Conseils dépannage électrique : Problème générateur de vapeur avec flotteur électrique


Invité
invité
Bonjour, je travaille dans un hôtel, j'ai un grand problème au sein de notre hammam au niveau du générateur de vapeur, je pense à faire un générateur simple : un réservoir inox sablé + résistance 12000 W + flotteur de niveau d'eau, le cycle et le suivant, le flotteur donne signale pour faire le remplissage puis le même flotteur arrête le remplissage quand il atteint de niveau désiré, il donne un ordre pour alimenter les résistances pour chauffer l'eau qui se transforme en vapeur vers le hammam, le niveau d'eau baisse le flotteur rempli et voilà le cycle.
Donc est-il possible de faire cette solution avec un flotteur, bien sûr en évitant tout ce qui est électronique.
Merci pour vos conseils.
29 mai 2010 à 11:53
Solution 1 d'un bricoleur à cette question

Problème générateur de vapeur avec flotteur électrique

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Il faut étudier le système et les risques encourus. Casse du flotteur à cause du mouvement d'eau quand l'eau va bouillir par exemple, il faut aussi une sécurité de remplissage.
Je pense qu'il faudrait, un cycle de remplissage en tenant compte de l'utilisation et de l'évaporation de l'eau, avec un niveau haut de sécurité de ce remplissage stoppant celui-ci, et une sécurité niveau bas interdisant la chauffe. L'alimentation s'effectuant par électrovanne.
Un thermostat plongeant pour la température de l'eau avec un delta T°C, d'arrêt et d'enclenchement. Tout ceci dans une armoire électrique avec, protections adaptées, contacteurs, horloge de démarrage ? , voyants de fonctionnement etc. Peut être que d'autres internautes auront d'autres idées. Cordialement
30 mai 2010 à 08:35
Solution 2 d'un bricoleur à cette question

Problème générateur de vapeur avec flotteur électrique

GL
Membre inscrit
GL
29 748 messages
Bonjour. Ce système fonctionnerait comme une chasse d'eau. C'est faisable en bricolant dans son garage, mais il faut des sécurités notamment en cas en cas de surchauffe.
Le flotteur devrait notamment pouvoir fonctionner à 100 °C.
On peut réaliser cela avec de l'électronique autour pour tout ce qui concerne régulation et sécurité, c'est le travail des industriels et de leurs bureaux d'études. On ne peut faire n'importe quoi dans un établissement qui reçoit du public (ERP); procurez vous un générateur de vapeur tout fait et agréé.
30 mai 2010 à 09:04
Solution 3 d'un bricoleur à cette question

Problème générateur de vapeur avec flotteur électrique

DB
Membre inscrit
DB
483 messages
Bonjour. On ne bricole pas dans un ERP, encore moins dans un sauna ou les clients sont dévêtus, donc très sensibles aux contacts électrique. Suivez GL, procurez-vous un ensemble complet et sécurisé.
30 mai 2010 à 19:43
Solution 4 d'un bricoleur à cette question

Problème générateur de vapeur avec flotteur électrique


Invité
invité
Bonjour,
Pour répondre à votre problème, il faut prendre en compte le paramètre sécurité du système.
Si le fabricant met un niveau, c'est qu'il a ses raisons. Regardez chez RS composants les détecteurs basiques de niveau et faites une adaptation. Évitez dans la chambre vapeur toute commande électrique. Salutations.
28 janvier 2011 à 10:13
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Électricité

  • 1. Problème générateur triphasé agricole attelé sur un tracteur
    N°12116 : Bonjour. Mon générateur ne fonctionne plus : Voici les symptômes : Il n’y a pas de tension en sortie Le générateur donne des à-coups réguliers Manuellement le rotor tourne régulièrement. Je pense qu’il...
  • 2. Problème flotteur sécurité manque d'eau
    N°16934 : Bonjour Sur une sécurité manque d'eau par flotteur, ce dernier provoque au bout de quelques minutes de fonctionnement le déclenchement de l'Interrupteur différentiel 30 mA. (c'est chez un ami) je lui ai dit de supprimer...
  • 3. Brancher générateur de vapeur 380V sur trois phases 110V
    N°16903 : Bonjour. J'habite à Madagascar, j'ai un tableau électrique super bizarre avec trois phases en 110 et le neutre, je l'ai trouvé un jour mais je sais plus où il est. Donc tous mes appareils 220V fonctionnent sur deux phases...
  • 4. Me dépanner problème centrale fer à vapeur Philips
    N°9157 : A chaque mise en service du branchement de la prise de courant, ma centrale à fer à vapeur Philips me disjoncte le courant car problème fil de terre, quand je l'enlève, le fil de terre ça fonctionne, je voudrais pouvoir avoir...
  • 5. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
    N°6371 : Savez-vous pourquoi, sur une rampe de 4 spots que j'ai remplacé par des ampoules à leds E14 pour des économies d'énergie, même éteintes, il reste une lumière très faible en continu. J'ai vérifié le branchement, le fil de...
  • 6. Projet vélo générateur terminale STI2D
    N°15311 : Bonjour. Je suis en terminale STI2D. En terminale dans cette filière, nous devons mener à bien un projet technologique. Le mien s'intitule "vélo générateur et distributeur de récompense." En effet le but de celui-ci est...
  • 7. Problème de câblage sur générateur gaz à air pulsé Diemo mobil
    N°5622 : Bonjour, je viens de faire l'acquisition d'un chauffage ou générateur à gaz à air pulsé 220 volts de marque Diemo et de type : ges 190 gpmv, n° série 190006 et code 985085. Il y a donc un brûleur à gaz contrôlé par une...
  • 8. Problème électrique centrale vapeur Calor
    N°17024 : Bonjour, Ma centrale vapeur fait sauter par moment le disjoncteur différentiel principal mais ce n'est pas régulier ; elle est assez récente mais plus sous garantie ; que me conseillez-vous de vérifier ou de tester dans un...
  • 9. Comment exciter un moteur asynchrone triphasé
    N°8733 : Bonjour Ce moteur est monté sur un Groupe électrogène datant des années 70. Le bobinage est en bon état, le moteur tourne bien mais aucun courant ne sort. Je pense que le problème est lié à l'excitation des inducteurs, le...
  • 10. Baisse de tension indépendant du réseau électrique sur batteries
    N°14396 : Bonjour à tous. Je suis nouveau sur ce forum. Voici ma situation : Je suis entièrement indépendant du réseau électrique. J'ai une banque de batteries de 1100 Ah en 12v, un inverteur de 3000W avec surge de 9000W (mais...
>>> Résultats suivants pour : Problème générateur de vapeur avec flotteur électrique >>>

Fiches techniques et Vidéos électricité :
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.
fournitures electricitesprise electrique plaque inductionlustre 10 ampoulesbranchement chauffe eau disjoncteur edf



information Informations sur le forum Électricité information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite