Bonjour.
Peut-on remplacer une prise électrique sans terre par une prise avec terre et si oui comment ? Merci.
Réponse 1 d'un internaute à cette question

Remplacer prise électrique


Invité
invité
Vous pouvez remplacer une prise sans terre par une autre avec terre, à condition de raccorder le contact de la prise au réseau de protection de votre maison. C'est à dire qu'il faut tirer un conducteur vert/jaune depuis la prise jusqu'à un endroit où vous pouvez le raccorder. Sinon, remplacer la prise par une autre, identique. Pour plus d'information, regardez la réponse que j'ai formulée à la question n°1155, page 33 de ce forum. PB
Réponse 2 d'un internaute à cette question

Remplacer prise électrique


Invité
invité
Si vous laissez les branchements en l'état, il est interdit de remplacer une prise 2P, par une prise 2P+T. Si vous voulez mettre une prise 2P+T, il faut ajouter un conducteur de terre qui vient du tableau de répartition (à défaut d'un autre endroit où il y a un conducteur de terre). Ce conducteur peut être passé dans les gaines existantes (mais ce n'est pas toujours possible), dans une moulure apparente ou dans une nouvelle gaine à encastrer.
Réponse 3 d'un internaute à cette question

Remplacer prise électrique


Invité
invité
Oui on peut, mais il faut absolument retirer une terre.
Réponse 4 d'un internaute à cette question

Remplacer prise électrique


Invité
invité
Bonjour
Il faut tout simplement tirer une terre et l'envoyer au tableau ou pieuvre ou boîte de dérivation.
Cordialement.
17 avril 2009 à 02:58
Réponse 5 d'un internaute à cette question

Remplacer prise électrique


Invité
invité
Réponse très claire, strictement interdit vous devez impérativement repartir du tableau et si besoin en installer un deuxième.
29 novembre 2009 à 18:48
Réponse 6 d'un internaute à cette question

Remplacer prise électrique


Invité
invité
Il y a juste à tirer un vert et jaune qui va au bornier du tableau.
29 novembre 2009 à 18:50
Réponse 7 d'un internaute à cette question

Remplacer prise électrique


Invité
invité
Bonjour.
Pour moi une question, est-ce possible de tirer la terre depuis une autre prise proche ? Merci.
03 janvier 2013 à 18:21
Réponse 8 d'un internaute à cette question

Remplacer prise électrique

CMT
Membre inscrit
CMT
10 932 messages
Bonsoir

Oui, dans le cadre d'une mise en sécurité, reprendre la terre depuis un autre circuit, c'est toujours mieux que pas de terre du tout.

@+
03 janvier 2013 à 19:25
Réponse 9 d'un internaute à cette question

Remplacer prise électrique

GL
Membre inscrit
GL
29 749 messages
Bonjour réponse 7.
Citation :
est-ce possible de tirer la terre depuis une autre prise proche ?
Oui, à condition qu'elle soit bonne. Dans le doute, on vérifie la continuité depuis le tableau de répartition.
03 janvier 2013 à 19:26
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Électricité

  • 1. Prise en 380v peut-on les remplacer par des prise normales
    N°21612 : Bonjour tout le monde et merci d'avance pour les aides que vous apportez tous. Voilà je vous explique mon projet suite à mon achat immobilier je prévois de remplacer les porte fusible de mon tableau électrique par des...
  • 2. Remplacer ancienne prise ronde
    N°21724 : Bonjour à tous. Je sollicite votre aide car je souhaiterai savoir par quel modèle je pourrai remplacer une prise ronde. Merci pour votre aide.
  • 3. Remplacer une partie de la prise électrique Dyson V8
    N°22066 : Bonjour, J'ai cassé une des deux fiches de la prise électrique de mon Dyson V8 (voir photo). J'ai eu l'idée de sectionner le câble (avec un fil de phase et un autre de neutre en 0.75 mm chacun) et de rebrancher le tout sur...
  • 4. Remplacer alimentation 380 V par prise 220 V (2P+T)
    N°5071 : J'ai supprimé un radiateur électrique voltage 380 V (marque Eldon, fabrique en Suède). Je souhaite remplacer ce chauffage et mettre une prise électrique normale de 220 V, comment faire ? Il y a trois fils (noir, vert et la...
  • 5. Remplacer un interrupteur normal par un interrupteur avec prise de courant
    N°14745 : Bonjour, J'ai un interrupteur simple et souhaite le remplacer par un interrupteur-prise de la marque Hager. Problème il y a tellement de bornes que je ne sais pas où je dois enficher mes fils, si je dois faire un pont entre...
  • 6. Remplacer interrupteur par prise ou applique
    N°316 : Madame, Monsieur, bonjour. Je voudrais juste savoir s'il est possible de remplacer un interrupteur par, soit une prise de courant, soit éventuellement une applique, et si c'est possible, comment faut-il faire ? Merci d'avance.
  • 7. Remplacer vieille prise avec un plomb par une prise normale
    N°4692 : Une de mes voisines a une vieille installation électrique, les prises sont avec des plombs dessous, et bien sûr sans terre, elle doit utiliser des adaptateurs pour brancher certaines machines comme l'aspirateur ou le fer, est-il...
  • 8. Remplacer une prise ancienne pour four et plaque électriques
    N°8500 : Bonjour aux fidèles du forum électricité. Depuis peu, j'ai acquis un studio et j'ai tout de suite mis le compteur aux normes. Je suis sur le point de changer le four électrique et la plaque de cuisson électrique. Actuellement,...
  • 9. Remplacer interrupteur-prise par simple interrupteur
    N°3226 : Bonjour et bravo pour ce site. J'ai acheté un appartement où il y a encore des interrupteurs-prise. J'en ai remplacé un par un simple interrupteur mais que faire des fils de la prise ? Est-ce que ça représente un quelconque...
  • 10. Remplacer prise commandée 2 fils bleus et un noir dans ma prise
    N°10270 : Bonjour à tous et merci d'avance. J'aimerai remplacer ma prise commandée par un interrupteur, un peu vieillotte par une plus sympa, mais je sais plus comment faire ! Avec 2 fils bleus et un noir. Merci.
>>> Résultats suivants pour : Remplacer prise électrique >>>

Fiches techniques et Vidéos électricité :
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.
bricolage voiture electriquenorme distance boitier electrique tuyau d eauvoiture electrique renault kilowattproduction electricite



information Informations sur le forum Électricité information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite