Remplacer brûleur fioul Cuenod par un brûleur Elco e 3000
Actuellement
26 504
questions dans le
forum électricité
4892
Installation électrique : Remplacer brûleur fioul Cuenod par un brûleur Elco e 3000
Invité

Je voudrais remplacer un brûleur fioul Cuenod par un Elco e 3000 ; comment faire le branchement électrique, il y a une phase et un neutre pour le Cuenod et 4 fils pour le Elco.
13 décembre 2008 à 02:04
Conseil Dépannage 1 Electricite
Invité

Remplacer brûleur fioul Cuenod par un brûleur Elco e 3000
Invité

Bonjour, vous ne parlez pas de la mise à la terre ? 2 ou 4 fils me semble bien peu.
Sur la plupart des brûleurs il y a un bornier repéré pour le raccordement des périphériques : thermostats d'ambiance et de chaudière, vanne motorisée, pompe de circulation, etc. une documentation constructeur serait bienvenue. dan.
Sur la plupart des brûleurs il y a un bornier repéré pour le raccordement des périphériques : thermostats d'ambiance et de chaudière, vanne motorisée, pompe de circulation, etc. une documentation constructeur serait bienvenue. dan.
Conseil Dépannage 2 Electricite
Invité

Remplacer brûleur fioul Cuenod par un brûleur Elco e 3000
Invité

Bonjour, vos 2 brûleurs doivent être équipés d'une fiche 7 pôles (phase, neutre, terre, T et TH, report défaut et fonctionnement brûleur).
G. B.
G. B.
15 décembre 2008 à 02:26
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Remplacer brûleur fioul par brûleur pellet branchement aquastat sécurité
- N°21655 : Bonjour à tous. Nous avons acheté une vieille maison avec une chaudière fioul de type Logano G 115 de la marque Buderus. Nous avons installé un brûleur pellet à la place du brûleur fioul et tout fonctionne correctement...
- 2. Brancher un transformateur d'isolement
- N°13178 : Bonjour, Je dois brancher un transformateur d'isolement pour ma chaudière (le chauffagiste et la maison mère de ma chaudière m'ont demandé de le faire suite à une panne qu'ils ne peuvent résoudre). J'ai acheté celui-ci...
- 3. Conseil branchement électrique d'un brûleur fioul
- N°9191 : Bonjour, sur mon ancien brûleur j'ai 4 fils, un fil terre, un fil bleu où il y a deux lettres LN, un fil noir sur S, et un autre fil noir sur TH, et sur mon nouveau brûleur le branchement électrique se fait sur un boîtier noir...
- 4. Remplacer thermostat iso therm 3000 3 fils par un 2 fils plinthe électrique
- N°12060 : Bonjour à vous, Je voudrais remplacer un thermostat électronique (usure esthétique lol) ISO-Therm 3000 qui possède 3 fils jaune / violet / noir... Les nouveaux thermostats sur le marché en possèdent 2 pour la plupart et...
- 5. Remplacer contacteur chauffage E 420 02
- N°23157 : Bonjour. Je dois changer mon contacteur E 420 02 de chauffage, qui bourdonne. J'ai lu sur ce forum qu'aujourd'hui avoir un contacteur pour le chauffage n'était plus très utile cf : Contacteur Hager pour circuit radiateurs...
- 6. Puissance disjoncteur pour ballon d'eau chaude et brûleur
- N°21250 : Bonjour. Je possède un ballon d'eau chaude de 300 litres qui consomme 6000W : Quelle puissance de disjoncteur est nécessaire ? Actuellement j'ai un disjoncteur 32A type A Je possède également une chaudière électrique ...
- 7. Branchement thermostat d'ambiance Theben Ramses 813 top Hf Rec 11 sur chaudière Saunier Duval Themaplus F 24 E
- N°7181 : Bonjour, La question est dans le titre : je cherche à brancher un récepteur de thermostat d'ambiance à distance Theben Ramses 813 top Hf Rec 11 sur chaudière Saunier Duval Themaplus F 24 E, je précise bien le branchement sur...
- 8. Fuite électrique consommation électricité élevée ?
- N°19927 : Bonjour à tous, Petite question, je viens de déménager et on a une consommation électrique 3 fois plus élevée que dans notre ancien appartement alors que tout notre électroménager est le même, je comprendrais une petite...
- 9. Information sur le branchement d'un MUR3
- N°15850 : Bonsoir à tous, Ayant consulté les divers sujets sur le MUR3 et n'ayant pas trouvé ma réponse, je vous la pose ! Je souhaiterai brancher le circulateur de ma chaudière sur un MUR3. Il faudrait qu'elle se déclenche en...
- 10. Prise raccordement électrique Cuenod NC4
- N°11026 : Bonjour. Pouvez-vous m'indiquer où je peux acheter une prise de raccordement électrique uniquement, je possède le brûleur. Merci d'avance.
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite