Problème de tension dans le neutre des prises
Actuellement
26 608
questions dans le
forum électricité
2589
Fiches Bricolage électricité : Problème de tension dans le neutre des prises
Invité

J'ai un soucil dans des prises commandées : je débranche mon neutre du disjoncteur de 16A et j'ai toujours du courant dans le neutre. C'est une vieille installation sans branchement de terre. Je suis montée au premier pour débrancher les neutres dans une boîte de dérivation, et j'ai toujours du courant qui passe dans chaque neutre. Comment faire ? Merci
Conseils des bricoleurs 1
Invité

Problème de tension dans le neutre des prises
Invité

Bonsoir, du courant dans le neutre ? Quel est exactement votre problème : disjonction, lumière qui ne s'éteint pas ou ne s'allume pas. Avant de vous répondre, merci de bien nous renseigner.
Conseils des bricoleurs 2
Invité

Problème de tension dans le neutre des prises
Invité

Dans une installation il y a la phase, puis des appareils qui sont ensuite connectés au neutre. Il est donc normal qu'un courant puisse circuler depuis la phase (à travers les appareils): un câble isolé des deux bouts ne doit plus avoir de courant. S'il est branché à des appareils à l'un des bouts, alors c'est plutôt normal. C'est pourquoi aujourd'hui les disjoncteurs coupent phase et neutre d'un circuit.
Conseils des bricoleurs 3
Invité

Problème de tension dans le neutre des prises
Invité

Comme c'est une vieille installation, les neutres étaient repris d'un peu partout, c'est à dire le plus souvent au plus proche de l'utilisation d'une lampe ou d'une prise. Donc la seule façon efficace est de refaire des lignes indépendantes et directes avec un disjoncteur phase neutre 16A. Une ligne directe peut supporter au moins 5 prises en 2,5² de section.
Conseils des bricoleurs 4
Invité

Problème de tension dans le neutre des prises
Invité

Un mélange de neutre ! Courage c'est pas facile. Il a raison, il faut retirer les lignes.
28 mai 2008 à 13:55
Conseils des bricoleurs 5
Invité

Problème de tension dans le neutre des prises
Invité

A savoir que dans un câble il y a 3 fils, Phase, neutre, terre, il est normal de trouver une petite intensité de courant sur un neutre, même débranché. A savoir que dans un câble, le fil neutre peut se charger de l'électricité qui est présente dans le fil phase, à ce moment là faire des contrôles avec un tournevis testeur de phase, phase toute simple, la phase s'allume, le neutre ne s'allumera pas...
23 septembre 2012 à 15:53
Conseils des bricoleurs 6
Problème de tension dans le neutre des prises
Bonjour réponse 5. Sauf erreur, tous les intervenants sur cette question ne font pas bien la différence entre tension (entre deux points - se mesure avec un voltmètre) et courant ou intensité du courant dans un conducteur (se mesure avec un ampèremètre) ; le testeur à lampe néon est sensible à la tension entre la pointe de touche et l'opérateur plus ou moins relié à la terre (on ne peut rentrer trop dans les détails faisant appel à la notion de champ électrique). Pour approfondir les phénomènes d'induction, voir la question 6847 qui traite ce sujet.
23 septembre 2012 à 23:33
Conseils des bricoleurs 7
Problème de tension dans le neutre des prises
Bonjour,
Sur 10 prises 220 volts, 5 ont des problèmes de tension dans le neutre. Installation réalisée il y a 15 ans.
Comment procéder pour enrayer ce problème ?
Merci de me répondre.
Cordialement.
Sur 10 prises 220 volts, 5 ont des problèmes de tension dans le neutre. Installation réalisée il y a 15 ans.
Comment procéder pour enrayer ce problème ?
Merci de me répondre.
Cordialement.
01 février 2013 à 07:06
Conseils des bricoleurs 8
Problème de tension dans le neutre des prises
Bonjour Marcel.
Oui mais lesquels ?
Une tension est spécifiée entre deux points, et non dans quelque chose.
Merci de bien vouloir préciser.
Citation :
Sur 10 prises 220 volts, 5 ont des problèmes de tension dans le neutre
Oui mais lesquels ?
Une tension est spécifiée entre deux points, et non dans quelque chose.
Merci de bien vouloir préciser.
01 février 2013 à 12:11
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Coupure de courant sur une zone de maison et neutre sous tension
- N°19215 : Bonjour. Je possède une maison qui date de la fin des années 50, mais qui est en bon état, y compris l’installation électrique : l’instalation est ancienne, assurée par fusibles sur chaque prise et interrupteur. À...
- 2. Problème retour neutre au niveau des prises et l'éclairage
- N°7157 : Bonjour, seulement dans une partie de ma maison, il y a du 220 Volts entre le neutre et la terre, aussi bien au niveau des prises que de l'éclairage. Pourriez-vous m'éclairer ? Merci.
- 3. Prise condamnée et rupture de neutre
- N°23885 : Bonjour. Je voudrais savoir si le fait d'avoir supprimé une prise peut faire que j'ai du 230V entre terre et neutre sur une autre prise. Si oui, le fait de renvoyer le neutre de ma prise supprimée sur la barrette de neutre...
- 4. Problème tension entre phase neutre et terre
- N°16476 : Bonjour à tous, Voici mon souci, si quelqu'un a une piste :) : J'ai une installation en triphasé et en tarif bleu régime TT. Les tensions entres phases sont bien de 400V et 230V entre chaque phase et le neutre. Par...
- 5. Problème de tension entre la terre et la phase
- N°18162 : Bonjour. J'ai une tension entre la phase et la terre de 40V sur deux prises lorsque j'abaisse le disjoncteur de ces prises, alors que sur les autres j'ai une tension de 4V. Donc j'ai une fuite de courant à la terre sur mon...
- 6. Chute de tension dans prise de courant du séjour
- N°13184 : Bonjour, Depuis 2 jours j'ai 3 prises de mon séjour qui ne fonctionnent plus... au voltmètre j'y trouve 110 à 180v entre phase et neutre, 230v entre phase et terre, 3v entre terre et neutre. Le différentiel est ok car il...
- 7. Tension sur la terre prises suspectes dans ma maison
- N°21309 : Bonjour. J'ai testé quelques prises suspectes dans ma maison avec un testeur. L'une d'elle s'est révélée être en défaut (Open Ground). En effet en démontant celle-ci et la prise la plus proche (d'où partent les fils de...
- 8. Problème de tension
- N°18866 : Bonjour. Je suis novice mais je vois bien qu'il y a un souci dans l'installation électrique. Nous sommes locataires dans un camping nous avons un Mobil-Home. Nous sommes à peu près 15. Alors les premières parcelles on...
- 9. Tension de 110 Volts entre la terre et le neutre
- N°1987 : Bonjour, J'ai une tension qui varie entre 70 et 110 Volts, et mes conducteurs de terre et le neutre d'où peut provenir le problème ?
- 10. Problème baisse de tension court-circuit triphasé ?
- N°18133 : Bonjour à tous ! Je suis électricien débutant, je viens de terminer la restauration complète d'un logement et j'ai quelques soucis... L'arrivée est en triphasé 40A avec un diff 30mA, j'ai donc composé l'instal avec 3...
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite