Remplacer disjoncteur EDF 30A vers 60A changement interrupteurs différentiels
Actuellement
26 504
questions dans le
forum électricité
25560
Question Forum Électricité : Remplacer disjoncteur EDF 30A vers 60A changement interrupteurs différentiels
Bonjour.
Nous sommes passés il y quelques mois sur une puissance de 12KVA.
Cela a donc nécessité le changement du disjoncteur EDF vers un 60A.
Je viens de me rendre compte que l'ensemble de mes ID sont de 40A, je ne respecte donc pas la règle de l'amont.
Et au vu du nombre de circuit, je ne respecte pas non plus la règle de l'aval.
Vous me confirmez que pour être au norme, le plus simple est de procéder au remplacement des ID 40A vers des ID 63A afin de respecter la règle de l'aval?
D'avance merci pour votre retour.
Romain.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Nous sommes passés il y quelques mois sur une puissance de 12KVA.
Cela a donc nécessité le changement du disjoncteur EDF vers un 60A.
Je viens de me rendre compte que l'ensemble de mes ID sont de 40A, je ne respecte donc pas la règle de l'amont.
Et au vu du nombre de circuit, je ne respecte pas non plus la règle de l'aval.
Vous me confirmez que pour être au norme, le plus simple est de procéder au remplacement des ID 40A vers des ID 63A afin de respecter la règle de l'aval?
D'avance merci pour votre retour.
Romain.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

29 mai 2024 à 21:59
Réponse 1 du forum électricité
Remplacer disjoncteur EDF 30A vers 60A changement interrupteurs différentiels
Bonjour.
Les règles amont/aval datent de 2015 et la norme n'étant pas rétroactive, de nombreux logements en France ne la respectent pas.
Au delà du strict respect de la règle aval (qui est de toute façon peu pertinente, derrière un disjoncteur 16A vous pouvez aussi bien avoir un four qui tire 3500W que de l'éclairage qui tire 10W), ce qui est important que vous vous vous assuriez qu'en usage simultané vous ne tirez pas plus de 9kW sur un ID 40A.
Sinon effectivement le plus simple est de passer à des ID 63A (type A tant qu'à faire).
Cela me semble indispensable, au moins pour la rangée du milieu.
Les règles amont/aval datent de 2015 et la norme n'étant pas rétroactive, de nombreux logements en France ne la respectent pas.
Au delà du strict respect de la règle aval (qui est de toute façon peu pertinente, derrière un disjoncteur 16A vous pouvez aussi bien avoir un four qui tire 3500W que de l'éclairage qui tire 10W), ce qui est important que vous vous vous assuriez qu'en usage simultané vous ne tirez pas plus de 9kW sur un ID 40A.
Sinon effectivement le plus simple est de passer à des ID 63A (type A tant qu'à faire).
Cela me semble indispensable, au moins pour la rangée du milieu.
30 mai 2024 à 11:35
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
- N°14318 : Bonjour, Je souhaite remettre en état l'électricité de l'appartement de ma belle mère qui date des années 1950. Je n'étais pas parti pour remettre un nouveau tableau électrique, mais à la vue de ce qui existe et de...
- 2. Avis équilibrage phase en triphasé
- N°18727 : Bonjour. Je rénove entièrement une maison, j'ai donc pour le moment tirer tous mes réseaux électriques à mon futur tableau. Le compteur EDF qui est situé à 60m de l'habitation et composer d'un disjoncteur différentiel...
- 3. Disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A 4 pôles 3 protégés
- N°13365 : Bonjour. Je viens d'acheter un Groupe électrogène 6000/6500W et je souhaiterais le brancher sur mon tableau électrique de maison. Mon installation est composé d'un disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A (4 pôles / 3...
- 4. Fonctionnement disjoncteurs différentiels et changement ?
- N°21827 : Bonjour. J'ai changé mon tableau électrique dernièrement. J'ai utilisé la marque Nalto. Il y a en haut la ligne éclairage (avec disjoncteur AC). Au milieu la ligne prises cuisine (avec disjoncteur A) et en bas la ligne...
- 5. Section des câbles et calibre contacteur
- N°22188 : Bonjour. Pour installation de 3 radiateurs de 1000W sur le même départ, j'ai utilisé un disjoncteur 20A Legrand réf 4500 13 comme protection et un contacteur Legrand 4125 23 protégé par un disjoncteur 2A pour le circuit de...
- 6. Après disjoncteur EDF 30A mettre inter ou disjoncteur différentiel
- N°4608 : Bonjour. Après un disjoncteur EDF 30A, dois-je mettre un inter on un disjoncteur différentiel, et de quelle intensité ? Merci.
- 7. Calibrage interrupteurs différentiels monophasés sur installation triphasée
- N°23420 : Bonsoir, Je viens à vous dans le cadre de la rénovation d'une installation électrique ancienne. J'ai un abonnement triphasé 9KVA soit 15 ampères par phase. J'ai conservé le triphasé pour l'utilisation d'un combiné bois...
- 8. Remplacer tableau triphasé par tableau monophasé
- N°16291 : Bonjour. J'ai un tableau de distribution en triphasé. Aucun appareil triphasé est alimenté. Puis-je mettre à la place de celui-ci un tableau 230V ? Quelles sont les modifications que je dois apporter, sachant que j'ai 4...
- 9. Installation en tetra repartition après conteur vers 3 locaux
- N°4276 : Bonjour, Je réalise une installation en tétra. EDF a posé son compteur disjonteur en limite de propriété. Mon câble (4X70²) va jusqu'à un "Baco" tétra qui alimente une armoire de 125 Module qui se trouve et qui sert pour...
- 10. Changement tableau électrique
- N°11194 : Bonjour, Je compte changer mon tableau électrique pour quelque chose de plus sécurisé (actuellement aucun inter. dif ou dij. diff en tête de circuit, sans commentaire : -(). Pour info c'est une maison ancienne déjà...
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite