjour,
Mon fils vient d'acheter une maison de 2005 et à 25 mètres il y a un local de 10 m² environ.
A l'avenir, il aimerait bien y installer un jacuzzi.
Il faut refaire l'alimentation actuelle faite avec un câble souple enterrée (gaine TPC quand même !!) mais en section de 1,5 ou 2,,5mm² MAXI. Il y a un tableau secondaire.
Je pensais mettre un 3 G r2v en 6mm² est-ce correct et suffisant ?
Avec quel disjoncteur de protection dois-je partir de mon tableau principal ?
D'avance merci de vos conseils.
Jean
Mon fils vient d'acheter une maison de 2005 et à 25 mètres il y a un local de 10 m² environ.
A l'avenir, il aimerait bien y installer un jacuzzi.
Il faut refaire l'alimentation actuelle faite avec un câble souple enterrée (gaine TPC quand même !!) mais en section de 1,5 ou 2,,5mm² MAXI. Il y a un tableau secondaire.
Je pensais mettre un 3 G r2v en 6mm² est-ce correct et suffisant ?
Avec quel disjoncteur de protection dois-je partir de mon tableau principal ?
D'avance merci de vos conseils.
Jean
13 octobre 2021 à 23:05
Réponse 1 d'un contributeur du forum électricité
Alimentation local annexe situé à 25 mètres de la maison
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
13 octobre 2021 à 23:41
Réponse 2 d'un contributeur du forum électricité
Alimentation local annexe situé à 25 mètres de la maison
Bonjour,
Si vous utilisez un 3G6 r2v avec 25m de longueur, il faudra un disjoncteur 32A mono dans le tableau principal et un interrupteur differenciel 40A 30mA dans la tableau secondaire.
La puissance totale du local ne devra pas consommer plus de 30A (éclairage, chauffage, prise électrique, jacuzzi) bien sûr...
Si vous utilisez un 3G6 r2v avec 25m de longueur, il faudra un disjoncteur 32A mono dans le tableau principal et un interrupteur differenciel 40A 30mA dans la tableau secondaire.
La puissance totale du local ne devra pas consommer plus de 30A (éclairage, chauffage, prise électrique, jacuzzi) bien sûr...
14 octobre 2021 à 07:05
Réponse 3 d'un contributeur du forum électricité
Alimentation local annexe situé à 25 mètres de la maison
Bonjour.
Disjoncteur 32A maxi (pour 7kW maxi).
Vous inspirer du schéma joint.
Voir néanmoins en fonction de la puissance maxi dont vous avez besoin.
Peut être que le câble en place suffit :
- 2,5² : disj 20A pour 4,5 kW maxi
- 1,5² : disj 16A pour 3,5 kW maxi
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Disjoncteur 32A maxi (pour 7kW maxi).
Vous inspirer du schéma joint.
Voir néanmoins en fonction de la puissance maxi dont vous avez besoin.
Peut être que le câble en place suffit :
- 2,5² : disj 20A pour 4,5 kW maxi
- 1,5² : disj 16A pour 3,5 kW maxi
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

14 octobre 2021 à 08:03
Réponse 4 d'un contributeur du forum électricité
Alimentation local annexe situé à 25 mètres de la maison
Je n'avais pas fait attention aux 25m.
Compte tenu de la chute de tension avec le câble actuel, plutôt se limiter à :
- 2,5² : disj 16A pour 3,5 kW maxi pour 3,2% de chute de tension maxi
- 1,5² : disj 10A pour 2,3 kW maxi pour 3,3 % de chute de tension maxi
Je pense qu'on peut toléré une chute de tension un peu plus élevée que les 2% que l'on prend actuellement car les circuits terminaux seront très courts
Mais du coup si votre besoin en puissance est plus élevé, votre hypothèse 6² est pertinente (2,7% de chute de tension maxi).
Je ne l'ai pas dit au dessus, mais si 7kW ne suffisait pas, il faudrait partir sur un 10² 40A qui autorise 9kW.
Pourquoi un câble souple ?
Habituellement on utiliser du câble rigide type R2V pour cet usage.
Compte tenu de la chute de tension avec le câble actuel, plutôt se limiter à :
- 2,5² : disj 16A pour 3,5 kW maxi pour 3,2% de chute de tension maxi
- 1,5² : disj 10A pour 2,3 kW maxi pour 3,3 % de chute de tension maxi
Je pense qu'on peut toléré une chute de tension un peu plus élevée que les 2% que l'on prend actuellement car les circuits terminaux seront très courts
Mais du coup si votre besoin en puissance est plus élevé, votre hypothèse 6² est pertinente (2,7% de chute de tension maxi).
Je ne l'ai pas dit au dessus, mais si 7kW ne suffisait pas, il faudrait partir sur un 10² 40A qui autorise 9kW.
Pourquoi un câble souple ?
Habituellement on utiliser du câble rigide type R2V pour cet usage.
14 octobre 2021 à 08:11
Réponse 5 d'un contributeur du forum électricité
Alimentation local annexe situé à 25 mètres de la maison
Bonjour,
Merci Carminas de votre réponse qui correspond bien à mon intention première .
Je venais vers vous car j'avais lu sur le net des explications/indications qui me paraissaient abracadabrantesques au sujet des sections suite aux chutes de tension .
C'était vraiment effarant ... je crois bien que dans mon cas il aurait fallu du 16² !!! et encore et encore !!!!
Je vais le faire en R2V passé dans la tpc existante celle en place c'était un mauvais bricolage de l'ancien proprio Anglais
Du câble souple avec une traversée de mur au niveau du sol car sans doute pas de trépan pour passer sous la semelle .
Bref du grand n'importe quoi .
Encore merci beaucoup de tous vos conseils.
Jean
Merci Carminas de votre réponse qui correspond bien à mon intention première .
Je venais vers vous car j'avais lu sur le net des explications/indications qui me paraissaient abracadabrantesques au sujet des sections suite aux chutes de tension .
C'était vraiment effarant ... je crois bien que dans mon cas il aurait fallu du 16² !!! et encore et encore !!!!
Je vais le faire en R2V passé dans la tpc existante celle en place c'était un mauvais bricolage de l'ancien proprio Anglais
Du câble souple avec une traversée de mur au niveau du sol car sans doute pas de trépan pour passer sous la semelle .
Bref du grand n'importe quoi .
Encore merci beaucoup de tous vos conseils.
Jean
14 octobre 2021 à 09:24
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Alimentation électrique pour une piscine
- N°16619 : Bonjour, Je dois prévoir l'alimentation pour une piscine en construction chez ma fille ainsi qu'une petite construction annexe installée par un paysagiste. Le pisciniste vient de me donner quelques directives mais je ne suis...
- 2. Section câble alimentation maison
- N°16368 : Bonjour, Je souhaite faire un raccordement électrique de maison individuelle 220v monophasé sur un terrain privé et la distance entre le compteur, en limite de propriété, et l'habitation est de 500ml. Par soucis de coût...
- 3. Alimentation tableau électrique local piscine
- N°24527 : Bonjour. Je souhaite alimenter un tableau électrique qui sera dans un local piscine à partir d'un tableau secondaire dans ma maison. J'aurai environ 70m de câble. Je joins une photo de mon tableau existant. Pouvez vous me...
- 4. section des câbles alimentation électrique maison
- N°280 : Je dois alimenter en électricité une dépendance qui se trouve à environ 35 mètres du tableau électrique de ma résidence principale. Comment dois-je faire ? Quelle section de câble me faut-il entre la maison et le tableau de...
- 5. Branchement recommandé tableau divisionnaire
- N°21511 : Bonjour. C'est mon premier message sur ce forum, donc déjà merci pour toutes les ressources déjà présentes ! Le sujet est un peu incomplet car j'ai plusieurs questions assez différentes :) Notez que tout ceci est...
- 6. Alimentation électrique ballon d'eau chaude
- N°1694 : Bonjour, lorsque qu'EDF est venu installer mon nouveau compteur heures creuses et pleines, le technicien a laissé dépasser deux fils noirs du compteur, pour que je puisse brancher un ballon d'eau chaude. Mais comment se fait le...
- 7. Conformité disjoncteur différentiel après disjoncteur divisionnaire
- N°25068 : Bonjour. L’alimentation du local technique piscine est assurée par le tableau électrique général via un disjoncteur divisionnaire de 20A. Peut-on/doit-on mettre dans le local un disjoncteur différentiel 30ma de type AC...
- 8. Avis équilibrage phase en triphasé
- N°18727 : Bonjour. Je rénove entièrement une maison, j'ai donc pour le moment tirer tous mes réseaux électriques à mon futur tableau. Le compteur EDF qui est situé à 60m de l'habitation et composer d'un disjoncteur différentiel...
- 9. Conseils branchement d'un atelier au 380V et 220V
- N°14114 : Bonsoir à tous et meilleurs vœux pour 2015. Je viens de faire construire un garage qui va devenir un atelier, il se situe à une vingtaine de mètres de la maison et j'ai besoin de l'alimenter au 380V & 220V. Question : il...
- 10. Transformer vanne manuelle en vanne automatique avec moteur électrique
- N°12446 : Bonjour. Je vous écris car j'ai une question concernant l'installation d'un moteur électrique pour une vanne d'un étang. Je vous explique le contexte : j'ai été inondé au sous-sol de ma maison (2 chambres et une...
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite