Ajouter disjoncteur sur une ancienne installation électrique
Actuellement
26 504
questions dans le
forum électricité
21728
Questions / Réponses Électricité : Ajouter disjoncteur sur une ancienne installation électrique
Réponse 1 d'un contributeur du forum électricité
Ajouter disjoncteur sur une ancienne installation électrique
Bonjour.
Oui il y a difficulté car vous ne trouverez plus de matériel compatible avec ce type de tableau.
De toute façon ce tableau ne respecte pas les règles minimales de sécurité.
Je vous conseille de le refaire en totalité en prévoyant à minima :
- un tableau 13 modules à une hauteur inférieur à 1m80
- un interrupteur différentiel 30mA 63A type A
- un appairage des phases et neutre de chaque circuit si ce n'est pas fait
- 7 disjoncteurs de calibres adapté à la section des fils en aval et pas supérieur à celui des fusibles en place
- votre disjoncteur supplémentaire
Comptez environ une centaine d'euros avec du matériel de marque acheté sur une boutique en ligne competitive
Il faudra sans doute déplacer le tableau actuel.
Vous pouvez l'utiliser avec des borniers type Viking sur rail pour prolonger les circuits (voir photos)
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Oui il y a difficulté car vous ne trouverez plus de matériel compatible avec ce type de tableau.
De toute façon ce tableau ne respecte pas les règles minimales de sécurité.
Je vous conseille de le refaire en totalité en prévoyant à minima :
- un tableau 13 modules à une hauteur inférieur à 1m80
- un interrupteur différentiel 30mA 63A type A
- un appairage des phases et neutre de chaque circuit si ce n'est pas fait
- 7 disjoncteurs de calibres adapté à la section des fils en aval et pas supérieur à celui des fusibles en place
- votre disjoncteur supplémentaire
Comptez environ une centaine d'euros avec du matériel de marque acheté sur une boutique en ligne competitive
Il faudra sans doute déplacer le tableau actuel.
Vous pouvez l'utiliser avec des borniers type Viking sur rail pour prolonger les circuits (voir photos)
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


26 janvier 2022 à 08:03
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Ajouter un disjoncteur sur installation ancienne
- N°21130 : Bonjour à tous. Mes beaux-parents ont fait appel à mes "talents" de bricoleur pour vérifier un circuit de prises de courant car depuis qu'ils ont acheté leur nouvelle friteuse, le disjoncteur saute quand ils la mettent en...
- 2. Changer contacteur J/N ancienne installation triphasée devenue monophasée
- N°18058 : Bonjour, J'habite dans une ancienne maison dont l'installation électrique date des années 80. Au départ triphasée, elle a été changée en monophasé par l'ancien propriétaire. Depuis quelques jours j'ai un problème...
- 3. Avis sur installation électrique ancienne
- N°16984 : Bonjour à tous. J'ai beaucoup cherché sur le web et ici, dans le document NFC 15-100, mais je n'ai trouvé que des réponses partielles à mon problème... Je viens d’emménager dans une maison dont l'installation...
- 4. Rénovation d'un réseau triphasé vétuste
- N°16628 : Bonjour, Je dois rénover un appartement alimenté par un réseau en triphasé vétuste avec des fusibles en porcelaine. Je suis ingénieur de formation mais il faut que je me forme un peu pour comprendre les tenants et...
- 5. Section des câbles et calibre contacteur
- N°22188 : Bonjour. Pour installation de 3 radiateurs de 1000W sur le même départ, j'ai utilisé un disjoncteur 20A Legrand réf 4500 13 comme protection et un contacteur Legrand 4125 23 protégé par un disjoncteur 2A pour le circuit de...
- 6. Mises aux normes installation électrique maison ancienne
- N°4847 : Bonjour, Je suis sur le point d'acheter une maison ancienne (1850) dont l'installation électrique a été refaite (mais pas terminée visiblement) ces dix dernières années en partie par les derniers propriétaires. Or dans le...
- 7. installation électrique mixte 380 et 220 Volts installée dans une maison ancienne
- N°115 : Bonjour, je dispose d'une installation en 220 Volts installée dans une maison ancienne. J'ai remarqué la présence d'un disjoncteur en 380 Volts plombé. Ma question concerne justement le triphasé. Peut-on facilement avoir un...
- 8. Tableau divisionnaire branché directement à un différentiel déjà utilisé
- N°24217 : Bonjour à toutes et tous. Ceci est mon premier message, je suis déjà lecteur des différentes discussions, mais en tant que nouveau propriétaire, j'ai pas mal de questions à mon tour :) Nous avons donc acheté notre...
- 9. Brancher radiateur 1000W sur ancienne installation avec disjoncteur de 5A
- N°12089 : Bonjour, Je viens de remplacer un ancien radiateur de type "grille pain"de 1000W par un nouveau radiateur à inertie de même puissance. Il est actuellement allumé et fonctionne très bien. Mon problème est le suivant : j'ai...
- 10. Problèmes installation électrique télévision branchée sur deux disjoncteurs
- N°12912 : Bonjour, Au mois de Mai, suite à une panne d'électricité, j'ai fait intervenir une société de dépannage plus que malhonnête, puisque j'ai été forcé de payer en liquide sous peine de voir la facture fortement...
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite