Question Forum Électricité : Vérification schémas unifilaires installation électrique

alexandre64300
Membre inscrit
alexandre64300
1 message
Bonjour,

Après avoir transformé un plateau en deux appartements, je vais recevoir la visite du consuel.
Je voulais avoir votre avis sur les schémas unifilaires de mes installations et être sûr qu'il n'y a pas de boulettes tant dans les schémas que dans l'installation elle-même...
Merci d'avance pour vos commentaires.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
avis schéma unifilaire installation électriqueavis schéma unifilaire installation électrique


06 octobre 2019 à 17:15
Forum électricité réponse 1

Vérification schémas unifilaires installation électrique

parental25
Membre inscrit
parental25
130 messages
Bonsoir.
C'est surtout pour l'installation car le consuel n'a pas besoin de ces schémas.
C'est obligatoire quand c'est un professionnel qui fait l'installation de remettre ce schéma à son client mais pas au consuel.
Pour l'installation cela semble presque parfait, je n'aurais pas mis les lumières et les prises d'une même pièce sous le même inter diff., le consuel ne s'arrêtera pas à ça.
Par contre c'est obligatoire pour les installations autre que de l'habitat mais ça c'est une autre histoire.
06 octobre 2019 à 19:41
Forum électricité réponse 2

Vérification schémas unifilaires installation électrique

CMT
Membre inscrit
CMT
10 982 messages
Bonsoir.
Pour l'appartement 6, je vois les non conformités suivantes :
- il manque 2 circuits pour four ou lave-vaisselle ou sèche-linge
- les circuits éclairages doivent être répartis sur au moins 2 différentiels.
A noter qu'il n'y a pas d'obligation de dédier un circuit au frigo.
06 octobre 2019 à 23:20
Forum électricité réponse 3

Vérification schémas unifilaires installation électrique

CMT
Membre inscrit
CMT
10 982 messages
Pour l'appartement 5, je vois la non conformité suivante :
On dirait qu'il s'agit d'un logement avec une seule pièce principale, dans ce cas il manque 1 seul circuit pour four ou lave-vaisselle ou sèche-linge (sauf si les équipements sont fournis avec le logement).
Pas d'obligation de dédier un circuit au frigo (mais pas interdit non plus).
06 octobre 2019 à 23:24
Forum électricité réponse 4

Vérification schémas unifilaires installation électrique

CMT
Membre inscrit
CMT
10 982 messages
En revérifiant, je viens de voir que le lave-linge n'était pas sous un type A pour l'appartement 5.
06 octobre 2019 à 23:43
Forum électricité réponse 5

Vérification schémas unifilaires installation électrique

Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 035 messages
Actualités Bricovidéo en photos à découvrir.
Bonjour à toutes et à tous.

Consulter l'article : Manifestations des Gilets Jaunes Paris 2018
Consulter l'article : Photos Street Art Paris

Consulter l'article : Test Ektachrome E100 Kodak
Consulter l'article : Retour de la photo argentique
À ce jour 72 916 internautes sont inscrits sur les forums de bricovideo.com
Pour plus de photos rejoignez-moi sur Instagram : Photographies Patrice Faro
11 octobre 2019 à 17:36
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Électricité

  • 1. Avis schémas rénovation installation électrique
    N°14002 : Bonjour, Je dois refaire l'électricité chez moi mais avant cela j'aimerai que mes schémas soient corrects afin de ne pas me trouver dans la situation où je dois tout refaire, pour ne pas me voir refuser l'installation et...
  • 2. Vérification de la sécurité d'une installation électrique
    N°20403 : Bonjour, Ma question est une question de novice total. Je suis locataire d'une maison où il y a eu pas mal de rongeurs dans le grenier + faux plafond. Le propriétaire est prévenu mais je ne sais pas ce qu'il fera, pour ce...
  • 3. Installation d'un nouveau télérupteur
    N°13458 : Bonjour, Je suis un grand débutant dans ce domaine... Donc, désolé à l'avance pour cette question. Je voudrais changer mon ancien télérupteur (Merlin Gérin 15510) qui fait un bruit d'explosion lorsque j'active les...
  • 4. Branchement dépendance installation triphasé
    N°19343 : Bonjour. Mon installation est en triphasé, je viens de faire déplacer mon compteur à l’extérieur (pour des raisons pratiques). Je souhaite alimenter mon "atelier" de bricolage situé à 15 m de la maison.... jusque là...
  • 5. Vérification installation électrique
    N°11425 : Bonjour. J'aimerais savoir qui doit faire vérifier l'électricité ? Le preneur ou le bailleur ? Bien à vous, Wendy
  • 6. cherche schémas installation panneaux solaires
    N°129 : Bonjour, je cherche des schémas d'installation pour des panneaux solaires ou des adresses de bons sites consacrés à l'énergie solaire.
  • 7. Retrouver l'équilibrage des phases sur une installation existante
    N°14184 : Bonjour. J'ai une installation en 380V qui parfois disjoncte. J'ai vérifié ma répartition de la façon suivante : 1- J'ai disjoncté le général 2- Enlever le capot inférieur pour accès à mes départs 3- Retirer mon...
  • 8. Conseils câblage extension installation électrique
    N°17632 : Bonjour. Je vais faire une extension de 50m² et vais devoir réaliser l’électricité. Je compte mettre un tableau annexe dans cette pièce. donc ramener un nouveau câble. Il y aura pour l’éclairage : - 2 circuits...
  • 9. Dérivation sortie edf installation électrique biscornue
    N°17139 : Bonjour. Je vous contacte car plusieurs choses me semblent bizarre dans ma nouvelle maison. C'est une maison datant de 1965 mais les hangars sont plus vieux. Après avoir longuement cherché, voici l'installation...
  • 10. Double va-et-vient deux schémas différents
    N°19205 : Bonjour, Savez-vous s'il y a une différence importante entre ces deux schémas ? Dans le premier, il y a un "pontage" (phase) entre les deux interrupteurs du même appareillage : Dans le second, il y a, semble-t-il, un fil...
>>> Résultats suivants pour : Vérification schémas unifilaires installation électrique >>>

Fiches techniques et Vidéos électricité :



information Informations sur le forum Électricité information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite