Bonjour.
Merci par avance du temps que prendront les personnes à lire ma demande et à y répondre.
Je vis depuis bientôt 2 ans dans une maison que je rénove.
Actuellement, j'ai retiré ma chaudière gaz datant de 26 ans, pour installer une pompe à chaleur. Actuellement, j'ai un abonnement de 6 kVA, et ma question se porte vers quel abonnement poursuivre...
Besoin, ma pompe à chaleur fera du chaud et du froid, et également mon eau chaude sanitaire.
Passer d'un 6 vers un 9 kVA n'est pas bien compliqué.
En revanche, si le 9 ne suffit pas, tout se complique, remplacement du DJ abonné vers un 60A, modification des sections d'alimentation. Si vous me dites qu'il est préférable de passer directement vers un 12, je ferai le nécessaire.
La vraie réponse, je la saurai uniquement en plein hiver, là où le chauffage sera le plus sollicité, et je ne m'imagine pas sans eau chaude ni chauffage quelques jours le temps d'organiser la modif !
Est-il possible de m'aiguiller dans ce choix à l'avance ? Je n'ai pas d'appareils particuliers, un logement de 120 m², une plaque de cuisson induction maxi 7400 W, un four électrique, lave-vaisselle, machine à laver et sèche-linge, mais je suppose que c'est un classique tout cela... Actuellement, mon eau chaude est faite par un ballon électrique, mais sera à l'avenir gérée par la pompe à chaleur.
J'ai pris contact avec mon fournisseur électrique, ils me proposent d'essayer en 9 kVA et qu'au besoin de passer sur le 12.
Réponse inutile pour moi.
Merci à vous.
Merci par avance du temps que prendront les personnes à lire ma demande et à y répondre.
Je vis depuis bientôt 2 ans dans une maison que je rénove.
Actuellement, j'ai retiré ma chaudière gaz datant de 26 ans, pour installer une pompe à chaleur. Actuellement, j'ai un abonnement de 6 kVA, et ma question se porte vers quel abonnement poursuivre...
Besoin, ma pompe à chaleur fera du chaud et du froid, et également mon eau chaude sanitaire.
Passer d'un 6 vers un 9 kVA n'est pas bien compliqué.
En revanche, si le 9 ne suffit pas, tout se complique, remplacement du DJ abonné vers un 60A, modification des sections d'alimentation. Si vous me dites qu'il est préférable de passer directement vers un 12, je ferai le nécessaire.
La vraie réponse, je la saurai uniquement en plein hiver, là où le chauffage sera le plus sollicité, et je ne m'imagine pas sans eau chaude ni chauffage quelques jours le temps d'organiser la modif !
Est-il possible de m'aiguiller dans ce choix à l'avance ? Je n'ai pas d'appareils particuliers, un logement de 120 m², une plaque de cuisson induction maxi 7400 W, un four électrique, lave-vaisselle, machine à laver et sèche-linge, mais je suppose que c'est un classique tout cela... Actuellement, mon eau chaude est faite par un ballon électrique, mais sera à l'avenir gérée par la pompe à chaleur.
J'ai pris contact avec mon fournisseur électrique, ils me proposent d'essayer en 9 kVA et qu'au besoin de passer sur le 12.
Réponse inutile pour moi.
Merci à vous.
30 juillet 2023 à 19:04
Réponse 1 d'un contributeur du forum électricité
Aide abonnement électricité
Bonsoir.
La réponse du fournisseur d'électricité est néanmoins la bonne.
Sur ce genre de truc, le mieux est de voir à l'usage, même si en théorie un 9kVA devrait suffire.
La réponse du fournisseur d'électricité est néanmoins la bonne.
Sur ce genre de truc, le mieux est de voir à l'usage, même si en théorie un 9kVA devrait suffire.
30 juillet 2023 à 20:15
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Besoin d'aide compteur raccordé sans abonnement depuis 9 ans
- N°13477 : Bonjour à tous, Voici la situation: Nous sommes locataires depuis 5 ans dans une maison. Jusqu'ici tout va bien... Le problème est que cette maison a été raccordée au réseau, avec un compteur EDF, plombé. Le...
- 2. Quel abonnement EDF choisir pour chaudière électrique de 15 kW
- N°13683 : Bonjour, J’ai un doute concernant la puissance de l’abonnement d’électricité. Couramment nous sommes à 6kVA triphasé mais très bientôt nous envisageons installation d’une chaudière électrique à 15 kW. ...
- 3. Relais de découplage EDF est-il dépendant du type d'abonnement
- N°12243 : Bonjour, Je viens d'abandonner le tarif EJP pour repasser en tarif HC/HP. L'intervention du technicien ERDF a consisté à remplacer un module à côté du compteur situé à l'extérieur en bordure de propriété. Je dispose...
- 4. Besoin d’aide pour nouveau tableau principal
- N°21792 : Bonjour, J’aurais besoin de votre aide car j’ai refait mon installation électrique et je pense mettre trompée dans mes sections et choix de disjoncteur. Voilà je vous explique mon installation. J’ai un disjoncteur...
- 5. Abonnement Triphasé ou pas
- N°20543 : Bonjour, Mon fournisseur d'énergie me soutient que l'abonnement que j'ai souscrit à l'acquisition de ma maison est en monophasé. En photo je joins les fils tels qu'ils se présentent en sortie de disjoncteur. Pour brancher...
- 6. Aide pour branchement de radiateurs électriques
- N°10215 : Bonjour, Est-ce efficace de remplacer un radiateur de 2 000 W par deux radiateurs de 1 000 W ? Est-il possible de brancher 2 radiateurs de 1 000 W chacun sur un seul domino ? Si oui, comment faut-il procéder ? Par ailleurs, il y a...
- 7. Abonnement EDF - Délestage radiateurs
- N°14518 : Bonjour à tous, J’aurais souhaité avoir votre aide concernant le choix de l’abonnement EDF que je dois demander. Je dispose d’un appartement de 75m² avec chauffage électrique, et voici tous les éléments dont je...
- 8. Choix de l'abonnement triphasé ou monophasé et des ID
- N°19453 : Bonjour à tous. Je prévois une installation domicile avec 5 climatiseurs de 1 ch et un chauffe eau de 50 litres (je n'en maitrise pas les caractéristiques) pour le reste 3 lignes d'éclairage 10A (8 lampes maxi par lignes) 4...
- 9. Aide pour réparer tapis de course
- N°9485 : Bonjour, J'ai acheté un tapis de course que j'ai dû démonter pour le monter dans mon appartement. Lorsque j'ai rebranché le tapis, le tapis s'est mis en route 2 secondes et les plombs ont sauté ! J'ai donc fait appel à un...
- 10. Aide pour la rénovation d'un tableau électrique en triphasé
- N°19986 : Bonjour à tous. Pour commencer : Je ne suis pas électricien, même si je dispose de bonnes notions sur le domaine et que j'ai déjà rénové deux installations électriques en monophasé (avec quelques loupés lors de la...
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite