Remplacement ancien télérupteur GM Série 43 par un plus récent
Actuellement
26 503
questions dans le
forum électricité
23814
Question Forum Électricité : Remplacement ancien télérupteur GM Série 43 par un plus récent
Bonjour à tous, je suis nouveau ici. 
Ça fait des semaines que je cherche sur internet comment et par quel télérupteur je peux remplacer mon ancien qui ne fonctionne plus, et c'est pour cela que j'ai besoin de votre aide.
Il s'agit d'un GM Série 43. Je vous joins une photo avec son branchement actuel (il est commandé par un seul poussoir).
Je m'y connais un peu en électricité, mais je n'ai jamais remplacé de télérupteur de ma vie, malheureusement.
En espérant qu'une bonne âme puisse m'aider.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.




Ça fait des semaines que je cherche sur internet comment et par quel télérupteur je peux remplacer mon ancien qui ne fonctionne plus, et c'est pour cela que j'ai besoin de votre aide.
Il s'agit d'un GM Série 43. Je vous joins une photo avec son branchement actuel (il est commandé par un seul poussoir).
Je m'y connais un peu en électricité, mais je n'ai jamais remplacé de télérupteur de ma vie, malheureusement.
En espérant qu'une bonne âme puisse m'aider.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



02 avril 2023 à 22:18
Réponse 1 du forum électricité
Remplacement ancien télérupteur GM Série 43 par un plus récent
Bonjour Medmed84. En cherchant avec l'aide du moteur de recherche ci-dessus, on arrive là entre autre http://www.forum-électricité.com/remplacer-vieux-telerupteur-49107-par-finder-26-01.html
Chez Conrad il y a le choix entre un télérupteur à un contact NO ou deux NO (NO = normalement ouvert).
Sur la photo on ne voit pas les détails de branchement. La bobine a dû cuire si un BP est resté appuyé longtemps ou s'il a mal été branché (un BP comprend normalement un contact inverseur, donc on peut se tromper).
https://www.conrad.fr/fr/search.html?searchType=SearchSuggest&categoryId=0214003&tfo_productType=T%C3%A9l%C3%A9rupteur&tfo_ATT_NUM_SOURCE_VOLTAGE=230%20V%2FAC
Cordialement.
Chez Conrad il y a le choix entre un télérupteur à un contact NO ou deux NO (NO = normalement ouvert).
Sur la photo on ne voit pas les détails de branchement. La bobine a dû cuire si un BP est resté appuyé longtemps ou s'il a mal été branché (un BP comprend normalement un contact inverseur, donc on peut se tromper).
https://www.conrad.fr/fr/search.html?searchType=SearchSuggest&categoryId=0214003&tfo_productType=T%C3%A9l%C3%A9rupteur&tfo_ATT_NUM_SOURCE_VOLTAGE=230%20V%2FAC
Cordialement.
03 avril 2023 à 10:20
Réponse 2 du forum électricité
Remplacement ancien télérupteur GM Série 43 par un plus récent
Bonjour.
On ne voit pas très bien les fils noirs des deux bornes a et 5 sur l'ancien télérupteur qui est bipolaire (2 contacts ) s'il y a un pont ou pas ,si elles sont pontées refaire le pont .
Ci-joint un croquis avec les couleurs et correspondances des bornes.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

On ne voit pas très bien les fils noirs des deux bornes a et 5 sur l'ancien télérupteur qui est bipolaire (2 contacts ) s'il y a un pont ou pas ,si elles sont pontées refaire le pont .
Ci-joint un croquis avec les couleurs et correspondances des bornes.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

03 avril 2023 à 10:39
Réponse 3 du forum électricité
Remplacement ancien télérupteur GM Série 43 par un plus récent
Je viens de me rendre compte que celui qui est retourné est celui qui est en panne.
Que commande ce télérupteur bipolaire ? il peut peut-être être remplacé par un unipolaire.
Que commande ce télérupteur bipolaire ? il peut peut-être être remplacé par un unipolaire.
03 avril 2023 à 10:44
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Installation télérupteur GM serie 43
- N°21460 : Bonsoir. Je dois mettre en place un télérupteur GM serie 43 en remplacement d'un ancien. Seulement, je n'arrive pas à identifier les fils qu'il faut raccorder, s'agissant d'une ancienne installation. Les fils disponibles...
- 2. Ancien télérupteur GM 45 500
- N°12417 : Bonsoir, Dans la vieille maison que je rénove, j'ai trouvé un coffret sous la tapisserie. Il y a dans le coffret un ancien télérupteur GM 45 500. Ce télérupteur actionne 3 boutons poussoirs et comporte 4 plots de...
- 3. Recherche télérupteur GM série 43
- N°23286 : Bonjour. Je dois remplacer un télérupteur GM série 43 qui gère un circuit de va-et-vient à 3 boutons poussoirs commandant 2 lampes. Je note que certain de vos intervenants ont récemment procédé à ce type de...
- 4. Changement télérupteur GM série 43
- N°24281 : Bonjour. Je souhaiterais changer un télérupteur GM 43 pour un télérupteur modulaire. Pourriez-vous me dire si ce modèle serait compatible ? Je vous remercie d'avance.
- 5. Remplacer vieux télérupteur à 6 fils GM série 43
- N°25373 : Bonjour. Je dois changer un télérupteur à 6 fils de la série 43 de GM. Dans le forum, on n'en voit qu'à 4 fils. Pouvez-vous m'aider ? Merci par avance. Chi
- 6. Changement ancien télérupteur par nouveau modèle
- N°9195 : Bonjour, Actuellement j'ai un télérupteur Legrand 49107 ancienne génération (transparent), je dois le changer car il faut appuyer une dizaine de fois avant que les lampes s'éteignent. J'ai acheté le modèle 49120 Legrand qui...
- 7. Remplacer télérupteur GM série 4400 par Finder 2601
- N°18631 : Bonjour. Après 40 ans de bons et loyaux services mon télérupteur a lâché, les lampes ne s’éteignent plus. Voilà je dois le changer par un autre modèle je pensais celui-ci ou un autre... (Télérupteur Finder 2601 230...
- 8. Remplacement télérupteur GM 10A 380V
- N°18967 : Bonjour, Je souhaiterais remplacer un télérupteur de référence : GM 10A 380V qui est hors d’usage. Pourriez-vous SVP m’indiquer par quelle référence le remplacer (mon alimentation était anciennement en triphasé –...
- 9. Remplacer télérupteur GM série 4400 par Legrand 4124 08
- N°15785 : Bonjour, Je souhaiterai refaire mon tableau électrique et donc en profiter pour changer le vieux télérupteur actuel. Actuellement j'ai un GM série 4400 et je souhaite le remplacer par un Legrand 4124 08 16 AX. Est-ce...
- 10. Remplacement télérupteur Legrand 03562
- N°17642 : Bonjour à tous, J'ai un télérupteur Legrand 03562 HS que je dois remplacer. Le modèle Legrand 03562 est un télérupteur unipolaire, j'ai donc acheté un télérupteur unipolaire pour le remplacer : le modèle Schneider...
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite