Dans la vieille maison que je rénove, j'ai trouvé un coffret sous la tapisserie.
Il y a dans le coffret un ancien télérupteur GM 45 500. Ce télérupteur actionne 3 boutons poussoirs et comporte 4 plots de connections. Sur la borne (a1 ?) de la bobine qui est marquée 110V, le fil blanc est raccordé à un dé d'où partent 3 fils blancs vers les 3 boutons poussoirs. Sur la borne (a2 ?) un fil noir qui est raccordé à un pontage bleu de la borne 2, la borne 1 étant sur la phase...
Les lampes semblent raccordées sur une phase permanente. Les boutons poussoirs seraient seulement sur du neutre... Sur ce site il y a un grand nombre de spécialistes mais je n'ai pas trouvé de sujet traitant du GM 45500... on corrigera mes erreurs car je n'ai pas la compétence des électriciens.
Je souhaite remplacer et recâbler avec un télérupteur encastrable de type Legrand 49... Qui peut me conseiller ?
Merci et bonne continuation sur ce forum vraiment extraordinaire.
Je joins une photo de ce télérupteur en place...
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Dans la vieille maison que je rénove, j'ai trouvé un coffret sous la tapisserie.
Il y a dans le coffret un ancien télérupteur GM 45 500. Ce télérupteur actionne 3 boutons poussoirs et comporte 4 plots de connections. Sur la borne (a1 ?) de la bobine qui est marquée 110V, le fil blanc est raccordé à un dé d'où partent 3 fils blancs vers les 3 boutons poussoirs. Sur la borne (a2 ?) un fil noir qui est raccordé à un pontage bleu de la borne 2, la borne 1 étant sur la phase...
Les lampes semblent raccordées sur une phase permanente. Les boutons poussoirs seraient seulement sur du neutre... Sur ce site il y a un grand nombre de spécialistes mais je n'ai pas trouvé de sujet traitant du GM 45500... on corrigera mes erreurs car je n'ai pas la compétence des électriciens.
Je souhaite remplacer et recâbler avec un télérupteur encastrable de type Legrand 49... Qui peut me conseiller ?
Merci et bonne continuation sur ce forum vraiment extraordinaire.
Je joins une photo de ce télérupteur en place...
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

28 janvier 2013 à 18:55
Conseils dépannage schéma installation électrique 1
Ancien télérupteur GM 45 500
Bonjour,
Pour remplacer votre télérupteur il faut savoir si c'est le neutre qui est au poussoir (branchement dit trois fils) ou la phase au poussoir (branchement 4 fils) ?
Sur ce télérupteur GM le contact se fait entre la borne fil rouge(1) et shunt fil bleu(3) et la bobine pour l'impulsion entre la borne shunt fil bleu-noir (A1) et borne fil blanc ( A2), ce branchement me fait penser à un raccordement trois fils qui se pratiquait beaucoup à l'époque, donc reste à vérifier cela voir sur un poussoir quel fil se trouve sur la borne opposée au fil blanc, ce télérupteur n'est pas tout jeune car avec une bobine en 110 volts qui je suppose est actuellement sur une installation 230 volts.
Si branchement trois fils un télérupteur Legrand 49120 ne pourra pas fonctionner car il est électronique et ne peut fonctionner qu'avec la phase au poussoir, voir doc, il faudra trouver un autre qui soit compatible 3 fils.
J'ai mis aussi les schémas des branchements trois fils et quatre fils.
@+


Pour remplacer votre télérupteur il faut savoir si c'est le neutre qui est au poussoir (branchement dit trois fils) ou la phase au poussoir (branchement 4 fils) ?
Sur ce télérupteur GM le contact se fait entre la borne fil rouge(1) et shunt fil bleu(3) et la bobine pour l'impulsion entre la borne shunt fil bleu-noir (A1) et borne fil blanc ( A2), ce branchement me fait penser à un raccordement trois fils qui se pratiquait beaucoup à l'époque, donc reste à vérifier cela voir sur un poussoir quel fil se trouve sur la borne opposée au fil blanc, ce télérupteur n'est pas tout jeune car avec une bobine en 110 volts qui je suppose est actuellement sur une installation 230 volts.
Si branchement trois fils un télérupteur Legrand 49120 ne pourra pas fonctionner car il est électronique et ne peut fonctionner qu'avec la phase au poussoir, voir doc, il faudra trouver un autre qui soit compatible 3 fils.
J'ai mis aussi les schémas des branchements trois fils et quatre fils.
@+


28 janvier 2013 à 22:08
Conseils dépannage schéma installation électrique 2
Ancien télérupteur GM 45 500
Pour répondre à la question concernant le câblage existant, j'ai utilisé un Détex.
Les lampes sont un neutre permanent d'après ma mesure et les boutons poussoirs sont connectés sur 2 Fils. Le fil du dessus est en en PH et celui du dessous en N.
Je joins 1 schéma et 2 photos.
J'espère que ce sera clair et que cela répond à la question et merci pour les explications et les schémas alors que le télérupteur est très ancien et sans doute a été installé avec du 110V (passe en 220V actuellement)... félicitations.
Maintenant reste à savoir quel télérupteur je peux mettre et comment le câbler.
Voici des photos.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



Les lampes sont un neutre permanent d'après ma mesure et les boutons poussoirs sont connectés sur 2 Fils. Le fil du dessus est en en PH et celui du dessous en N.
Je joins 1 schéma et 2 photos.
J'espère que ce sera clair et que cela répond à la question et merci pour les explications et les schémas alors que le télérupteur est très ancien et sans doute a été installé avec du 110V (passe en 220V actuellement)... félicitations.
Maintenant reste à savoir quel télérupteur je peux mettre et comment le câbler.
Voici des photos.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



29 janvier 2013 à 14:38
Conseils dépannage schéma installation électrique 3
Ancien télérupteur GM 45 500
Bonjour,
Vos mesures au détex sont complétement erronées, pour vérifier il aurait fallu au moins débrancher le fil blanc du télérupteur car vous étiez en série avec la bobine du télérupteur, et dans ce cas vous avez trouvé 220 V sur les deux bornes d'un poussoir ce qui est normal.
Personnellement j'ai vu l'époque et la configuration vous êtes en branchement 3 fils donc prenez le schéma trois fils faites les branchements avec les n° que j'ai ajouté sur la photo du MG 45 500.
Rouge (retour lampe) en 3
Noir (phase) en 1 et pontage avec A1
Le blanc (retour poussoirs) sur A2
Ne pas acheter le Legrand 49120 (électronique non compatible) il ne fonctionne qu'avec la phase aux poussoirs.
@+
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Vos mesures au détex sont complétement erronées, pour vérifier il aurait fallu au moins débrancher le fil blanc du télérupteur car vous étiez en série avec la bobine du télérupteur, et dans ce cas vous avez trouvé 220 V sur les deux bornes d'un poussoir ce qui est normal.
Personnellement j'ai vu l'époque et la configuration vous êtes en branchement 3 fils donc prenez le schéma trois fils faites les branchements avec les n° que j'ai ajouté sur la photo du MG 45 500.
Rouge (retour lampe) en 3
Noir (phase) en 1 et pontage avec A1
Le blanc (retour poussoirs) sur A2
Ne pas acheter le Legrand 49120 (électronique non compatible) il ne fonctionne qu'avec la phase aux poussoirs.
@+
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

29 janvier 2013 à 21:41
Conseils dépannage schéma installation électrique 4
Ancien télérupteur GM 45 500
Merci beaucoup, je me doutais bien que mes mesures Detex ne correspondaient pas à la réalité.
Avec vos explications je comprends mieux. je vais suivre vos instructions... reste à trouver un télérupteur compatible, et je vous communiquerai le résultat avec photos du nouveau branchement.
A+
Avec vos explications je comprends mieux. je vais suivre vos instructions... reste à trouver un télérupteur compatible, et je vous communiquerai le résultat avec photos du nouveau branchement.
A+
29 janvier 2013 à 23:40
Conseils dépannage schéma installation électrique 5
Ancien télérupteur GM 45 500
Bonsoir.
Il y a aussi la solution de la résistance en série 120V à ces bornes et 110V sur la bobine à mettre sous gaine thermorétractable plus difficile à déterminer sa valeur (par tâtonnement sur de brèves impulsions), pour la puissance environ 2W devraient convenir (régime impulsionnel), autre solution beaucoup + délicate à mettre en œuvre, un condo en série (impérativement X2) de quelques µf à déterminer au pif. mf06
Il y a aussi la solution de la résistance en série 120V à ces bornes et 110V sur la bobine à mettre sous gaine thermorétractable plus difficile à déterminer sa valeur (par tâtonnement sur de brèves impulsions), pour la puissance environ 2W devraient convenir (régime impulsionnel), autre solution beaucoup + délicate à mettre en œuvre, un condo en série (impérativement X2) de quelques µf à déterminer au pif. mf06
30 janvier 2013 à 18:51
Conseils dépannage schéma installation électrique 6
Ancien télérupteur GM 45 500
Bonjour,
J'ai bien compris le schéma 3 fils ainsi que les branchements préconisés...
Je vais acheter un télérupteur électromécanique.
J'ai une dernière question sur la photo.
Vous avez indiqué les numéros des bornes à la suite : 3, 1, A1, A2; est-ce bien cela ?
Et non pas : 1, 3, A1, A2 ?
Dès votre réponse, je commande un électromécanique (finder) comme vous l'avez déjà conseillé à un utilisateur.
Merci beaucoup.
J'ai bien compris le schéma 3 fils ainsi que les branchements préconisés...
Je vais acheter un télérupteur électromécanique.
J'ai une dernière question sur la photo.
Vous avez indiqué les numéros des bornes à la suite : 3, 1, A1, A2; est-ce bien cela ?
Et non pas : 1, 3, A1, A2 ?
Dès votre réponse, je commande un électromécanique (finder) comme vous l'avez déjà conseillé à un utilisateur.
Merci beaucoup.
01 février 2013 à 13:20
Conseils dépannage schéma installation électrique 7
Ancien télérupteur GM 45 500
Bonjour,
Oui, mais cela n'a pas d'importance car les bornes nommées 1 et 3 sont l'inter interne du télérupteur si l'on inverse les fils cela ne change absolument rien au fonctionnement.
Je les ai numérotées ainsi pour que cela corresponde aux schémas des montages trois et quatre fils que j'ai mis dans la réponse 1.
@+
Citation :
Vous avez indiqué les numéros des bornes à la suite : 3, 1, A1 , A2; est-ce bien cela ?
Oui, mais cela n'a pas d'importance car les bornes nommées 1 et 3 sont l'inter interne du télérupteur si l'on inverse les fils cela ne change absolument rien au fonctionnement.
Je les ai numérotées ainsi pour que cela corresponde aux schémas des montages trois et quatre fils que j'ai mis dans la réponse 1.
@+
01 février 2013 à 20:16
Conseils dépannage schéma installation électrique 8
Ancien télérupteur GM 45 500
Pour le remplacement je propose de poser un télérupteur électromécanique FINDER ref 26.01.8. 230.0000 en câblant suivant vos instructions.
La bobine de ce télérupteur est 230V alors que la bobine de l'ancien télérupteur GM 45 500 est en 110V (je me demande d'ailleurs comment elle pouvait fonctionner), l'installation étant en 230V.
Il existe d'ailleurs un télérupteur électromécanique FINDER ref 26.01.8.110.0000 toujours fabriqué avec une bobine 110V... sans doute pour d'autres marchés en 110V.
Les caractéristiques détaillées de ces télérupteurs électromécaniques peuvent être consultées sur le site FINDER.
Je vous remercie encore pour vos conseils car sans votre expertise je n'aurai pas solutionné ce remplacement.
Ce site apporte vraiment des réponses à tous les cas de figure.
La bobine de ce télérupteur est 230V alors que la bobine de l'ancien télérupteur GM 45 500 est en 110V (je me demande d'ailleurs comment elle pouvait fonctionner), l'installation étant en 230V.
Il existe d'ailleurs un télérupteur électromécanique FINDER ref 26.01.8.110.0000 toujours fabriqué avec une bobine 110V... sans doute pour d'autres marchés en 110V.
Les caractéristiques détaillées de ces télérupteurs électromécaniques peuvent être consultées sur le site FINDER.
Je vous remercie encore pour vos conseils car sans votre expertise je n'aurai pas solutionné ce remplacement.
Ce site apporte vraiment des réponses à tous les cas de figure.
02 février 2013 à 00:16
Conseils dépannage schéma installation électrique 9
Elle a tenu car on envoie la tension 230 volts que le temps d'appui sur un poussoir, ce qui ne dure pas longtemps.
Pour le télérupteur Finder réf: 26.01 c'est OK.
@+
Ancien télérupteur GM 45 500
Citation :
La bobine de ce télérupteur est 230V alors que la bobine de l'ancien télérupteur GM 45 500 est en 110V (je me demande d'ailleurs comment elle pouvait fonctionner), l'installation étant en 230V.
Elle a tenu car on envoie la tension 230 volts que le temps d'appui sur un poussoir, ce qui ne dure pas longtemps.
Pour le télérupteur Finder réf: 26.01 c'est OK.
@+
02 février 2013 à 09:52
Conseils dépannage schéma installation électrique 10
Ancien télérupteur GM 45 500
Bonjour.
J'ai remplacé le télérupteur avec un Finder Ref 26.01.8.230.000 et tout fonctionne parfaitement avec le nouveau télérupteur et c'était le câblage correct...
Merci encore à ce site qui permet de répondre à tous les cas de figure... Pour le GM 45.500 avec une bobine 110 V on a déjà la réponse pour son remplacement...
J'ai remplacé le télérupteur avec un Finder Ref 26.01.8.230.000 et tout fonctionne parfaitement avec le nouveau télérupteur et c'était le câblage correct...
Merci encore à ce site qui permet de répondre à tous les cas de figure... Pour le GM 45.500 avec une bobine 110 V on a déjà la réponse pour son remplacement...
08 février 2013 à 11:55
Conseils dépannage schéma installation électrique 11
Ancien télérupteur GM 45 500
Merci, Jean Yves pour le retour. @+
08 février 2013 à 16:44
Conseils dépannage schéma installation électrique 12
Invité

Ancien télérupteur GM 45 500
Invité

Bonjour Bob,
J'ai une question dont je pense que vous devriez avoir la réponse : j'ai un télérupteur encastré GM 4500 qui a rendu l'âme.
J'ai acheté un télérupteur encastrable neuf Legrand unipolaire réf 930 05 mais rien de fonctionne !!!
Si je reprends la photo renseignée du GM 45500, j'ai en borne 3 un fil jaune qui va à la lampe, la borne 1 est reliée par un pont à A1 et alimentée par la phase (fils rouges) et en A2 j'ai les fils blancs qui je pense est le retour poussoir.
Les neutres (fils bleus) étant connectés entre eux séparément et raccordés à la lampe.
En clair : je suis paumé !!! J'ai essayé plusieurs configurations mais rien ne fonctionne : HELP
Merci par avance de vos précieux conseils.
J'ai une question dont je pense que vous devriez avoir la réponse : j'ai un télérupteur encastré GM 4500 qui a rendu l'âme.
J'ai acheté un télérupteur encastrable neuf Legrand unipolaire réf 930 05 mais rien de fonctionne !!!

Si je reprends la photo renseignée du GM 45500, j'ai en borne 3 un fil jaune qui va à la lampe, la borne 1 est reliée par un pont à A1 et alimentée par la phase (fils rouges) et en A2 j'ai les fils blancs qui je pense est le retour poussoir.
Les neutres (fils bleus) étant connectés entre eux séparément et raccordés à la lampe.
En clair : je suis paumé !!! J'ai essayé plusieurs configurations mais rien ne fonctionne : HELP

Merci par avance de vos précieux conseils.
29 juin 2013 à 16:16
Conseils dépannage schéma installation électrique 13
Ancien télérupteur GM 45 500
Bonsoir.
Visiblement vous avez un montage 3 fils avec poussoirs au neutre.
Ce télérupteur n'est pas compatible avec un tel montage.
@+
Visiblement vous avez un montage 3 fils avec poussoirs au neutre.
Ce télérupteur n'est pas compatible avec un tel montage.
@+
29 juin 2013 à 18:20
Conseils dépannage schéma installation électrique 14
Invité

Ancien télérupteur GM 45 500
Invité

Ah !!!!
Merci pour votre réponse.
Quel type de télérupteur dois-je acheter pour remplacer mon ancien (sachant qu'il doit être encastrable)?
Je ne savais pas en fait qu'il en existait de plusieurs types.
Merci.

Quel type de télérupteur dois-je acheter pour remplacer mon ancien (sachant qu'il doit être encastrable)?
Je ne savais pas en fait qu'il en existait de plusieurs types.
Merci.
29 juin 2013 à 18:37
Conseils dépannage schéma installation électrique 15
Ancien télérupteur GM 45 500
Bonsoir.
Il y a le Yokis et en plus 100% silencieux :
Yokis. télérupteur temporisé encastrable MTT500E
Attention pas compatible avec tous les types d'ampoules.
@+
Il y a le Yokis et en plus 100% silencieux :
Yokis. télérupteur temporisé encastrable MTT500E
Attention pas compatible avec tous les types d'ampoules.
@+
29 juin 2013 à 21:11
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Changement ancien télérupteur par nouveau modèle
- N°9195 : Bonjour, Actuellement j'ai un télérupteur Legrand 49107 ancienne génération (transparent), je dois le changer car il faut appuyer une dizaine de fois avant que les lampes s'éteignent. J'ai acheté le modèle 49120 Legrand qui...
- 2. Remplacer télérupteur Legrand GM 45 000
- N°19533 : Bonjour, Je souhaite remplacer ce télérupteur, après avoir consulté votre forum je m'aperçois que le branchement est différent pour chaque installation, je comptais le remplacer par un modèle Legrand Silencieux réf :...
- 3. Remplacer télérupteur GM 45000 par télérupteur modulaire
- N°19616 : Bonjour à tous. J’ai épluché les posts du forum... et suis épaté par l’entraide qui y règne. Aussi, je lance une question dont je n’ai pas trouvé la réponse : comment remplacer un télérupteur GM 45000 par un...
- 4. Remplacement ancien télérupteur GM Série 43 par un plus récent
- N°23814 : Bonjour à tous, je suis nouveau ici. :lol: Ça fait des semaines que je cherche sur internet comment et par quel télérupteur je peux remplacer mon ancien qui ne fonctionne plus, et c'est pour cela que j'ai besoin de votre...
- 5. Où trouver un ancien télérupteur
- N°9859 : Bonjour, Mon va-et-vient dans le couloir ne fonctionne plus... j'ai retrouvé un télérupteur dans le grenier et je voudrais savoir où acheter un ancien modèle (année 75), car je devrais pouvoir le changer si c'est le même. Je...
- 6. Problème télérupteur Legrand 491 20
- N°14467 : Bonjour à tous, Voilà, je viens de me procurer le modèle 49120 en remplacement de mon 49119 qui avait rendu l'âme. Seulement voilà, je n'arrive pas à le faire fonctionner. L'ampoule reste allumée en permanence. Je...
- 7. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
- N°16005 : Bonjour, J'habite un vieille maison dont les télérupteurs sont des Legrand 491-07. Il y en a un qui ne fonctionne plus. Le montage actuel me semble bizarre car le neutre est branché au lieu de la phase. Voir photo...
- 8. Problème branchement télérupteur Legrand 49120
- N°12537 : Bonjour, Je veux remplacer télérupteur Mang 4115 par un Legrand 49120 j'ai fait les branchements suivant phase sur L neutre sur N les 2 fils blancs au poussoir et sur l'ancien télérupteur était ponté un fil qui allait de...
- 9. Remplacer ancien télérupteur GM 4550
- N°22556 : Bonjour. Tout d'abord désolé pour la répétition du sujet mais j'ai du mal à me faire une idée ! Je souhaiterais remplacer un ancien télérupteur GM 4550 bruyant (situé dans une chambre) dont je n'arrive pas à...
- 10. Cherche montage télérupteur Legrand 491 20
- N°9399 : Bonjour. J'ai dû changer mon télérupteur Legrand 491 19 par un télérupteur 491 2O. Je n'arrive pas à le faire fonctionner. Pouvez-vous, s'il vous plaît, me transmettre le montage ? Merci.
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite