Conseils pour réaliser un tableau électrique
Actuellement
26 501
questions dans le
forum électricité
15865
Question installation électrique : Conseils pour réaliser un tableau électrique
Bonjour,
Je suis entrain de refaire à neuf un petit logement (37m²) destiné à la location et je souhaite refaire toute l'électricité.
Ayant pour projet de redistribuer les espaces (je tombe et je remonte des cloisons) je suis contraint de refaire mes circuits (et ce sera pas du luxe vu la tête du tableau).
Je sollicite donc votre aide car même bien documenté je reste soucieux de bien faire.
Donc l'appartement est découpé en 5 espaces (voir photo PLAN).
- ZONE ROUGE : HALL D’ENTRÉE + SALON
- 1 point lumière HALL D’ENTRÉE
- 1 point lumière SALON
- 1 voir 2 réseaux prise
- 1 radiateur électrique
- ZONE JAUNE : CUISINE
- 1 point lumière
- 1 plaque de cuisson électrique
- 1 frigo
- 1 lave-linge
- 1 chaudière
- 1 réseau prise CRÉDENCE
- ZONE ORANGE : CHAMBRE
- 1 point lumière PLAFOND
- 1 point lumière APPLIQUE MURALE
- 1 réseau prise
- 1 radiateur électrique
- 1 volet roulant électrique
- ZONE BLEU : SALLE DE BAIN
- 1 point lumière
- 1 sèche serviette
- 1 prise
- ZONE VERTE : WC
- 1 point lumière
Les zones GRISES sont seulement des placards.
L'espace SALON-CUISINE est un espace ouvert.
Pouvez-vous m'aider sur la réalisation du tableau électrique avec ces informations ?
Merci d'avance.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Je suis entrain de refaire à neuf un petit logement (37m²) destiné à la location et je souhaite refaire toute l'électricité.
Ayant pour projet de redistribuer les espaces (je tombe et je remonte des cloisons) je suis contraint de refaire mes circuits (et ce sera pas du luxe vu la tête du tableau).
Je sollicite donc votre aide car même bien documenté je reste soucieux de bien faire.
Donc l'appartement est découpé en 5 espaces (voir photo PLAN).
- ZONE ROUGE : HALL D’ENTRÉE + SALON
- 1 point lumière HALL D’ENTRÉE
- 1 point lumière SALON
- 1 voir 2 réseaux prise
- 1 radiateur électrique
- ZONE JAUNE : CUISINE
- 1 point lumière
- 1 plaque de cuisson électrique
- 1 frigo
- 1 lave-linge
- 1 chaudière
- 1 réseau prise CRÉDENCE
- ZONE ORANGE : CHAMBRE
- 1 point lumière PLAFOND
- 1 point lumière APPLIQUE MURALE
- 1 réseau prise
- 1 radiateur électrique
- 1 volet roulant électrique
- ZONE BLEU : SALLE DE BAIN
- 1 point lumière
- 1 sèche serviette
- 1 prise
- ZONE VERTE : WC
- 1 point lumière
Les zones GRISES sont seulement des placards.
L'espace SALON-CUISINE est un espace ouvert.
Pouvez-vous m'aider sur la réalisation du tableau électrique avec ces informations ?
Merci d'avance.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

27 septembre 2016 à 18:30
Réponse 1 d'un contributeur du forum électricité
Conseils pour réaliser un tableau électrique
Salut,
Sans préjuger comment sont faits les circuits actuels, qu'il sera peut-être difficile, voire impossible de modifier, je verrais ceci :
- 1 circuit cuisson en 6mm² avec dj 32A
- 1 circuit lave-linge 2,5mm² avec dj 16 ou 20a
- 1 circuit volet roulant en 1,5mm² avec dj 10a
- 1 circuit chaudière en 1,5 avec dj 10a
- 1 circuit sèche-serviette en 1,5 avec dj 10 ou 16a
- 1 circuit pour les 2 radiateurs en 2,5 avec dj 16 ou 20a
- 1 circuit PC cuisine + salon en 2,5 avec dj 20a
- 1 circuit PC chambre + sdb en 2,5 avec dj 16 ou 20a
- 2 circuits lumières (répartition à voir) en 1,5 avec dj 10a.
Soit 10 circuits pour 37m² ce qui est déjà pas mal.
On pourrait en prévoir 12 si on met chaque radiateur individuellement et si on met un circuit spécialisé pour la cuisine.
Prévoyez 2 interrupteurs différentiels 30mA.
Un type A 63a avec cuisson + lave-linge + 1 PC + 1 lumière + volet roulant.
Un type AC 40 ou 63a avec les 3 chauffages + chaudière + 1 PC + 1 lumière.
Attendons d'autres avis.
A+
Sans préjuger comment sont faits les circuits actuels, qu'il sera peut-être difficile, voire impossible de modifier, je verrais ceci :
- 1 circuit cuisson en 6mm² avec dj 32A
- 1 circuit lave-linge 2,5mm² avec dj 16 ou 20a
- 1 circuit volet roulant en 1,5mm² avec dj 10a
- 1 circuit chaudière en 1,5 avec dj 10a
- 1 circuit sèche-serviette en 1,5 avec dj 10 ou 16a
- 1 circuit pour les 2 radiateurs en 2,5 avec dj 16 ou 20a
- 1 circuit PC cuisine + salon en 2,5 avec dj 20a
- 1 circuit PC chambre + sdb en 2,5 avec dj 16 ou 20a
- 2 circuits lumières (répartition à voir) en 1,5 avec dj 10a.
Soit 10 circuits pour 37m² ce qui est déjà pas mal.
On pourrait en prévoir 12 si on met chaque radiateur individuellement et si on met un circuit spécialisé pour la cuisine.
Prévoyez 2 interrupteurs différentiels 30mA.
Un type A 63a avec cuisson + lave-linge + 1 PC + 1 lumière + volet roulant.
Un type AC 40 ou 63a avec les 3 chauffages + chaudière + 1 PC + 1 lumière.
Attendons d'autres avis.
A+
27 septembre 2016 à 21:38
Réponse 2 d'un contributeur du forum électricité
Conseils pour réaliser un tableau électrique
Bonsoir
J'ai répondu ailleurs, mais du coup, je recopie ici :
En respectant la dernière version de la norme
ID 63A type A
- 6² disjoncteur 32A : plaque de cuisson.
- 2,5² disjoncteur 20A : Four.
- 2,5² disjoncteur 16A : Lave-linge.
- 2,5 disjoncteur 16A : Lave vaisselle.
- 2,5 disjoncteur 20A : 6 prises cuisines (5 crédence + frigo).
- 1,5² disjoncteur 10A : éclairage cuisine, WC.
ID 40A type AC
- 1,5² disjoncteur 16A : prises salon 1 (8 max)
- 1,5² disjoncteur 16A : prises salon 2 (8 max)
- 1,5² disjoncteur 16A : prises chambre (8 max) et salle de bains
- 1,5² disjoncteur 10A : éclairage Hall, salon, chambre, salle de bains
- 1,5² disjoncteur 10A : VR chambre
ID 40A type AC
- 2,5² disjoncteur 20A : radiateurs électrique Salon et Chambre
- 1,5² disjoncteur 10A : sèche serviette
- 1,5² disjoncteur 2A : programmateur ou gestionnaire d'énergie
- 1,5² disjoncteur 10A : chaudière
Cette une solution, qui favorise la répartition géographique, au détriment de la sélectivité.
Mais il y en a d'autres.
J'ai répondu ailleurs, mais du coup, je recopie ici :
En respectant la dernière version de la norme
ID 63A type A
- 6² disjoncteur 32A : plaque de cuisson.
- 2,5² disjoncteur 20A : Four.
- 2,5² disjoncteur 16A : Lave-linge.
- 2,5 disjoncteur 16A : Lave vaisselle.
- 2,5 disjoncteur 20A : 6 prises cuisines (5 crédence + frigo).
- 1,5² disjoncteur 10A : éclairage cuisine, WC.
ID 40A type AC
- 1,5² disjoncteur 16A : prises salon 1 (8 max)
- 1,5² disjoncteur 16A : prises salon 2 (8 max)
- 1,5² disjoncteur 16A : prises chambre (8 max) et salle de bains
- 1,5² disjoncteur 10A : éclairage Hall, salon, chambre, salle de bains
- 1,5² disjoncteur 10A : VR chambre
ID 40A type AC
- 2,5² disjoncteur 20A : radiateurs électrique Salon et Chambre
- 1,5² disjoncteur 10A : sèche serviette
- 1,5² disjoncteur 2A : programmateur ou gestionnaire d'énergie
- 1,5² disjoncteur 10A : chaudière
Cette une solution, qui favorise la répartition géographique, au détriment de la sélectivité.
Mais il y en a d'autres.
27 septembre 2016 à 23:01
Réponse 3 d'un contributeur du forum électricité
Conseils pour réaliser un tableau électrique
J'ai ajouté lave vaisselle et four pour être conforme à la norme.
27 septembre 2016 à 23:02
Réponse 4 d'un contributeur du forum électricité
Conseils pour réaliser un tableau électrique
Merci beaucoup pour vos réponses, je commence à y voir plus clair.
Juste une question, vous ajoutez lave vaisselle et four, mais si je n'ai pas la place pour les mettre, dois-je quand même prévoir les circuits ?
Et si oui à quel niveau je dois placer les prises ?
Juste une question, vous ajoutez lave vaisselle et four, mais si je n'ai pas la place pour les mettre, dois-je quand même prévoir les circuits ?
Et si oui à quel niveau je dois placer les prises ?
27 septembre 2016 à 23:16
Réponse 5 d'un contributeur du forum électricité
Conseils pour réaliser un tableau électrique
Pour le lave-vaisselle et le four, la norme prévoit une exception pour les logements n'ayant qu'une pièce principale, ce qui n'est pas votre cas.
Donc en théorie il faut prévoir ces 2 circuits avec ces 2 prises, même s'ils ne sont pas utilisés. Au pire elles pourront servir de prise "normale" en attendant (les placer à 20 à 30cm du sol)
Reste que dans le cadre d'une rénovation, vous n'aurez pas de consuel à faire passer et personne ne vous dira rien si vous ne les prévoyez pas.
Donc en théorie il faut prévoir ces 2 circuits avec ces 2 prises, même s'ils ne sont pas utilisés. Au pire elles pourront servir de prise "normale" en attendant (les placer à 20 à 30cm du sol)
Reste que dans le cadre d'une rénovation, vous n'aurez pas de consuel à faire passer et personne ne vous dira rien si vous ne les prévoyez pas.
27 septembre 2016 à 23:27
Réponse 6 d'un contributeur du forum électricité
Conseils pour réaliser un tableau électrique
Il faut dire qu'a la base l'appartement est un grand studio que je réaménage pour y mettre une chambre indépendante et en faire un petit appartement.
Après pour l'emplacement des prises four et lave vaisselle je voulais dire je les mets côte à côte par exemple a coté de la prise frigo ou du lave linge ?
Après pour l'emplacement des prises four et lave vaisselle je voulais dire je les mets côte à côte par exemple a coté de la prise frigo ou du lave linge ?
28 septembre 2016 à 00:00
Réponse 7 d'un contributeur du forum électricité
Conseils pour réaliser un tableau électrique
Oui par exemple.
Essayez de les mettre néanmoins à un endroit où elle pourrait vous servir pour brancher un aspirateur ou autre.
@+
Essayez de les mettre néanmoins à un endroit où elle pourrait vous servir pour brancher un aspirateur ou autre.
@+
28 septembre 2016 à 08:21
Réponse 8 d'un contributeur du forum électricité
Conseils pour réaliser un tableau électrique
Cela ne me semble pas très pratique de mettre en vue les prises pour brancher un aspirateur si un jour on doit y brancher un appareil le fil sera apparent pas terrible lol 

28 septembre 2016 à 09:14
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Réaliser mini tableau électrique pour interrupteurs Sonoff
- N°22258 : Bonjour. Je vis en Thaïlande. Les normes électricité ne sont pas vraiment les mêmes ici et de temps en temps il vaut mieux faire les choses soi-même. J’ai un tableau électrique spécifique pour ma "salle des...
- 2. Réaliser tableau 3 rangées 3 interdiff
- N°19785 : Bonjour, Suite à une rénovation complète, j'ai besoin d'un tableau minimum 3 rangées : En tête 63 A interdiff type A, en 2ème 40A interdiff type A, en 3ème 40A interdiff type A ?? Sachant que j'ai 9kW de puissance. Je...
- 3. Réaliser un tableau secondaire
- N°18542 : Bonjour, Je souhaite réaliser un tableau secondaire pour une cuisine et petit salon. Les équipements pour la cuisine sont du classique : plaque de cuisson, lave vaisselle, four... sur ligne dédiée suivant la norme. Je vais...
- 4. Réaliser prolongation câbles tableau divisionnaire
- N°22019 : Bonjour. Pour alimenter mon portail, j'ai tiré un câble de 3x2,5 mm² jusqu'au tableau de distribution pour le connecter sur le disjoncteur. Toutefois, j'ai eu une surprise : il manque 30 cm. Puis-je faire une connexion...
- 5. Réaliser une installation électrique
- N°17872 : Bonjour. Est-il possible de réaliser une installation électrique neuve sans pieuvre et sans boite de dérivation ? Merci pour vos conseils.
- 6. Réaliser un tableau électrique triphasé
- N°24633 : Bonjour. J'aurais besoin d'aide pour monter un tableau électrique en triphasé. C'est un restaurant ou il y a 2 friteuses de 17 kW chacune, 2 plaques chauffantes de 15 kW chacune et le reste c'est que du monophasé. Mon...
- 7. Réaliser câble d'arrivée générale EDF du compteur jusqu'au tableau
- N°7961 : J'ai une tranchée à creuser entre mon compteur et le tableau électrique. A la fin de cette tranchée, je voudrais faire remonter ma gaine par la façade extérieure de la maison puis redescendre par les combles. Est-ce possible ?...
- 8. Réaliser un tableau électrique 12 prises pour brancher un aquarium
- N°4279 : Bonjour à tous. Voila je voudrais fabriquer un tableau électrique aves 12 prises et 4 interrupteurs par groupe de 3 prises pour brancher tout le matériel de mon aquarium mais comment dois je procéder, merci ? franck
- 9. Réaliser équilibrage de phases
- N°3632 : Bonjour, je dois câbler des spots lumineux avec transformateur + spots encastrés au sol. J'ai une alimentation 380V ou 400V protégée avec un disjoncteur 4*32A et un câble 5 G6. On m'a dit que je dois faire l'équilibrage de...
- 10. Réaliser tableau avec prises étanches
- N°3266 : Bonjour, j'aimerais faire mon compteur de chantier avec 3 prises étanches et une dans le tableau et il me reste un disjoncteur 16A/ 4 poles avec bloc différentiel 30mA de marque hager. Comment pourrais-je réaliser ce tableau ?...
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite