Schéma inverseur automatique pour groupe électrogène
Actuellement
26 503
questions dans le
forum électricité
13980
Conseils schémas forum électricité : Schéma inverseur automatique pour groupe électrogène
Bonjour,
Est-ce que quelqu'un peut me donner ou m'indiquer où je peux trouver un schéma d'un inverseur automatique d'une source pour un groupe électrogène ?
D'avance merci.
Est-ce que quelqu'un peut me donner ou m'indiquer où je peux trouver un schéma d'un inverseur automatique d'une source pour un groupe électrogène ?
D'avance merci.
18 novembre 2014 à 08:49
Réponse 1 Schéma inverseur de source
Schéma inverseur automatique pour groupe électrogène
Bonjour.
Voilà le schéma.
schéma inverseur de source
Voilà le schéma.
schéma inverseur de source
18 novembre 2014 à 20:22
Réponse 2 Schéma inverseur de source
Schéma inverseur automatique pour groupe électrogène
Bonjour.
Merci pour votre réponse, nous ne pouvons pas publier le schéma envoyé car il appartient à un autre site et est soumis à copyright, donc nous n'avons pas les droits pour l'exploiter. Cordialement.
Merci pour votre réponse, nous ne pouvons pas publier le schéma envoyé car il appartient à un autre site et est soumis à copyright, donc nous n'avons pas les droits pour l'exploiter. Cordialement.
19 novembre 2014 à 00:51
Réponse 3 Schéma inverseur de source
Schéma inverseur automatique pour groupe électrogène
Bonjour,
Merci, je comprends.
Cordialement.
Merci, je comprends.
Cordialement.
19 novembre 2014 à 08:11
Réponse 4 Schéma inverseur de source
Schéma inverseur automatique pour groupe électrogène
Bonjour,
Donnez-moi un peu de temps et je vais vous réaliser un schéma.
Donnez-moi un peu de temps et je vais vous réaliser un schéma.
19 novembre 2014 à 12:35
Réponse 5 Schéma inverseur de source
Schéma inverseur automatique pour groupe électrogène
Merci lulu123, c'est vraiment gentil.
19 novembre 2014 à 13:24
Réponse 6 Schéma inverseur de source
Schéma inverseur automatique pour groupe électrogène
Bonjour. Voir les sujets apparentés ci-dessous.
D'une façon générale, c'est un projet compliqué qui nécessite une alimentation indépendante du réseau ERDF, le démarrage d'un groupe, un automatisme de surveillance et commutation, et beaucoup d'etc.
Nécessite d'être pointu en automatisme et électrotechnique.
Cordialement.
D'une façon générale, c'est un projet compliqué qui nécessite une alimentation indépendante du réseau ERDF, le démarrage d'un groupe, un automatisme de surveillance et commutation, et beaucoup d'etc.
Nécessite d'être pointu en automatisme et électrotechnique.
Cordialement.
19 novembre 2014 à 13:44
Réponse 7 Schéma inverseur de source
Schéma inverseur automatique pour groupe électrogène
En fait, mon problème est que j'ai un groupe électrogène triphasé livré avec un inverseur automatique de marque Kipor-Modèle : KDA 30 STO3.
Je n'ai jamais eu de problème avec ce groupe et l'inverseur automatique fait bien son travail, jusqu'à ce qu'un jour le groupe ne veuille pas démarrer. Après une vérification, j'ai constaté que la batterie était à 5V donc il était évident que le problème venait de la batterie.
J'ai changé la batterie et le groupe remarchait. Seulement après deux semaines c'est de nouveau tomber en panne et par la grande surprise, la batterie était à 6 V.
J'ai changé encore une fois la batterie et ça remarchait pendant deux semaines et la batterie retombe à 5 V.
Donc j'en ai conclu que quelque chose vide la batterie.
J'ai fait un essai, en mettant l'inverseur et le groupe en mode manuel et la batterie est toujours en 12V pendant à peu près un mois, c'est-à-dire il n'y avait aucune rechute.
Donc je me suis dit qu'il y un truc dans l'inverseur qui pompe le jus de la batterie.
Le problème avec cet inverseur est que les cartes sont presque scellées avec les gels.
Donc je me suis dit qu'en refaisant le montage de l'inverseur, ça peut résoudre mon problème. En récupérant les contacteurs et les temporisateurs de l'inverseur parce qu'il me semble que ce sont les seules choses que je peux récupérer de cet inverseur.
Je n'ai jamais eu de problème avec ce groupe et l'inverseur automatique fait bien son travail, jusqu'à ce qu'un jour le groupe ne veuille pas démarrer. Après une vérification, j'ai constaté que la batterie était à 5V donc il était évident que le problème venait de la batterie.
J'ai changé la batterie et le groupe remarchait. Seulement après deux semaines c'est de nouveau tomber en panne et par la grande surprise, la batterie était à 6 V.
J'ai changé encore une fois la batterie et ça remarchait pendant deux semaines et la batterie retombe à 5 V.
Donc j'en ai conclu que quelque chose vide la batterie.
J'ai fait un essai, en mettant l'inverseur et le groupe en mode manuel et la batterie est toujours en 12V pendant à peu près un mois, c'est-à-dire il n'y avait aucune rechute.
Donc je me suis dit qu'il y un truc dans l'inverseur qui pompe le jus de la batterie.
Le problème avec cet inverseur est que les cartes sont presque scellées avec les gels.
Donc je me suis dit qu'en refaisant le montage de l'inverseur, ça peut résoudre mon problème. En récupérant les contacteurs et les temporisateurs de l'inverseur parce qu'il me semble que ce sont les seules choses que je peux récupérer de cet inverseur.
19 novembre 2014 à 14:29
Réponse 8 Schéma inverseur de source
Schéma inverseur automatique pour groupe électrogène
Bonjour. Vous avez pris le problème à l'envers. Concernant la faisabilité d'un inverseur, voir ci-dessus.
Si la batterie se décharge, quelques mesures à la pince ampèremétrique à effet Hall permettraient de déceler une éventuelle consommation résiduelle.
Pour la maintenance, ce ne sera pas simple, à moins de passer par un distributeur. Le produit semble diffusé davantage en Europe du Nord.
Cordialement.
Si la batterie se décharge, quelques mesures à la pince ampèremétrique à effet Hall permettraient de déceler une éventuelle consommation résiduelle.
Pour la maintenance, ce ne sera pas simple, à moins de passer par un distributeur. Le produit semble diffusé davantage en Europe du Nord.
Cordialement.
19 novembre 2014 à 23:00
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Schéma électrique inverseur automatique groupe électrogène au réseau publique
- N°8597 : Bonjour. J'ai besoin d'un schéma électrique inverseur automatique du groupe électrogène au réseau public. Pourriez-vous m'aider ? Merci.
- 2. Schéma de connexion automatique d'un groupe électrogène
- N°1450 : Bonjour, je cherche le schéma de l'inverseur d'un groupe électrogène.
- 3. Schéma de câblage inverseur de source avec groupe électrogène
- N°14887 : Bonjour, J'ai une installation en mono, et comme il y a souvent des coupures de courant dans notre village. J'ai installé un groupe électrogène. Dernièrement j'ai acheté un inverseur de source Hager 40 A. J'aurais aimé...
- 4. Recherche schéma démarrage groupe électrogène
- N°3051 : Bonjour, j'ai un groupe électrogène qui fonctionne par l'intermédiaire d'une commande électrique, je voudrais fabriquer moi même un boîtier de démarrage automatique en cas de coupure du secteur. J'ai de bonnes connaissances...
- 5. Cherche schéma inverseur source groupe électrogène coupure réseau
- N°7067 : Je cherche un schéma pour raccorder un inverseur de source monophasée 40 A afin de raccorder à mon tableau un groupe électrogène monophasé de 5,4 kVA, en cas de coupure réseau. S'il vous est possible de me fournir une...
- 6. Recherche schéma électrique démarrage auto groupe électrogène
- N°14862 : Bonjour. Je cherche un schéma simple et assez clair pour monter une armoire de démarrage automatique pour un groupe électrogène. Je souhaite que le groupe se mette en marche tout seul sur simple détection de coupure de...
- 7. Relève automatique par groupe électrogène
- N°1213 : Jaimerais avoir un schéma d'installation (entre le tableau EDF et le groupe avec démarrage automatique) d'un groupe électrogène en relève automatique, lors d'une coupure EDF. Merci.
- 8. Groupe électrogène branchement circuit domestique électrique
- N°146 : Bonjour. Utilisation d'un groupe électrogène sur circuit domestique. Mon installation est protégée par des disjoncteurs simples et disjoncteurs différentiels. En cas de panne EDF (prolongée), puis-je brancher un groupe...
- 9. Disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A 4 pôles 3 protégés
- N°13365 : Bonjour. Je viens d'acheter un Groupe électrogène 6000/6500W et je souhaiterais le brancher sur mon tableau électrique de maison. Mon installation est composé d'un disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A (4 pôles / 3...
- 10. Branchement groupe électrogène
- N°20065 : Bonjour, Je viens d'acheter un groupe électrogène Makita EG6050 pour servir en secours pour la maison. J'ai bien compris le principe de branchement via un inverseur de sources. Comme je désire exploiter au mieux la...
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite