Tableau électrique alimenté avec du 6 mm²
Actuellement
26 503
questions dans le
forum électricité
24838
Bricovidéo Question Forum Électricité : Tableau électrique alimenté avec du 6 mm²
Bonjour à tous.
Je dois refaire le tableau électrique d’un appartement (petit T2) dans un immeuble ancien. Le câble qui arrive depuis le compteur Linky est du 6mm²… je sais qu’idéalement il faudrait le changer par du 10² voire du 16². Mais je n’ai pas la possibilité de le faire (au moins dans un premier temps).
Si j’installe un tableau avec un interrupteur différentiel 40A 30mA et 6 ou 7 disjoncteurs derrière : dois-je équiper en amont de cet interrupteur différentiel un disjoncteur 32A pour plus de sécurité ? (cad brancher l’arrivée du 6² sur ce 32A intermédiaire, puis brancher ensuite le tableau).
Un grand merci d’avance pour vos conseils !!
Laurent
Je dois refaire le tableau électrique d’un appartement (petit T2) dans un immeuble ancien. Le câble qui arrive depuis le compteur Linky est du 6mm²… je sais qu’idéalement il faudrait le changer par du 10² voire du 16². Mais je n’ai pas la possibilité de le faire (au moins dans un premier temps).
Si j’installe un tableau avec un interrupteur différentiel 40A 30mA et 6 ou 7 disjoncteurs derrière : dois-je équiper en amont de cet interrupteur différentiel un disjoncteur 32A pour plus de sécurité ? (cad brancher l’arrivée du 6² sur ce 32A intermédiaire, puis brancher ensuite le tableau).
Un grand merci d’avance pour vos conseils !!
Laurent
25 novembre 2023 à 11:49
Réponse 1 d'un contributeur du forum électricité
Tableau électrique alimenté avec du 6 mm²
Bonjour LaurentD34.
Quelle est la valeur de la puissance souscrite en kVA ?
Quel est sont les calibres du disjoncteur de branchement ?
Sur quel calibre est réglé le disjoncteur de branchement ?
Ces données permettront de définir la section des conducteurs de liaison.
On verra ensuite ce qui est le mieux, compte tenu de vos contraintes.
Cordialement.
Citation :Non, vous confondez compteur et disjoncteur de branchement.
Le câble qui arrive depuis le compteur Linky est du 6mm²
Quelle est la valeur de la puissance souscrite en kVA ?
Quel est sont les calibres du disjoncteur de branchement ?
Sur quel calibre est réglé le disjoncteur de branchement ?
Ces données permettront de définir la section des conducteurs de liaison.
Citation :Il faudrait que vous ayez cette possibilité si vous voulez que la rénovation soit effectuée dans les règles.
Mais je n’ai pas la possibilité de le faire
Citation :Non. C'est au disjoncteur de branchement d'assurer cette protection. D'où les questions ci-dessus.
dois-je équiper en amont de cet interrupteur différentiel un disjoncteur 32A pour plus de sécurité ?
On verra ensuite ce qui est le mieux, compte tenu de vos contraintes.
Cordialement.
25 novembre 2023 à 12:38
Réponse 2 d'un contributeur du forum électricité
Tableau électrique alimenté avec du 6 mm²
Merci beaucoup pour votre réponse rapide !!
En fait, ce qui rend la chose compliquée pour moi, c’est qu’il y a un seul disjoncteur de branchement (45A) qui commande 4 appartements sur le même étage (et il y a donc 4 compteur Linky).
Et en plus : le 4e appartement a été subdivisé en 3 pour faire 3 petits T2 (mais avec un seul compteur Linky, de puissance souscrite 6kVA)…. Et je suis dans un de ces petits T2 (celui où je dois refaire le tableau, qui a dû être bidouillé à l’époque : le tableau actuel de ce petit T2 ne comporte que 2 disjoncteurs 15A et 10A pour tout l’appartement…. Alimenté par ce fameux câble de 6mm²).
En fait, ce qui rend la chose compliquée pour moi, c’est qu’il y a un seul disjoncteur de branchement (45A) qui commande 4 appartements sur le même étage (et il y a donc 4 compteur Linky).
Et en plus : le 4e appartement a été subdivisé en 3 pour faire 3 petits T2 (mais avec un seul compteur Linky, de puissance souscrite 6kVA)…. Et je suis dans un de ces petits T2 (celui où je dois refaire le tableau, qui a dû être bidouillé à l’époque : le tableau actuel de ce petit T2 ne comporte que 2 disjoncteurs 15A et 10A pour tout l’appartement…. Alimenté par ce fameux câble de 6mm²).
25 novembre 2023 à 13:16
Réponse 3 d'un contributeur du forum électricité
Tableau électrique alimenté avec du 6 mm²
Re. Quatre Linky et un seul DJ de branchement est une configuration bizarre.
6 kVA pour 3 appartements, cela permet juste d'alimenter 3 sèche-cheveux, et pas des gros modèles.
L'essentiel est qu'il y ait des protections différentielles 30 mA.
Ensuite, vous faites avec le 6 mm². les 2 DJ limiteront l'intensité.
S'il s'agit de locations non meublées, un point de livraison comptage par appartement est obligatoire.
Si l'on compte bien, il y aurait 4 Linky, un DJ de branchement, et en tout 6 logements. Bigre ! Où est l'erreur ?
Il n'est pas certain que la sécurité des occupants ait été prise en compte.
Il y aurait tout à reprendre et à clarifier.
Cordialement.
6 kVA pour 3 appartements, cela permet juste d'alimenter 3 sèche-cheveux, et pas des gros modèles.
L'essentiel est qu'il y ait des protections différentielles 30 mA.
Ensuite, vous faites avec le 6 mm². les 2 DJ limiteront l'intensité.
S'il s'agit de locations non meublées, un point de livraison comptage par appartement est obligatoire.
Si l'on compte bien, il y aurait 4 Linky, un DJ de branchement, et en tout 6 logements. Bigre ! Où est l'erreur ?
Il n'est pas certain que la sécurité des occupants ait été prise en compte.
Il y aurait tout à reprendre et à clarifier.
Cordialement.
25 novembre 2023 à 14:31
Réponse 4 d'un contributeur du forum électricité
Tableau électrique alimenté avec du 6 mm²
Merci encore pour votre réponse et votre aide.
Oui je trouve aussi très étonnant que chaque étage de cet immeuble avec à chaque fois 4 appartements (et 4 linky) ne dispose que d’un seul Disjoncteur de branchement…
Et je n’ai vu aucune protection 30mA dans les appartements, ce qui fait froid dans le dos. Je voulais au moins mettre un tableau correct (qui sera toujours mieux que les deux malheureux disjoncteurs actuels qui font office de tableau pour tout le T2) avec un interrupteur différentiel (voire deux). Mais l’arrivée d’un câble en 6mm² pour alimenter ce tableau me faisait hésiter à rajouter un 32A en amont de ce tableau…
Je sais bien qu’il faudrait en fait tout refaire….
Merci encore ! Cordialement.
Oui je trouve aussi très étonnant que chaque étage de cet immeuble avec à chaque fois 4 appartements (et 4 linky) ne dispose que d’un seul Disjoncteur de branchement…
Et je n’ai vu aucune protection 30mA dans les appartements, ce qui fait froid dans le dos. Je voulais au moins mettre un tableau correct (qui sera toujours mieux que les deux malheureux disjoncteurs actuels qui font office de tableau pour tout le T2) avec un interrupteur différentiel (voire deux). Mais l’arrivée d’un câble en 6mm² pour alimenter ce tableau me faisait hésiter à rajouter un 32A en amont de ce tableau…
Je sais bien qu’il faudrait en fait tout refaire….
Merci encore ! Cordialement.
25 novembre 2023 à 15:58
Réponse 5 d'un contributeur du forum électricité
Tableau électrique alimenté avec du 6 mm²
Si cela vous tranquillise vous pouvez rajouter un DJ 32 A. Mais on ne comprend pas la distribution telle que vous la décrivez.
Il faudrait que vous approfondissiez. Un Linky + son DJ forment un tout. C'est obligatoire.
Enedis plombe le Linky et le DJ de branchement. Cherchez bien.
En attendant, rajoutez un ID 30 mA.
Cordialement.
Il faudrait que vous approfondissiez. Un Linky + son DJ forment un tout. C'est obligatoire.
Enedis plombe le Linky et le DJ de branchement. Cherchez bien.
En attendant, rajoutez un ID 30 mA.
Citation :Êtes-vous le propriétaire ?
Je sais bien qu’il faudrait en fait tout refaire…
Cordialement.
25 novembre 2023 à 20:29
Réponse 6 d'un contributeur du forum électricité
Tableau électrique alimenté avec du 6 mm²
Merci encore pour vos conseils.
Visiblement dans cet immeuble, à chaque étage il y a : 4 appartements, 4 compteurs Linky, mais toujours un seul Disjoncteur de branchement (!). Je vais revérifier tout ça demain.
Je ne suis pas propriétaire, je fais ces travaux pour des amis à moi (qui eux sont les propriétaires)
Visiblement dans cet immeuble, à chaque étage il y a : 4 appartements, 4 compteurs Linky, mais toujours un seul Disjoncteur de branchement (!). Je vais revérifier tout ça demain.
Je ne suis pas propriétaire, je fais ces travaux pour des amis à moi (qui eux sont les propriétaires)
25 novembre 2023 à 22:20
Réponse 7 d'un contributeur du forum électricité
Ce sont à vos amis de prendre leurs responsabilités et d'investir dans la sécurité de leur bien.
L'avis personnel est qu'il faut savoir dire non, même à ses amis. C'est le prix de votre tranquillité.
Sur le forum, on connait des situations ou l'intervention "d'un ami qui s'y connait" a été catastrophique, et quelquefois cela s'est retourné contre eux, et malgré eux.
Vous faites au mieux.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Tableau électrique alimenté avec du 6 mm²
Citation :Ne vous embarquez pas dans des travaux qui pourraient vous être reprochés si vous n'êtes pas professionnel et si un accident arrivait.
qui eux sont les propriétaires
Ce sont à vos amis de prendre leurs responsabilités et d'investir dans la sécurité de leur bien.
L'avis personnel est qu'il faut savoir dire non, même à ses amis. C'est le prix de votre tranquillité.
Sur le forum, on connait des situations ou l'intervention "d'un ami qui s'y connait" a été catastrophique, et quelquefois cela s'est retourné contre eux, et malgré eux.
Vous faites au mieux.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
25 novembre 2023 à 23:05
Réponse 8 d'un contributeur du forum électricité
Tableau électrique alimenté avec du 6 mm²
Bonjour.
Ce qui est bizarre c'est que le Linky et disjoncteur de branchement sont de la responsabilité d'ENEDIS et vont toujours par deux.
A moins qu'il s'agisse de matériel privatif.
Commencer par faire le relevé de l'alimentation de ces installations pour en comprendre la logique, avant d'entreprendre quoi que ce soit.
Mais vu le contexte, comme GL, j'éviterais de mettre les mains la dedans et je passerai par un professionnel qui aura toutes les assurances qui va bien en cas d'accident ou de sinistre (ce qui n'est pas votre cas).
Ce qui est bizarre c'est que le Linky et disjoncteur de branchement sont de la responsabilité d'ENEDIS et vont toujours par deux.
A moins qu'il s'agisse de matériel privatif.
Commencer par faire le relevé de l'alimentation de ces installations pour en comprendre la logique, avant d'entreprendre quoi que ce soit.
Mais vu le contexte, comme GL, j'éviterais de mettre les mains la dedans et je passerai par un professionnel qui aura toutes les assurances qui va bien en cas d'accident ou de sinistre (ce qui n'est pas votre cas).
26 novembre 2023 à 08:14
Réponse 9 d'un contributeur du forum électricité
Tableau électrique alimenté avec du 6 mm²
Mille mercis GL et CMT pour vos interventions et vos conseils !
Vous m'avez appris des choses et surtout vous m'avez convaincu fermement de faire venir un électricien pour checker tout ça et lui confier ce travail de branchement du tableau, car l'installation actuelle parait suffisamment peu saine pour essayer moi-même de bricoler quelque chose là-dessus.
J'ai vraiment bien fait de poster sur ce forum, ça m'aura été très utile (et peut-être éviter de mettre le feu à l'immeuble entier ...
)
SI j'arrive à faire venir un pro assez vite et qu'il éclaircit tout ça, je n'hésiterais pas à vous poster ici son diagnostic !
Encore un grand merci !!
Bonne fin de dimanche.
Vous m'avez appris des choses et surtout vous m'avez convaincu fermement de faire venir un électricien pour checker tout ça et lui confier ce travail de branchement du tableau, car l'installation actuelle parait suffisamment peu saine pour essayer moi-même de bricoler quelque chose là-dessus.
J'ai vraiment bien fait de poster sur ce forum, ça m'aura été très utile (et peut-être éviter de mettre le feu à l'immeuble entier ...

SI j'arrive à faire venir un pro assez vite et qu'il éclaircit tout ça, je n'hésiterais pas à vous poster ici son diagnostic !
Encore un grand merci !!
Bonne fin de dimanche.
26 novembre 2023 à 17:26
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Ajout ligne véhicule électrique sur tableau
- N°19819 : Bonjour à tous Formidable ce forum ! Je cherche à tirer depuis mon tableau électrique une ligne pour un véhicule hybride rechargeable avec batterie de 10kWh Le câble chargeur fourni avec la voiture pompe à 16A max, sur...
- 2. Refaire tableau alimentation
- N°25457 : Bonsoir à la communauté. Je souhaite refaire mon tableau avec du matériel Schneider. L'ancien propriétaire m'a laissé cela sur le tableau. Par quoi dois-je remplacer ? Inter sectionneur ? DD ? Disjoncteur ? Le bipolaire...
- 3. Avis schéma futur tableau électrique
- N°13356 : Bonjour, J'ai fait un schéma de mon futur tableau alimenté par un DB 30A. J'aurais besoin d'avis pour savoir si il fonctionnera correctement et en toute sécurité. J'ai essayé de répartir la consommation sur chaque phase...
- 4. Refaire installation électrique tableau principal
- N°16359 : Bonjour, Je suis en train de rénover une maison des années 30 et donc de refaire l’installation électrique. Le tableau divisionnaire que vous pouvez voir sur le schéma est déjà raccordé et alimente le 1 et le 2...
- 5. Tableau divisionnaire branché directement à un différentiel déjà utilisé
- N°24217 : Bonjour à toutes et tous. Ceci est mon premier message, je suis déjà lecteur des différentes discussions, mais en tant que nouveau propriétaire, j'ai pas mal de questions à mon tour :) Nous avons donc acheté notre...
- 6. Problème tableau électrique
- N°16931 : Bonjour. Je viens de finir mon installation électrique ce soir et j'ai ainsi voulu tester celle-ci, mais plusieurs points ne vont pas : - dès que j'ai enclenché l'interrupteur différentiel le disjoncteur C2 a disjoncté...
- 7. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
- N°14318 : Bonjour, Je souhaite remettre en état l'électricité de l'appartement de ma belle mère qui date des années 1950. Je n'étais pas parti pour remettre un nouveau tableau électrique, mais à la vue de ce qui existe et de...
- 8. Câbler un tableau divisionnaire
- N°17584 : Bonjour. Je dois poser un tableau divisionnaire dans le pallier du haut de mon habitation. N'ayant plus de place en bas , sur mon tableau principal et devant installer 5 circuits pour 4 radiateurs dans les chambres et un...
- 9. Branchement recommandé tableau divisionnaire
- N°21511 : Bonjour. C'est mon premier message sur ce forum, donc déjà merci pour toutes les ressources déjà présentes ! Le sujet est un peu incomplet car j'ai plusieurs questions assez différentes :) Notez que tout ceci est...
- 10. Branchement 2ème tableau fait disjoncter le tableau principal
- N°22136 : Bonjour à tous. Je vous sollicite car je n'arrive pas à comprendre ce qui se passe... Je viens d'installer un petit panneau électrique indépendant à côté de celui déjà existant afin d'y brancher tous mes câbles qui...
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite