FORUM ÉLECTRICITÉ

S'inscrire Aide

Protection installation électrique

Rechercher dans le forum électricité :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 26 502 questions dans le forum électricité


24614

Questions Forum Électricité : Protection installation électrique

fil9
Membre inscrit
fil9
3 messages
Bonjour.

J'ai des questions dont malgré mes recherches je ne troupe pas les réponses.

J'ai quatre locaux dont trois sont collés, dans le premier qui est séparé de 15M des 3 autres arrive EDF tri + N qui ira sur un répartiteur dans le premier coffret.
Dans celui ci il y aura des protection pour des prises intérieur et une extérieur, des regrettes leds et un spot extérieur et pour finir une porte sectionnelle en tri + N.

Comment dois je équiper ce premier tableau.
Je pensais un interrupteur diff AC de 40A 2 disj bi de 16A et 2 disj bi de 10A + un disjoncteur tétra 10 pour la porte dois je séparer et ajouter un disjoncteur diff pour les circuit extérieur dans ce cas le calibre de l'interrupteur change ???

De ce local partira du répartiteur un câble sous terre de 5g16 en direction des locaux accolés, dans le premier des trois le 5g16 arrivera sur un répartiteur, et des protections pour éclairage intérieur et extérieur + pc extérieur il y aura aussi un petit bureau 3 pc et un éclairage.

Merci pour vos lumières.
16 octobre 2023 à 19:01
Réponse 1 d'un contributeur du forum électricité

Protection installation électrique

fil9
Membre inscrit
fil9
3 messages
Bonjour,
Quand pensez-vous ?
Il me reste les deux locaux, mais le début vous semble-t-il bon ?

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
depot

17 octobre 2023 à 08:32
Réponse 2 d'un contributeur du forum électricité

Protection installation électrique

fil9
Membre inscrit
fil9
3 messages
Cela ne tiens pas sur une feuille mais c'est le même projet.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
depot 1

17 octobre 2023 à 12:40
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Électricité

  • 1. Sections câbles conducteurs et protection
    N°19804 : Bonjour, J'ai une série de Protection tableau divisionnaire obligatoire ou non au sujet de la préparation de mon installation en rénovation complète d'un chauffage électrique en remplacement d'un chauffage central au...
  • 2. Tableau électrique installation protection
    N°1031 : Bonjour, je suis en train de construire un bâtiment sur mon terrain. Dans ce bâtiment seront présents des éclairages ainsi que des prises. Je sais déjà que je dois protéger les prises d'un côté et les éclairages de...
  • 3. Installation triphasée interrupteur différentiel
    N°20905 : Bonjour à toutes et à tous. Je vais essayer d'être claire et efficace. J'ai actuellement une installation domestique monophasée en abonnement 9kVa. Mon projet est de passer en triphasé 36kVa. Mes questions : - Pour...
  • 4. Branchement type 2 pas aux normes
    N°22773 : Bonjour à tous. Ma maison est située à plus de 30 m du domaine public. Le coffret en limite de propriété contient le compteur Linky mais pas de disjoncteur de branchement. Celui-ci se trouve à l'intérieur de la maison....
  • 5. Améliorer sécurité électrique protection circuit installation triphasé
    N°14153 : Bonjour à tous et à toutes. Dans une maison tout électrique des années 70 et alimentée en triphasé (les circuits prises et lumières étant repartis sur les trois phases ainsi que les radiateurs électriques) le tout...
  • 6. Section des câbles et calibre contacteur
    N°22188 : Bonjour. Pour installation de 3 radiateurs de 1000W sur le même départ, j'ai utilisé un disjoncteur 20A Legrand réf 4500 13 comme protection et un contacteur Legrand 4125 23 protégé par un disjoncteur 2A pour le circuit de...
  • 7. Installation de local piscine choix de protection
    N°16081 : Bonsoir à tous, Je suis actuellement en train de me faire faire une piscine et je dois installer la liaison électrique de mon tableau principal jusqu'à mon local technique. J'ai 48m de liaison donc je vais tirer un 3g10 mm²...
  • 8. Parafoudre avec signalisation défaut
    N°16585 : Bonjour. J'ai un parafoudre DEHN DG M TT 275 FM avec signalisation de défaut (bornier 11 - 14 - 12). Je voudrais savoir comment et où connecter ces 3 bornes de signalisation de défaut. Vous remerciant d'avance pour votre...
  • 9. Protection en amont de l'installation pour câble 3x4mm²
    N°7209 : Quel calibre de disjoncteur pour l'utilisation d'un câble 4mm²
  • 10. Schéma 3 tableaux électriques installation triphasée
    N°25372 : Bonjour. Pour la première fois je vais réaliser un tableau électrique (en fait 3). Je pense avoir compris les grands principes (sections des câbles de prises, de lumières, disjoncteur à associer, 8 maxi par rangée, un ID...
  • 11. Protection fusible
    N°5516 : Bonsoir, comment savoir si un fusible est protégé par la phase et le neutre ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Protection installation électrique >>>

Fiches techniques et Vidéos électricité :



information Informations sur le forum Électricité information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite